-20°C...

On Sun, 9 Jul 2023 19:57:16 +0200, Rolf Bombach wrote:
Volker Bartheld schrieb:
On Sun, 9 Jul 2023 18:44:06 +0200, Rolf Bombach wrote:
Volker Bartheld schrieb:
Kommt das regelmäßig und in der breiten Masse vor, daß diese
Mikrowechselrichter defekt gehen
https://www.youtube.com/watch?v=eqc3rSYAU7k
[Diverse Deye-Wechselrichter ohne das gemäß VDE-AR-N 4105
vorgeschriebene Trennrelais ausgeliefert.]
Es ist offenbar nicht mal klar, ob Deye direkt Schuld trifft, oder
ob die ihrerseits Zulieferer haben.

Spielt keine Rolle.

Eine anderer Frage ist, ob diese Relais ohnehin nur Scheinsicherheit
bieten.

Spielt ebenfalls keine Rolle.

Der Wechselrichter selber muss eh zuerst abschalten, sonst
zerstört er sich ja selber. Diese Abschaltung scheint ja zu funktionieren.

Irrelevant.

Wir haben hier ein Produkt zum Betrieb am deutschen Stromnetz ohne
Zulassung. Ein Produkt das bereits einige tausen Male installiert
wurde. Und diesem Produkt fehlt leider die Automobillobby, sonst könnte
man ein lustiges Plastiksieb einbauen, ein Softwareupdate aufspielen
oder anderes Schlangenöl auf die Angelegenheit gießen, damit die
verbrecherischen Hersteller weiter Millionen scheffeln können.

Volker
 
Am 09.07.2023 um 20:17 schrieb Volker Bartheld:

> Spielt keine Rolle.

Ggf. doch. Die VDE AR-4105 spielt eigentlich nur für DE und AT eine Rolle,
anderer EU-Länder lachen sich über den Kram schlapp. Deye kann und wird also
mit Sicherheit Geräte herstellen, die für andere Zielländer anders bestückt
sind. Ggf. sogar mit gleicher Software.

Da könnte jemand auf die Idee kommen, Geräte für Honolulu zu kaufen und in DE
zu verkaufen.

Bernd
 
On Sun, 9 Jul 2023 21:41:11 +0200, Bernd Laengerich wrote:
Am 09.07.2023 um 20:17 schrieb Volker Bartheld:
[https://www.youtube.com/watch?v=eqc3rSYAU7k - Mikrowechselrichter
von Deye ohne das lt. VDE AR-4105 vorgeschriebene Trennrelais]
Spielt keine Rolle.
[...] Die VDE AR-4105 spielt eigentlich nur für DE und AT eine Rolle,
anderer EU-Länder lachen sich über den Kram schlapp. [...] Da könnte
jemand auf die Idee kommen, Geräte für Honolulu zu kaufen und in DE
zu verkaufen.

Über die Regularien des KBA und irgendwelche NOx-Versprechen wird man
sich in Honolulu (oder vielleicht eher Saudi-Arabien) ebenfalls
schlapplachen. Tatsächlich haben wir hier wie dort ein
zulassungspflichtiges Gerät für welches nun die Zulassungsbedingungen
nicht mehr erfüllt sind. Natürlich nur in Deutschland. Und Österreich
vielleicht. Überall eben, wo man sich analog der VDE AR-4105
orientiert [1].

Und da muß man die Anlage nun vom Netz nehmen, wenn sich der
Amtsschimmel stur stellt. Sehr zum Nachteil des *LOL*
Energiewendebeschleunigungsgesetzes. Als ob es das nicht ohnehin schon
schwer genug hätte.

Jetzt laß noch die Zeitung mit den großen Buchstaben davon Wind kriegen,
die nach eigener Aussage keinen blassen Dunst davon hat, wie eine
Wärmepumpe - pardon - Luftpumpe funktioniert. Dann wird das eine ganz
bittere Angelegenheit.

Ist wie mit #metoo: Da reicht schon der Vorworf, Du habest irgendwen
sexuell befummelt. Für die Gegendarstellung interessiert sich kein
Schwein.

