On 1/31/23 1:45 PM, Leo Baumann wrote:
Es ist schon ein fetter Akku vorhanden, in diesem Fall LiFePO4. Er kann
100A Dauerstrom und 300A Spitze liefern. Da der ein BMS hat, muss auch
der Fall abgedeckt werden, wo z.B. der FET im MPPT-Regler durchlegiert.
Dann geht die PV Spannung 1:1 durch an den Akku, dessen Spannung steigt
nun zwar langsamer als sonst, hoert aber bei der gewaehlten
Ladeendspannung nicht auf, zu steigen. Irgendwann macht dann das BMS auf
und die Spannung auf dem 12V Bus schnellt auf 75V oder was immer ...
*POFF* ... und danach koennen einige Tausender an Elektronik verloren sein.
Dieses \"Single-Fault\" Risiko ist nur wenigen Hobby-Solaristen bewusst
und auch Ingenieuren in der Industrie nur selten. Hinzu kommt
schludriges Design vieler MPPT-Regler, die z.B. beim Abklemmen des Akkus
(loser kontakt etc.) spektakular abrauchen koennen. Wenn man danach
wieder anklemmt, koennen dessen FETs kurzgeschlossen sein und dann ist
es auch fuer neu angeschlossene Verbraucher wie eine Zeitbombe.
--
Gruesse, Joerg
http://www.analogconsultants.com/
Am 31.01.2023 um 22:15 schrieb Helmut Schellong:
Und woher sollen die 1.x mal 50 Ampere Dauerstrom kommen, um die
Sicherung dann nach x Stunden auszuloesen?
Aus dem Starter-Akku des Fahrzeugs.
Fahrzeug? Bist Du dement? Es geht um eine private Solaranlage.
Es ist schon ein fetter Akku vorhanden, in diesem Fall LiFePO4. Er kann
100A Dauerstrom und 300A Spitze liefern. Da der ein BMS hat, muss auch
der Fall abgedeckt werden, wo z.B. der FET im MPPT-Regler durchlegiert.
Dann geht die PV Spannung 1:1 durch an den Akku, dessen Spannung steigt
nun zwar langsamer als sonst, hoert aber bei der gewaehlten
Ladeendspannung nicht auf, zu steigen. Irgendwann macht dann das BMS auf
und die Spannung auf dem 12V Bus schnellt auf 75V oder was immer ...
*POFF* ... und danach koennen einige Tausender an Elektronik verloren sein.
Dieses \"Single-Fault\" Risiko ist nur wenigen Hobby-Solaristen bewusst
und auch Ingenieuren in der Industrie nur selten. Hinzu kommt
schludriges Design vieler MPPT-Regler, die z.B. beim Abklemmen des Akkus
(loser kontakt etc.) spektakular abrauchen koennen. Wenn man danach
wieder anklemmt, koennen dessen FETs kurzgeschlossen sein und dann ist
es auch fuer neu angeschlossene Verbraucher wie eine Zeitbombe.
--
Gruesse, Joerg