Hallo NG!

Ich suche jemanden der sich möglichst gut mit Siedle TFE auskennt, ich hab
da ein Problem und bräuchte ein paar Tipps.

Es handelt sich um die Türsprechstation TLM 511-01, Netzgerät NG 402-01,
Umschaltgerät UG 502-0 und Systemtelefone HT 511-09. Hier der Anschlußplan,
falls jemand ähnliches kennt:
http://people.freenet.de/ZeroGravitY/siedle.jpg


TIA
Amando
 
Uns wo ist das Problem ???


"Amando Knipfer" <digi-com@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdihj1$82i$00$1@news.t-online.com...
Hallo NG!

Ich suche jemanden der sich möglichst gut mit Siedle TFE auskennt, ich hab
da ein Problem und bräuchte ein paar Tipps.

Es handelt sich um die Türsprechstation TLM 511-01, Netzgerät NG 402-01,
Umschaltgerät UG 502-0 und Systemtelefone HT 511-09. Hier der
Anschlußplan,
falls jemand ähnliches kennt:
http://people.freenet.de/ZeroGravitY/siedle.jpg


TIA
Amando
 
"Jens Orf" <Jens.Orf@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdihv7$oq7$04$1@news.t-online.com...
Uns wo ist das Problem ???
Ich hab einen Defekt, den ich nicht mal richtig auf eine Komponente
lokalisieren kann. Internkommunikation zwischen den Hörern funktionert.
Klingel wird auch signalisiert. Aber es ist kein Gespräch mehr zwischen
Hörer und Türsprechstelle möglich. Es leuchtet auch nicht mehr die grüne
"Sprechen"-LED an der Türstation auf, wenn ich einen Hörer abheben.

Die Türstation hatte ich schon offen und sämtliche Bauteile anhand des
Schaltplans durchgemessen. Ich kann kein defektes Bauteil rausmessen, alles
scheint OK zu sein. Spannungen sind soweit ich das beurteilen kann auch alle
da.

Was mir noch gar nicht recht eingeht ist die Funktion des Umschaltgeräts.
Normalerweise sollte das doch da sein, um zwischen 2 Türsprechstellen
umzuschalten. Aber so, wie das bei mir angeschlossen ist, kann das nicht
funtionieren. Der zweite Eingang ist gar nicht beschaltet. Am ersten Eingang
hängt die eine Türsprechstelle, am Ausgang die 4 Hörer und die zweite
Türsprechstelle parallel...?!?

Ciao
Amando
 
"Amando Knipfer" <digi-com@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdjuvv$9h1$06$1@news.t-online.com...
"Jens Orf" <Jens.Orf@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdihv7$oq7$04$1@news.t-online.com...
Uns wo ist das Problem ???

Ich hab einen Defekt, den ich nicht mal richtig auf eine Komponente
lokalisieren kann. Internkommunikation zwischen den Hörern funktionert.
Klingel wird auch signalisiert. Aber es ist kein Gespräch mehr zwischen
Hörer und Türsprechstelle möglich. Es leuchtet auch nicht mehr die grüne
"Sprechen"-LED an der Türstation auf, wenn ich einen Hörer abheben.

Die Türstation hatte ich schon offen und sämtliche Bauteile anhand des
Schaltplans durchgemessen. Ich kann kein defektes Bauteil rausmessen,
alles
scheint OK zu sein. Spannungen sind soweit ich das beurteilen kann auch
alle
da.

Was mir noch gar nicht recht eingeht ist die Funktion des Umschaltgeräts.
Normalerweise sollte das doch da sein, um zwischen 2 Türsprechstellen
umzuschalten. Aber so, wie das bei mir angeschlossen ist, kann das nicht
funtionieren. Der zweite Eingang ist gar nicht beschaltet. Am ersten
Eingang
hängt die eine Türsprechstelle, am Ausgang die 4 Hörer und die zweite
Türsprechstelle parallel...?!?