Deye kann und wird also mit Sicherheit Geräte herstellen, die für
andere Zielländer anders bestückt sind. Ggf. sogar mit gleicher
Software.

Das glaube ich gerne. Ist für Deutschland und alle anderen Länder, die
sich an der VDE AR-4105 orientieren, nur leider irrelevant.

Volker

P.S.: Wenn ich https://www.youtube.com/watch?v=eqc3rSYAU7k&t=549s
schaue, fällt es mir schwer, einen Kistenschieber zu verdächtigen, der -
um bei Deinem Beispiel zu bleiben - Ware für Honolulu in .de vertickt
hat. Denn nach Rücksprache mit dem Deye-Deutschlandvertrieb ein
Fake-Relais zur Beschwichtigung einzubauen, wirkt irgendwie nicht wie
ein Hoppala auf dem Vertriebsweg.

Matürlich vermag ich nicht zu sagen, welchen Typ Relais die VDE AR-4105
vorschreibt und ob bei den lächerlichen 600-800W evtl. Reed-Relais oder
sonstwas reicht, was nicht hörbar klickt. Sich Holger Laudeley bei
seiner These also getäuscht hat. Tut mir echt leid der Mann. Und
vollkommen verständlich, daß er ziemlich sauer ist.

[1] https://www.cleanthinking.de/deye-mikrowechselrichter-sun600g3-relaisgate/
40 Länder der Welt, wenn man o. g. Quelle glauben kann.
 
Am 10.07.2023 um 08:51 schrieb Volker Bartheld:
On Sun, 9 Jul 2023 21:41:11 +0200, Bernd Laengerich wrote:
....
Deye kann und wird also mit Sicherheit Geräte herstellen, die für
andere Zielländer anders bestückt sind. Ggf. sogar mit gleicher
Software.

Das glaube ich gerne. Ist für Deutschland und alle anderen Länder, die
sich an der VDE AR-4105 orientieren, nur leider irrelevant.

Volker

P.S.: Wenn ich https://www.youtube.com/watch?v=eqc3rSYAU7k&t=549s
schaue, fällt es mir schwer, einen Kistenschieber zu verdächtigen, der -
um bei Deinem Beispiel zu bleiben - Ware für Honolulu in .de vertickt
hat. Denn nach Rücksprache mit dem Deye-Deutschlandvertrieb ein
Fake-Relais zur Beschwichtigung einzubauen, wirkt irgendwie nicht wie
ein Hoppala auf dem Vertriebsweg.

Matürlich vermag ich nicht zu sagen, welchen Typ Relais die VDE AR-4105
vorschreibt und ob bei den lächerlichen 600-800W evtl. Reed-Relais oder
sonstwas reicht, was nicht hörbar klickt. Sich Holger Laudeley bei
seiner These also getäuscht hat. Tut mir echt leid der Mann. Und
vollkommen verständlich, daß er ziemlich sauer ist.
....
Es wird sicherlich möglich sein, die erforderlichen VDE-AR-N 4105
Prüfungen für \"verdächtige\" Geräte von einer anerkannten Prüfinstanz zu
wiederholen, inkl. der, die Deye neu \"nachgebessert\" hat.
Wenn die verkauften Geräte die VDE-AR-N 4105 gar nicht erfüllen und Deye
würde sie nicht kostenlos gegen welche austauscht, die die Prüfung
bestehen, dürften so einige Verkäufer - die ja gegenüber den Kunden in
der Gewährleistung stehen - in wirtschaftliche Bedrängnis kommen.

