M
Max Sailor
Guest
Guten Tag Gemeinde,
ich brauche Hilfe bei der anhängenden Schaltung. Es handelt sich um einen Stromsensor welcher ein Relais einschaltet und mit einer einstellbaren Abfallverzögerung wieder ausschaltet. Anwendung ist das Steuern eines Spänesaugers durch Kreissäge etc. Dazu wird eine Phase der Zuleitung zu der jeweiligen Maschine durch den Stromtrafo gefädelt.
Meine Werkstatt hat einen Hauptschalter welcher die gesamte Stromversorgung über einen Drehschalter /Schütz ein- und ausschaltet.
Die Schaltung stammt für kleines Budget vom Chinamann. Ich habe den Schaltplan von der Platine (hoffentlich ohne Fehler) aufgenommen.
Die Schaltung funktioniert soweit und tut eigentlich was sie soll. Allerdings triggert das Relais beim Anlegen der Betriebsspannung (5V aus einem alten Handy-Netzteil) einmal ungewollt, so dass die Absaugung mit Getöse anläuft. Dies findet bei ddiGs besonders nachts oder am WE keinen groÃen Anklang. Meine Elektronik-Kenntnisse als Maschinenbauer reichen leider nicht aus, um dieses Verhalten zu erklären bzw. abzustellen.
Soweit ich die Schaltung verstehe, ist der Stromsensor um U1 herum aufgebaut (Stromtrafo, Bürde, Brückengleichrichter, Verstärker) und dem Komparator um U2, dessen Schaltschwelle durch C2 und P1 eingestellt wird. Die Werte von C2 und C3 kann ich leider nicht feststellen, das C-Messgerät zeigt im eingebauten Zustand Mist an.
Was kann ich tun, um das Biest dazu zu bringen nach dem Anlegen der Betriebsspannung nicht sofort zu schalten?
Mit Gruà und Dank
Matthias
Der Schaltplan liegt unter:
https://1drv.ms/b/s!ArEyZCBoZOxDmLZFm9VGl5as-rKRmw?e=xvdpbz
ich brauche Hilfe bei der anhängenden Schaltung. Es handelt sich um einen Stromsensor welcher ein Relais einschaltet und mit einer einstellbaren Abfallverzögerung wieder ausschaltet. Anwendung ist das Steuern eines Spänesaugers durch Kreissäge etc. Dazu wird eine Phase der Zuleitung zu der jeweiligen Maschine durch den Stromtrafo gefädelt.
Meine Werkstatt hat einen Hauptschalter welcher die gesamte Stromversorgung über einen Drehschalter /Schütz ein- und ausschaltet.
Die Schaltung stammt für kleines Budget vom Chinamann. Ich habe den Schaltplan von der Platine (hoffentlich ohne Fehler) aufgenommen.
Die Schaltung funktioniert soweit und tut eigentlich was sie soll. Allerdings triggert das Relais beim Anlegen der Betriebsspannung (5V aus einem alten Handy-Netzteil) einmal ungewollt, so dass die Absaugung mit Getöse anläuft. Dies findet bei ddiGs besonders nachts oder am WE keinen groÃen Anklang. Meine Elektronik-Kenntnisse als Maschinenbauer reichen leider nicht aus, um dieses Verhalten zu erklären bzw. abzustellen.
Soweit ich die Schaltung verstehe, ist der Stromsensor um U1 herum aufgebaut (Stromtrafo, Bürde, Brückengleichrichter, Verstärker) und dem Komparator um U2, dessen Schaltschwelle durch C2 und P1 eingestellt wird. Die Werte von C2 und C3 kann ich leider nicht feststellen, das C-Messgerät zeigt im eingebauten Zustand Mist an.
Was kann ich tun, um das Biest dazu zu bringen nach dem Anlegen der Betriebsspannung nicht sofort zu schalten?
Mit Gruà und Dank
Matthias
Der Schaltplan liegt unter:
https://1drv.ms/b/s!ArEyZCBoZOxDmLZFm9VGl5as-rKRmw?e=xvdpbz