Ciao
Amando
Also das ist lustig. Nachdem ich nun alle Internverbindung mal ausprobiert
habe, geht es plötzlich wieder... ?!?! Kann es sein daß sich das Zeug
irgendwie initialisieren muß?

Aber ein Problem bleibt bestehen. Ich versteh nicht was das UG bei mir für
nen Sinn macht.

Wie gesagt, am Eingang 1 (11.1/12.1...) hängt Türstation Nr. 1. Am Eingang 2
(11.2/12.2) hängt gar nix!! (also was soll es umschalten?) Und am Ausgang
(11/12) hängt Türstation Nr.2 parallel zu den 4 Hörern. Also was hat das zu
bedeuten?

Und nächste Frage: Ich möchte meine TK-Anlage parallel dran betreiben, also
das TFE-System soll wie gewohnt weiter funktioneren, aber die TK-Anlage soll
signalisieren und ich möchte mit den Telefonen türfreisprechen. Wo soll ich
die anschliessen? Auf 11/12 oder auf 11.1/12.1?

Ciao
Amando
 
Hallo Amando

Also das ist lustig. Nachdem ich nun alle Internverbindung mal ausprobiert
habe, geht es plötzlich wieder... ?!?! Kann es sein daß sich das Zeug
irgendwie initialisieren muß?
Nein, das dürfte nicht sein. Die Sprecher selber sind ja nur
Billigelektronik. Ein paar Taster und paar Widerstände. Das Problem dürfte
am UG 502-0 liegen.

Aber ein Problem bleibt bestehen. Ich versteh nicht was das UG bei mir für
nen Sinn macht.
"Das" UG 502-0 trennt die Internsprecher von der Klingel draußen, dass
keiner Mithören kann. Zudem signalisiert es mit der (evtl. vorhandenen)
roten LED, dass man gerade nicht nach intern sprechen kann.

Wie gesagt, am Eingang 1 (11.1/12.1...) hängt Türstation Nr. 1. Am Eingang
2
(11.2/12.2) hängt gar nix!! (also was soll es umschalten?) Und am Ausgang
(11/12) hängt Türstation Nr.2 parallel zu den 4 Hörern. Also was hat das
zu
bedeuten?
Pfusch?

Und nächste Frage: Ich möchte meine TK-Anlage parallel dran betreiben,
also
das TFE-System soll wie gewohnt weiter funktioneren, aber die TK-Anlage
soll
signalisieren und ich möchte mit den Telefonen türfreisprechen. Wo soll
ich
die anschliessen? Auf 11/12 oder auf 11.1/12.1?
Also du willst das normale Telefon als Türsprecher missbrauchen?
Dann würde ich nix großartig rumbasteln, sondern eine "Telekom Doorline"
verwendest. Ich möchte aber lieber nicht wissen/sagen wie viel die kostet.

MfG

Chris
 
"Amando Knipfer" <digi-com@t-online.de> schrieb:

"Amando Knipfer" <digi-com@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdjuvv$9h1$06$1@news.t-online.com...

"Jens Orf" <Jens.Orf@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdihv7$oq7$04$1@news.t-online.com...

Was mir noch gar nicht recht eingeht ist die Funktion des
Umschaltgeräts. Normalerweise sollte das doch da sein, um zwischen
2 Türsprechstellen umzuschalten. Aber so, wie das bei mir
Falsch

angeschlossen ist, kann das nicht funtionieren. Der zweite Eingang
ist gar nicht beschaltet. Am ersten Eingang
hängt die eine Türsprechstelle, am Ausgang die 4 Hörer und die
zweite Türsprechstelle parallel...?!?

Auf deinem Plan gibt es keine zweite Türsprechstelle

Also das ist lustig. Nachdem ich nun alle Internverbindung mal
ausprobiert habe, geht es plötzlich wieder... ?!?! Kann es sein daß
sich das Zeug irgendwie initialisieren muß?

Normal nein

Aber ein Problem bleibt bestehen. Ich versteh nicht was das UG bei
mir für nen Sinn macht.