Typprüfung und anschließende deutliche Änderungen in der
Serienproduktion sind ein schwieriges Thema, nicht technisch...
--
Thomas
 
Hallo Volker,

Du schriebst am Mon, 10 Jul 2023 08:51:25 +0200:

Matürlich vermag ich nicht zu sagen, welchen Typ Relais die VDE AR-4105
vorschreibt und ob bei den lächerlichen 600-800W evtl. Reed-Relais oder
sonstwas reicht, was nicht hörbar klickt. Sich Holger Laudeley bei

Die Norm wird da eher garnix vorschreiben - das muß der Hersteller schon
selber festlegen. Und was die Leistung betrifft: ja, es gibt durchaus
sogar Reed-Relais, die solche Leistungen verkraften. Aber die haben dann
nicht in dem Platz eines Kfz-Blinker-Relais (in etwa die Größe des als
nachgerüstetes Relais gezeigten Bauteils) unterkommen könnten. Die
Innereien dieses \"Relais\" dürften etwa dieselbe Qualität haben wie die
\"Sicherung\" im \"LED-Starter\" von Müller-Licht, den ich vor kurzem mal
aufgemacht und hier beschrieben habe: ein sauber rundgebogener, ca. 1,5
bis 2cm langer blanker Kupferdraht mit 1mm² Querschnitt. Evtl. sogar zwei
davon, aber ob da \"allpolig geschaltet\" wird?

seiner These also getäuscht hat. Tut mir echt leid der Mann. Und
vollkommen verständlich, daß er ziemlich sauer ist.

Nützt halt leider nix mehr, und sauer müßte er eigentlich vor allem auf
die Importeure sein, die das Zeug hier weiterverteilen - _die_ gelten
doch AFAIK im Sinne der Handelsverordnungen zumindest hierzulande als die
_Hersteller_ der von ihnen vertriebenen Geräte und sind deshalb für die
Konformität und Einhaltung der Bestimmungen für diese Geräte verantwortlich
(sollten sie sein?). Oder ist da Deye Direktimporteur?

--
(Weitergabe von Adressdaten, Telefonnummern u.ä. ohne Zustimmung
nicht gestattet, ebenso Zusendung von Werbung oder ähnlichem)
-----------------------------------------------------------
Mit freundlichen Grüßen, S. Schicktanz
-----------------------------------------------------------
 
On Mon, 10 Jul 2023 21:02:56 +0200, Sieghard Schicktanz wrote:
Du schriebst am Mon, 10 Jul 2023 08:51:25 +0200:
Matürlich vermag ich nicht zu sagen, welchen Typ Relais die VDE AR-4105
vorschreibt und ob bei den lächerlichen 600-800W evtl. Reed-Relais oder
sonstwas reicht, was nicht hörbar klickt.
Die Norm wird da eher garnix vorschreiben - das muß der Hersteller schon
selber festlegen.

Lt. Prüfbericht sei es ein
https://www.hongfa.com/Product/Item/355
https://www.voelkner.de/products/556982/Hongfa-HF115F-005-1HS3B-610-Printrelais-5-V-DC-16A-1-Schliesser.html
https://www.conrad.de/de/p/hongfa-hf115f-005-1hs3b-610-printrelais-5-v-dc-16-a-1-schliesser-1-st-629518.html
.. Für 16A kostet das in Stückzahlen unter 3¤, Deye spricht von 4RMB.

Vermutlich als Antwort auf den Aktieneinbruch an der Börse versprach
man, ein Gerät nachzuliefern, was die Funktion des eingesparten *)
Relais extern an der Wechselspannungsseite des Mikroinvertes ersetzt.

Über die Ernsthaftigkeit dieses Vorhabes, wo Deye doch in einer
Presseerklärung explizit darauf abhob, der deutsche Markt habe nur
einen Anteil von 2% des Gesamtumsatzes, weswegen sich die Auswirkungen
des Vorfalls in geringen Grenzen hielte, darf spekuliert werden.

Mehr:

https://www.akkudoktor.net/forum/youtube-kanal/offizielle-erklaerung-zum-mikro-wechselrichter-relaisgate-auf-der-deye-investorenkonferenz/
https://www.linkedin.com/pulse/deye-indeed-relays-inverter-cost-reduction-inkpv
https://twitter.com/chrissip81/status/1678063732893597699
https://pbs.twimg.com/media/F0muEleWYAEBDVk?format=jpg

seiner These also getäuscht hat. Tut mir echt leid der Mann. Und
vollkommen verständlich, daß er ziemlich sauer ist.

