Am 11.10.22 um 13:17 schrieb Marc Haber:
Der geringste Aufwand wäre mMn ein USB-Isolator zwischen Pi und USBtin.
Steckernetzteile sind potentialgetrennt und seriös gebaute, wie ich es
für die originalen Steckernetzteilen für Raspberrys annehme, halten
auch die erforderlichen Abstände auf der Platine zwischen Netzspannung
und Kleinspannung ein und verwenden Spulen (\"Trafo\") mit Isolierlagen
zwischen den Wicklungen.
AnschlieÃen solltest du das Steckernetzteil möglichst an die selbe Phase
wie die Elektronik der Wärmepumpe. Da eine solche Steckdose nicht
existieren wird, siehe USB-Isolator.
--
Gerald
Wo genau ist denn da das Problem, wenn auf der einen Seite vom USBtin
die Wärmepumpe ist, und auf der anderen Seite ein Computer, der aus
derselben Unterverteilung mit Strom versorgt wird? Kann ich auf den 5
Metern in die eine Richtung (von der UV zur Wärmepumpe) und 10 Metern
in die andere Richtung (von der UV zum Serverschrank) so einen
Potenzialunterschied haben, dass da irgendwas kaputt geht? Falls es
eine Rolle spielt, der Serverschrank hängt an einer Online-USV, und
wenn ich einen Raspberry Pi als Auslesecomputer nehme, wird dieser
über PoE aus dem Ethernet-Switch im selben Serverschrank versorgt.
Wieviel Aufwand muss ich hier praktischerweise treiben, damit mir die
Wärmepumpe nicht kaputtgeht?
Der geringste Aufwand wäre mMn ein USB-Isolator zwischen Pi und USBtin.
Wie ist da so Eure Meinung dazu? Wäre es eine bessere Lösung, den
USBtin und den Raspberry Pi in die Wärmepumpe einzubauen und auf
Ethernet-Seite stumpf ein nicht geschirmtes Patchkabel zu verwenden,
so dass der Raspberry Pi auf dem Potenzial der Wärmepumpe hängt? Und
wo bekomme ich den Strom für den Pi her?
Steckernetzteile sind potentialgetrennt und seriös gebaute, wie ich es
für die originalen Steckernetzteilen für Raspberrys annehme, halten
auch die erforderlichen Abstände auf der Platine zwischen Netzspannung
und Kleinspannung ein und verwenden Spulen (\"Trafo\") mit Isolierlagen
zwischen den Wicklungen.
AnschlieÃen solltest du das Steckernetzteil möglichst an die selbe Phase
wie die Elektronik der Wärmepumpe. Da eine solche Steckdose nicht
existieren wird, siehe USB-Isolator.
--