Ohne UG hörst du die Interngespräche an der Haustür. Das UG unterbricht
die Verbindung zur Haustüre bei Interngespräche.

Wie gesagt, am Eingang 1 (11.1/12.1...) hängt Türstation Nr. 1. Am
Eingang 2 (11.2/12.2) hängt gar nix!! (also was soll es umschalten?)
Und am Ausgang (11/12) hängt Türstation Nr.2 parallel zu den 4
Hörern. Also was hat das zu bedeuten?

Alle Interngespräche können an der Türstation 2 mitgehört werden, an der
Türstelle 1 nicht.

Gruß
Max
 
"Christof Rueß" <chrissprivat@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdkscl$t4mff$1@ID-193171.news.dfncis.de...
Hallo Amando

Also das ist lustig. Nachdem ich nun alle Internverbindung mal
ausprobiert
habe, geht es plötzlich wieder... ?!?! Kann es sein daß sich das Zeug
irgendwie initialisieren muß?

Nein, das dürfte nicht sein. Die Sprecher selber sind ja nur
Billigelektronik. Ein paar Taster und paar Widerstände. Das Problem dürfte
am UG 502-0 liegen.
Dachte ich mir auch. Ging aber plötzlich wieder. Dann hab ich aber (nochmal)
versucht mein TFE-Modul der TK-Anlage anzuschließen, und jetzt hab ich das
gleiche Problem wieder. Ich kann nicht mehr zur Tür Verbindung aufbauen,
weder mit der TK-Anlage, noch mit den Siedle-Hörern... :-( Langsam glaub ich
daß mein TFE-Modul kaputt ist...

Am UG kanns aber irgendwie auch nicht liegen, weil nach dem, wie schon
erwähnt, der eine Eingang gar nicht beschaltet ist KANN das Ding ja auch nix
umschalten, oder?

Aber ein Problem bleibt bestehen. Ich versteh nicht was das UG bei mir
für
nen Sinn macht.

"Das" UG 502-0 trennt die Internsprecher von der Klingel draußen, dass
keiner Mithören kann. Zudem signalisiert es mit der (evtl. vorhandenen)
roten LED, dass man gerade nicht nach intern sprechen kann.
Ja, so hab ich das auch vermutet dem Schaltplan nach. Aber wie gesagt, bei
mir ist der zweite Eingang nicht belegt, am ersten hängt die 1. Türstation,
und am Ausgang parallel zu den Hörern die 2. Türstation. Hat der Elektriker
damals so verdrahtet, aber komischerweise hat alles funktioniert. Und an der
Türstation können keine Interngespräche mitgehört werden, das hab ich extra
probiert, weil ich das auch so wie Du vermutet hatte...

Wie gesagt, am Eingang 1 (11.1/12.1...) hängt Türstation Nr. 1. Am
Eingang
2
(11.2/12.2) hängt gar nix!! (also was soll es umschalten?) Und am
Ausgang
(11/12) hängt Türstation Nr.2 parallel zu den 4 Hörern. Also was hat das
zu
bedeuten?

Pfusch?
Ja dachte ich auch, aber siehe oben.

Und nächste Frage: Ich möchte meine TK-Anlage parallel dran betreiben,
also
das TFE-System soll wie gewohnt weiter funktioneren, aber die TK-Anlage
soll
signalisieren und ich möchte mit den Telefonen türfreisprechen. Wo soll
ich
die anschliessen? Auf 11/12 oder auf 11.1/12.1?

Also du willst das normale Telefon als Türsprecher missbrauchen?
Dann würde ich nix großartig rumbasteln, sondern eine "Telekom Doorline"
verwendest. Ich möchte aber lieber nicht wissen/sagen wie viel die kostet.
Ich wollte daß das Siedle-System wie bisher bestehen bleibt, aber das
Klingeln auch an der TK-Anlage signalisiert und auch gegengesprochen eerden
kann. Hab mit dafür extra ein Modul gekauft (Telebau Türmanger R). Mag sein
daß das mit dem Parallelschalten beider Systeme so nicht funktioniert wie
ichs mir vorgestellt habe. Aber ich hab auch mal probehalber nur die
TK-Anlage mit der Türstation verbunden, aber das ging auch nicht...