Nützt halt leider nix mehr, und sauer müßte er eigentlich vor allem auf
die Importeure sein

Alle diejenigen, die der Umwelt (natürlich ein bisserl auch dem
Geldbeutel) was Gutes tun wollten und pflichtschuldigst ihre PV-Anlage
mit Deye-Inverter bei der BNetzA angemeldet haben, sind nun
angeschissen und bekommen möglicherweise ein Betriebsverbot. Und zu den
Dunkelflautenblackoutangsthasen, Anti-Gebäudeenergiegesetzwutbürgern,
Klimawandelleugnern, Stromtrassenlamern und
E-Fuel-Technologieoffenheitspredigern kommen nun auch noch die
VDE-Sicherheitsbedenkenträger als Hemmschuh dazu.

Was da passiert, kann ich Dir sagen: Alle bis auf die hartgesottensten
Ökofuzzies lassen es mit dem Balkonkraftwerk vorläufig sein oder
betreiben das Ding schwarz (aktueller Anteil je nach Quelle bis zu
65%). Außerhalb jedes Qualitätsmanagements und jeglicher Kontrolle.

Volker

*) Da in den geöffneten Geräten eine Entstördrossel sitzt, bin ich
geneigt HF-Probleme zu vermuten, die man Last-Minute nur so in den
Griff kriegte. Da nun kein Platz für das Trennrelais mehr war und der
ganze Kram eh vergossen wird, dachte man sich wohl: \"Wird schon niemand
merken.\".
 
Am Mon, 10 Jul 2023 08:51:25 +0200 schrieb Volker Bartheld

P.S.: Wenn ich https://www.youtube.com/watch?v=eqc3rSYAU7k&t=549s
schaue, fällt es mir schwer, einen Kistenschieber zu verdächtigen, der -
um bei Deinem Beispiel zu bleiben - Ware für Honolulu in .de vertickt
hat.

Matürlich vermag ich nicht zu sagen, welchen Typ Relais die VDE AR-4105
vorschreibt und ob bei den lächerlichen 600-800W evtl. Reed-Relais oder
sonstwas reicht, was nicht hörbar klickt. Sich Holger Laudeley bei
seiner These also getäuscht hat. Tut mir echt leid der Mann. Und
vollkommen verständlich, daß er ziemlich sauer ist.

Diesen WR der üblicherweise in den höchsten Tönen gelobt wird habe ich
noch nie klicken hören. Kann nur berichten, dass er die AC-Leistung
stufenweise rauffährt und es relativ lange dauert bis sie mal 3-stellig
wird, auch bei mindestens 250 Watt vom Modul dank voller Sonne.

https://www.alpha-solar.info/mikrowechselrichter-hoymiles-hm-300.html
cu.
Juergen

--
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\ Freie Bits für freie Buerger \\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 
Hallo Volker,

Du schriebst am Tue, 11 Jul 2023 08:12:27 +0200:

> Lt. Prüfbericht sei es ein
....
oder sicher auch \"kompatibles\". Und nur einpolig.

> . Für 16A kostet das in Stückzahlen unter 3€, Deye spricht von 4RMB.

Fuuurchtbaar teuer, für so eine chinesische Elektronik-Bastel-Klitsche....

Vermutlich als Antwort auf den Aktieneinbruch an der Börse versprach
man, ein Gerät nachzuliefern, was die Funktion des eingesparten *)
Relais extern an der Wechselspannungsseite des Mikroinvertes ersetzt.

Achnee - wenn ich da mal raten darf: Das wird doch nicht etwa ein
Zwischenstecker mit eingebautem, netzseitig angesteuertem (Trenn-) Relais
sein/werden? So mit richtig großzügigen 1,5mm Trennstrecken und einem
unisoliert an die Kontakte angebratenen Vorwiderstand, wie bei den
mechanischen (Motor-) Zeitschaltern?

Über die Ernsthaftigkeit dieses Vorhabes, wo Deye doch in einer
Presseerklärung explizit darauf abhob, der deutsche Markt habe nur
einen Anteil von 2% des Gesamtumsatzes, weswegen sich die Auswirkungen
des Vorfalls in geringen Grenzen hielte, darf spekuliert werden.

