Fehlersuche Leuchtstofflampe...

  • Thread starter Holger Schieferdecker
  • Start date
Tante Emma <invalid@invalid.invalid> wrote:
Am 25.11.20 um 22:42 schrieb Hanno Foest:
On 25.11.20 21:24, Sebastin Wolf wrote:

Ja. Allerdings gibt es verschiedenste Varianten, auch Leuchten mit
eingebautem
_seriellem_ Kompensationskondensator.

Phasenverschiebung gegen das Flackern?

Ist die Duo-Schaltung hier weitgehend unbekannt?

Ich kannte sie jedenfalls nicht. Danke für den Hinweis.

Grüße
Marc
--
-------------------------------------- !! No courtesy copies, please !! -----
Marc Haber | \" Questions are the | Mailadresse im Header
Mannheim, Germany | Beginning of Wisdom \" |
Nordisch by Nature | Lt. Worf, TNG \"Rightful Heir\" | Fon: *49 621 72739834
 
Um das Thema nun abzuschließen: Es dauerte etwas, bis das EVG geliefert
wurde, dann habe ich es eingebaut, aber es leuchtete immer noch nicht.
Mehr durch Zufall ist mir dann aufgefallen, daß die neue Röhre an einem
Ende einen Sprung im Glas hatte. Die konnte ich im Baumarkt
kulanterweise umtauschen, und nun geht die Leuchte wieder.

Die Frage ist, ob es mit dem alten KVG nun doch auch funktionieren
würde, aber ich habe keine Lust, das wieder zurückzubauen. Angenehm
finde ich beim EVG, daß nach einer knappen Sekunde Vorheizzeit die
Leuchte ohne Aufbliten einfach angeht.

Den X2-Kondensator zwischen L und N brauche ich beim EVG mangels Drossel
ja wohl nicht mehr, oder?

Holger
 
Am 04.12.20 um 10:05 schrieb Holger Schieferdecker:
Um das Thema nun abzuschließen: Es dauerte etwas, bis das EVG geliefert
wurde, dann habe ich es eingebaut, aber es leuchtete immer noch nicht.
Mehr durch Zufall ist mir dann aufgefallen, daß die neue Röhre an einem
Ende einen Sprung im Glas hatte. Die konnte ich im Baumarkt
kulanterweise umtauschen, und nun geht die Leuchte wieder.

Die Frage ist, ob es mit dem alten KVG nun doch auch funktionieren
würde,
Warum nicht? Der Fehler lag ja an der Röhre.

Den X2-Kondensator zwischen L und N brauche ich beim EVG mangels Drossel
ja wohl nicht mehr, oder?

Dieses C wird nicht mehr benötigt. Es könnte sogar die Funktion des EVG
behindern.

--
---hdw---
 
Am 04.12.2020 um 10:17 schrieb horst-d.winzler:

Den X2-Kondensator zwischen L und N brauche ich beim EVG mangels
Drossel ja wohl nicht mehr, oder?

Dieses C wird nicht mehr benötigt.

Ja.


Es könnte sogar die Funktion des EVG
behindern.

Sicher nicht.
 
Am 04.12.2020 um 10:17 schrieb horst-d.winzler:
Am 04.12.20 um 10:05 schrieb Holger Schieferdecker:
Die Frage ist, ob es mit dem alten KVG nun doch auch funktionieren würde,
Warum nicht? Der Fehler lag ja an der Röhre.

Naja, ich kann nicht absolut sicher ausschließen, daß der Sprung in der
Röhre durch mehrfaches ein- und ausbauen (und dazwischen sämtliche Teile
der Leuchte wie Kabel, Schalter, etc. nachmessen) entstanden ist. Ich
würde zwar behaupten, daß das nicht sein darf, aber der Röhrensockel ist
relativ schwergängig, ansonsten habe ich die Röhre vorsichtig behandelt.
Ich werde das KVG mal aufheben.

Holger
 
Hanno Foest schrieb:
On 25.11.20 21:24, Sebastin Wolf wrote:

Ja. Allerdings gibt es verschiedenste Varianten, auch Leuchten mit eingebautem
_seriellem_ Kompensationskondensator.

Phasenverschiebung gegen das Flackern?

Jein, war/ist eine einflammige Leuchte, oder wie das heisst.

Es scheinen da - möglicherweise antike - Kompensations-
vorschriften in CH zu zirkulieren. Wenn zwei Lampen
irgendwo im Haus eingebaut werden, muss eine kapazitiv sein.

Heute scheint es eher so zu sein, dass durch Wegfall
der induktiv vorgeschalteten Strassenbeleuchtung zumindest
nachts das Netzt _zu_ kapazitiv ist.

An Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten denkt man im
allgemeinen PFC-Wahn wohl nicht mehr.

--
mfg Rolf Bombach
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top