Nur hab ich aber das Problem daß (wieder) gar nix mehr geht, sobald ich das
Ding anschließe. Aber auch nach Wiederherstellung des Ursprungszustands
gehts nun immer noch net wieder... Auch das "Rumdrücken", was beim ersten
Ausfall geholfen hat, nützt nun nix mehr.. :-(


MfG

Chris
Ciao
Amando
 
"Maximilian Menig" <menigmax@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdlam2.3vu9i4b.1@0747191840-0001.dialin.t-online.de...
"Amando Knipfer" <digi-com@t-online.de> schrieb:


"Amando Knipfer" <digi-com@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdjuvv$9h1$06$1@news.t-online.com...

"Jens Orf" <Jens.Orf@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdihv7$oq7$04$1@news.t-online.com...

Was mir noch gar nicht recht eingeht ist die Funktion des
Umschaltgeräts. Normalerweise sollte das doch da sein, um zwischen
2 Türsprechstellen umzuschalten. Aber so, wie das bei mir

Falsch

angeschlossen ist, kann das nicht funtionieren. Der zweite Eingang
ist gar nicht beschaltet. Am ersten Eingang
hängt die eine Türsprechstelle, am Ausgang die 4 Hörer und die
zweite Türsprechstelle parallel...?!?

Auf deinem Plan gibt es keine zweite Türsprechstelle
Ich weiß, aber auf dem UG ist es so aufgezeichnet. Der Plan geht wohl nur
von einer Türstelle aus.

Also das ist lustig. Nachdem ich nun alle Internverbindung mal
ausprobiert habe, geht es plötzlich wieder... ?!?! Kann es sein daß
sich das Zeug irgendwie initialisieren muß?

Normal nein
Dacht ich mir auch. Aber jetzt hab ich ja das selbe Problem wieder...

Aber ein Problem bleibt bestehen. Ich versteh nicht was das UG bei
mir für nen Sinn macht.

Ohne UG hörst du die Interngespräche an der Haustür. Das UG unterbricht
die Verbindung zur Haustüre bei Interngespräche.
Dachte ich auch.

Wie gesagt, am Eingang 1 (11.1/12.1...) hängt Türstation Nr. 1. Am
Eingang 2 (11.2/12.2) hängt gar nix!! (also was soll es umschalten?)
Und am Ausgang (11/12) hängt Türstation Nr.2 parallel zu den 4
Hörern. Also was hat das zu bedeuten?

Alle Interngespräche können an der Türstation 2 mitgehört werden, an der
Türstelle 1 nicht.
Klingt logisch, hab ich auch vermutet, ist aber net so. Hab das ausprobiert,
Interngespräche sind an keiner der beiden Türstationen zu hören.... Und
jetzt?

Gruß
Max
Ciao
Amando
 
Klingt logisch, hab ich auch vermutet, ist aber net so. Hab das ausprobiert,
Interngespräche sind an keiner der beiden Türstationen zu hören.... Und
jetzt?
Klemm halt mal das UG testweise ab.

Leitung 9,11,12 direkt an 9,11,12 von der Türsprechstation.
Evtl ist auch eine der beiden Türsprechstationen kaputt, so
dass die sich in die Quere kommen, also auch mal eine der
beiden abklemmen.

Wie gesagt, das UG hat NUR die Funktion, dass man Interngespräche
nicht an der Haustür mit hören kann.

Gruß
Roland
 
"Amando Knipfer" <digi-com@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdihj1$82i$00$1@news.t-online.com...
Hallo NG!