Vielleicht schaut aus chinesischer Sicht die hier so stark angezweifelte
\"Vorbildwirkung\" Deutschlands doch bisserl deutlicher aus? Immerhin sind
doch eine ganze Reihe deutscher Normen international übernommen worden.

....
Was da passiert, kann ich Dir sagen: Alle bis auf die hartgesottensten
Ökofuzzies lassen es mit dem Balkonkraftwerk vorläufig sein oder

Och, dazu müßten das die prospektiven Balkonkraftwerker doch erstmal
wissen. Und dann sagt er ja in dem Video selber, daß er das Relais eher
für unnötig bis unnütz hält.

betreiben das Ding schwarz (aktueller Anteil je nach Quelle bis zu
65%). Außerhalb jedes Qualitätsmanagements und jeglicher Kontrolle.

Es ist doch auch zulassungsfreii - und wenn die Geräte zugelassen sind,
ist doch alles i.O. Oder?

--
(Weitergabe von Adressdaten, Telefonnummern u.ä. ohne Zustimmung
nicht gestattet, ebenso Zusendung von Werbung oder ähnlichem)
-----------------------------------------------------------
Mit freundlichen Grüßen, S. Schicktanz
-----------------------------------------------------------
 
Hi Sieghard,
die Importeure sein, die das Zeug hier weiterverteilen - _die_ gelten
doch AFAIK im Sinne der Handelsverordnungen zumindest hierzulande als die
_Hersteller_ der von ihnen vertriebenen Geräte

Der korrekte Begriff ist deshalb ja auch der \"Inverkehrbringer\"

> und sind deshalb für die Konformität und Einhaltung der Bestimmungen für diese Geräte verantwortlich

So ist es.

Marte
 
On Tue, 11 Jul 2023 16:49:31 +0200, Juergen wrote:
Am Mon, 10 Jul 2023 08:51:25 +0200 schrieb Volker Bartheld
[Deye SUN ohne Trennrelais]
Diesen WR der üblicherweise in den höchsten Tönen gelobt wird

Hörte ich auch schon Gegenteiliges. EMV, offenes WLAN mit hart kodiertem
Paßwort, ... Gab dann wohl mal ein paar Firmwareupdates.

habe ich noch nie klicken hören. Kann nur berichten, dass er die AC-Leistung
stufenweise rauffährt

Wie man so hört, sei auch das vorgeschrieben.

und es relativ lange dauert bis sie mal 3-stellig
wird, auch bei mindestens 250 Watt vom Modul dank voller Sonne.

Tscha. Deutschlands Dunkelflautenblackouts und seine VDE-Bedenkenträger.
Ich werde das in Zukunft unter dem Begriff \"einen Wieland machen\"
subsummieren.

Volker
 
On Tue, 11 Jul 2023 21:03:31 +0200, Sieghard Schicktanz wrote:
[Deye-Relaisgate]
Was da passiert, kann ich Dir sagen: Alle bis auf die hartgesottensten
Ökofuzzies lassen es mit dem Balkonkraftwerk vorläufig sein oder
Och, dazu müßten das die prospektiven Balkonkraftwerker doch erstmal
wissen.

Die, die es wissen (bzw. die, die das Dingens brav angemeldet haben),
werden schon rechtzeitig von der BNetzA hören. Die, die es nicht wissen
bzw. das Ding nicht angemeldet haben, gehen in die Statistik der
Schwarzeinspeiser ein.

Und dann sagt er ja in dem Video selber, daß er das Relais eher
für unnötig bis unnütz hält.

Was irgendjemand für unnütz hält, ist für die Betriebserlaubnis
vollkommen irrelevant. Ich halte z. B. die 1\'001 Assistenzsysteme zum
betreuten Fahren auch für unnütz, insbesondere den Teil, der vom KBA
zwingend vorgeschrieben wurde.

betreiben das Ding schwarz (aktueller Anteil je nach Quelle bis zu
65%). Außerhalb jedes Qualitätsmanagements und jeglicher Kontrolle.
Es ist doch auch zulassungsfrei - und wenn die Geräte zugelassen sind,
ist doch alles i.O. Oder?

Kommt drauf an, ob es sich um einen skandalösen Diesel z. B. von
Volkswagen oder sonst einem deutschen Autohersteller handelt, der die
komplette Autolobby nebst aller MIV-Phlegmatiker hinter sich hat oder
einen Mikrowechselrichter einer chinesischen Firma, die sich naturgemäß
dem vollen Aufklärungsdruck der deutschen Zulassungsbehörden und den
Anfeindungen der Energiewendeskeptiker ausgesetzt sieht.

Volker
 
Am 12.07.2023 um 10:11 schrieb Volker Bartheld:

Die, die es wissen (bzw. die, die das Dingens brav angemeldet haben),
werden schon rechtzeitig von der BNetzA hören. Die, die es nicht wissen

Haben die inzwischen eine funktionierende Glaskugel?
Der Wechselrichter (Typ/Fabrikat) wird meines Wissens nirgends im
Marktstammdatenregister eingetragen, lediglich die Leistung. Natürlich kann
die BNetzA aber bei den Inverkehrbringern ggf. Kundendaten erfragen.

Bernd
 
Am Wed, 12 Jul 2023 10:00:16 +0200 schrieb Volker Bartheld
<news2023@bartheld.net> zum Thema \"Re: Mikrowechselrichter von Deye und
die VDE AR-4105\":

On Tue, 11 Jul 2023 16:49:31 +0200, Juergen wrote:
Am Mon, 10 Jul 2023 08:51:25 +0200 schrieb Volker Bartheld
[Deye SUN ohne Trennrelais]
Diesen WR der üblicherweise in den höchsten Tönen gelobt wird

Hörte ich auch schon Gegenteiliges. EMV, offenes WLAN mit hart kodiertem
Paßwort, ... Gab dann wohl mal ein paar Firmwareupdates.

Offenes WLAN? Ohne spezielles Interface \"DTU\" oder Basteleien geht gar
nix weil anderer Funkstandard.

habe ich noch nie klicken hören. Kann nur berichten, dass er die AC-Leistung
stufenweise rauffährt

Wie man so hört, sei auch das vorgeschrieben.

Andere können es angeblich trotzdem schneller.

und es relativ lange dauert bis sie mal 3-stellig
wird, auch bei mindestens 250 Watt vom Modul dank voller Sonne.

Tscha. Deutschlands Dunkelflautenblackouts und seine VDE-Bedenkenträger.
Ich werde das in Zukunft unter dem Begriff \"einen Wieland machen\"
subsummieren.

Der war gut...

cu.
Juergen

--
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\ Freie Bits für freie Buerger \\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 
On Wed, 12 Jul 2023 11:11:33 +0200, Bernd Laengerich wrote:
Am 12.07.2023 um 10:11 schrieb Volker Bartheld:
Die, die es wissen (bzw. die, die das Dingens brav angemeldet haben),
werden schon rechtzeitig von der BNetzA hören.
Haben die inzwischen eine funktionierende Glaskugel?
Der Wechselrichter (Typ/Fabrikat) wird meines Wissens nirgends im
Marktstammdatenregister eingetragen

Bin kein Mein-Klein-Fein-Eigenheim-Balkomstromselbermacher, daher kann
und wird mein Wissen bestimmt kleiner sein, als Deines. Wenn auch der
Netzbetreiber nichts vom konkreten Fabrikat wissen will, dann bleibt am
Ende einfach nur ein durchaus strittiger Sicherheitsmangel.

Da mag man vielleicht schlaflose Nächte haben. Man teilte mir mit, daß
einzelne Netzbetreiber sogar eine Bestätigung vom qualifizierten
Elektrofuzzi sehen wollten, daß die Anlage und insbesondere die heilige
Wielanddose korrekt montiert sei. Wegen der Sicherheit. Da komme ich
mir ja gleich wie ein kriminell vereinigter Starkstromterrorist vor,
daß ich dem Elektrohandwrecker den Laufpass gegeben habe und meine
Induktionsplatte nebst Aufputzverkabelung im Keller selbst
angeschlossen.

Aber plausibel ist das durchaus im Land der
Dunkelflautenblackoutangsthasen, Anti-Gebäudeenergiegesetzwutbürger,
Klimawandelleugner, Stromtrassenlamer und
E-Fuel-Technologieoffenheitsprediger.

lediglich die Leistung. Natürlich kann die BNetzA aber bei den
Inverkehrbringern ggf. Kundendaten erfragen.

Siehste. Und im Interesse der Sicherheit ist das doch wohl geboten, da
waren sich die Behörden auch für viel geringfügigere Dinge nihct zu
schaden, insbesondere die bayrischen. Denn wo kämen wir denn da sonst
hin, würde jemand Gratisstrom schwarz in Netz einspeisen!

Volker
 
On Wed, 12 Jul 2023 11:11:33 +0200, Bernd Laengerich wrote:
Am 12.07.2023 um 10:11 schrieb Volker Bartheld:
Die, die es wissen (bzw. die, die das Dingens brav angemeldet haben),
werden schon rechtzeitig von der BNetzA hören.
Haben die inzwischen eine funktionierende Glaskugel?
Der Wechselrichter (Typ/Fabrikat) wird meines Wissens nirgends im
Marktstammdatenregister eingetragen

Bin kein Mein-Klein-Fein-Eigenheim-Balkomstromselbermacher, daher kann
und wird mein Wissen bestimmt kleiner sein, als Deines. Wenn auch der
Netzbetreiber nichts vom konkreten Fabrikat wissen will, dann bleibt am
Ende einfach nur ein durchaus strittiger Sicherheitsmangel.

Da mag man vielleicht schlaflose Nächte haben. Man teilte mir mit, daß
einzelne Netzbetreiber sogar eine Bestätigung vom qualifizierten
Elektrofuzzi sehen wollten, daß die Anlage und insbesondere die heilige
Wielanddose korrekt montiert sei. Wegen der Sicherheit. Da komme ich
mir ja gleich wie ein kriminell vereinigter Starkstromterrorist vor,
daß ich dem Elektrohandwrecker den Laufpass gegeben habe und meine
Induktionsplatte nebst Aufputzverkabelung im Keller selbst
angeschlossen.

Aber plausibel ist das durchaus im Land der
Dunkelflautenblackoutangsthasen, Anti-Gebäudeenergiegesetzwutbürger,
Klimawandelleugner, Stromtrassenlamer und
E-Fuel-Technologieoffenheitsprediger.

lediglich die Leistung. Natürlich kann die BNetzA aber bei den
Inverkehrbringern ggf. Kundendaten erfragen.

Siehste. Und im Interesse der Sicherheit ist das doch wohl geboten, da
waren sich die Behörden auch für viel geringfügigere Dinge nicht zu
schade, insbesondere die bayrischen. Denn wo kämen wir denn da sonst
hin, würde jemand Gratisstrom schwarz in Netz einspeisen!

Volker
 
On Wed, 12 Jul 2023 20:20:36 +0200, Volker Bartheld
<news2023@bartheld.net> wrote:
Denn wo kämen wir denn da sonst
hin, würde jemand Gratisstrom schwarz in Netz einspeisen!

Volker

Tun wir Balkoneers doch alle.
Mein Balkonanlaachenüberschuß geht ins Netz
ohne daß ich einen Groschen krieche
und der Netzbetreiber verkauft ihn an meine Nachbarn.

Schwarzstrom, Schwarzgeld, Steuerhinterziehung, Abzocke.

w.
 
Am 12.07.2023 um 20:20 schrieb Volker Bartheld:
On Wed, 12 Jul 2023 11:11:33 +0200, Bernd Laengerich wrote:
Am 12.07.2023 um 10:11 schrieb Volker Bartheld:
Die, die es wissen (bzw. die, die das Dingens brav angemeldet haben),
werden schon rechtzeitig von der BNetzA hören.
Haben die inzwischen eine funktionierende Glaskugel?
Der Wechselrichter (Typ/Fabrikat) wird meines Wissens nirgends im
Marktstammdatenregister eingetragen

Bin kein Mein-Klein-Fein-Eigenheim-Balkomstromselbermacher, daher kann
und wird mein Wissen bestimmt kleiner sein, als Deines. Wenn auch der
Netzbetreiber nichts vom konkreten Fabrikat wissen will, dann bleibt am
Ende einfach nur ein durchaus strittiger Sicherheitsmangel.

Mein VNB hat im Anmeldeformular für \"steckerfertigen Erzeugungsanlage
bis 600 VA\" das Feld \"Typ/ Hersteller Wechselrichter\".

Im Marktstammregister AFAIK nirgendwo, aber speziell für die VDE AR-4105
könnte sich der VNB interessieren, ist ja sein Netz.

BTW:
https://www.heise.de/news/Balkonkraftwerke-Deye-will-fehlendes-Relais-mit-externer-Box-nachruesten-9214331.html
--
Thomas
 
Am Wed, 12 Jul 2023 23:53:01 +0200 schrieb Thomas Einzel

Am 12.07.2023 um 20:20 schrieb Volker Bartheld:
On Wed, 12 Jul 2023 11:11:33 +0200, Bernd Laengerich wrote:
Am 12.07.2023 um 10:11 schrieb Volker Bartheld:
Die, die es wissen (bzw. die, die das Dingens brav angemeldet haben),
werden schon rechtzeitig von der BNetzA hören.
Haben die inzwischen eine funktionierende Glaskugel?
Der Wechselrichter (Typ/Fabrikat) wird meines Wissens nirgends im
Marktstammdatenregister eingetragen

Bin kein Mein-Klein-Fein-Eigenheim-Balkomstromselbermacher, daher kann
und wird mein Wissen bestimmt kleiner sein, als Deines. Wenn auch der
Netzbetreiber nichts vom konkreten Fabrikat wissen will, dann bleibt am
Ende einfach nur ein durchaus strittiger Sicherheitsmangel.

Mein VNB hat im Anmeldeformular für \"steckerfertigen Erzeugungsanlage
bis 600 VA\" das Feld \"Typ/ Hersteller Wechselrichter\".

Wie genau will er das kontrollieren? IMHO musst Du ihn nicht in die
Wohnung oder auf den Balkon lassen. Wer hindert dich, geschmeidig
Hoymiles HM-600 reinzuschreiben, Zertifikat findet sich vermutlich sogar
im Netz.

Im Zweifelsfall musstest Du nach ein paar Monaten/Jahren den WR
tauschen, der Hoymiles war gerade nicht lieferbar und der Händler hat
Dir ein Angebot gemacht, das Du nicht ablehnen konntest. Leider hast Du
vergessen, die kleine Änderung irgendwo anzugeben.

cu.
Juergen

--
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\ Freie Bits für freie Buerger \\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 
Am 12.07.2023 um 21:26 schrieb Helmut Wabnig:

> Tun wir Balkoneers doch alle.

Aber muß man ja nicht. Auch Einspeisung von \"Balkonsolar\" wird vergütet. Ob
sich das lohnt muß man selber bewerten. Normalerweise muß man sogar explizit
verzichten damit man nichts bekommt (oder bei Travenetz sein).

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/A_Z_Glossar/B/BalkonPV.html

Bernd
 
Am 12.07.2023 um 21:26 schrieb Helmut Wabnig:
On Wed, 12 Jul 2023 20:20:36 +0200, Volker Bartheld
news2023@bartheld.net> wrote:

Denn wo kämen wir denn da sonst hin, würde jemand Gratisstrom
schwarz in Netz einspeisen!

Volker

Tun wir Balkoneers doch alle. Mein Balkonanlaachenüberschuß geht ins
Netz ohne daß ich einen Groschen krieche und der Netzbetreiber
verkauft ihn an meine Nachbarn.

Schwarzstrom, Schwarzgeld, Steuerhinterziehung, Abzocke.

Mit ASTROHS gäbe es diese Problem nicht. Da wird gezählt
kWh rein - raus
Geld rein - raus

Am Stichtag wird dann bilanziert.

--
Servus
Christoph Müller
www.astrail.de
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top