Ich suche jemanden der sich möglichst gut mit Siedle TFE auskennt, ich hab
da ein Problem und bräuchte ein paar Tipps.
Ich schaue mir mal den Plan an:
Also ich sehe das so:

9 nenn ich mal Masse
11 geht zum Telefon-Lautsprecher
12 zum Telefon-Mikro
Zwischen C un I ist der TÖ-Kontakt
Zwischen C un 7 kommt die Klingelspannung herein.

Jetzt geht 9 an GND_S
11 an MIC
12 an LSP
KT ist ein Problem (potentialfrei muss es sein) also zwischen C und 7 ein
Relais (Spule 8V DC, 1 Schliesser)
und an die Schliesser-Kontakte KT1-1 und KT1-2 der Agfeo.
C und I an die Relais-Kontakte der Agfeo für TO.
GND (Türmanager) an a7
TLN (Türmanager) an b7
Zwischen U1~ und U2~ 12V AC.
An KL2.2 ein Pol von 12V AC direkt, an KL2.1 der andere 12V AC Pol über das
TS-Relais der Agfeo geschaltet.

Jetzt klingelt die Agfeo immer dann, wenn auch das haustelefon klingelt. Und
dieses klingelt/surrt auch weiterhin.
Und der Rest der Anlage, wenn er denn dann funktioniert, bleibt unbehelligt.
 
"Roland Praml" <praml.roland@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdmalq$p68$04$1@news.t-online.com...
Klingt logisch, hab ich auch vermutet, ist aber net so. Hab das
ausprobiert,
Interngespräche sind an keiner der beiden Türstationen zu hören.... Und
jetzt?

Klemm halt mal das UG testweise ab.

Leitung 9,11,12 direkt an 9,11,12 von der Türsprechstation.
Evtl ist auch eine der beiden Türsprechstationen kaputt, so
dass die sich in die Quere kommen, also auch mal eine der
beiden abklemmen.
Das hab ich gestern auch schon probiert, außer 9, das wird ja nicht
umgeschalten. Vorgestern hatte ich ja, wie schon geschrieben, das gleiche
Problem. Und nach bissl rumdrücken mit Interngesprächen und OHNE was zu
ändern gings dann auf einmal wieder... Kann irgendwie alles gar net sein...

Wie gesagt, das UG hat NUR die Funktion, dass man Interngespräche
nicht an der Haustür mit hören kann.
Die Funktion könnte es aber gar net erfüllen, so wie es angeschlossen ist
(siehe vorheriges Posting), trotzdem hört man nix an der Tür bei
Interngesprächen...

Langsam weiß ich echt nimmer weiter mit dem Schrott...

Gruß
Roland
Ciao
Amando

>
 
Amando Knipfer schrieb:

Jetzt geht 9 an GND_S
11 an MIC
12 an LSP
hast du auch das TFE-Modul der TK-Anlage an 11.1 und 12.1 ?

So wär´s korrekt, denn das UG502-0 schaltet die Türsprechstelle ab, wenn
intern geklingelt wird. Das wird erst wieder "resettet", wenn das
Haustelefon abgenommen und wieder aufgelegt wurde.

--
<html><form><input type crash></form></html>
 
"Dieter Deiss" <dieter.deiss@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
news:3EFF18C9.5010100@gmx.net...
Amando Knipfer schrieb:

Jetzt geht 9 an GND_S
11 an MIC
12 an LSP
hast du auch das TFE-Modul der TK-Anlage an 11.1 und 12.1 ?
Ja hab ich. Habs auch an 11 und 12 probiert. Ging auch net.

So wär´s korrekt, denn das UG502-0 schaltet die Türsprechstelle ab, wenn
intern geklingelt wird. Das wird erst wieder "resettet", wenn das
Haustelefon abgenommen und wieder aufgelegt wurde.
Soweit die Theorie, aber siehe andere Postings.

Ciao
Amando
 
"Maximilian Menig" <menigmax@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdnsk5.3vu8u3d.1@0747191840-0001.dialin.t-online.de...
"Amando Knipfer" <digi-com@t-online.de> schrieb:


"Roland Praml" <praml.roland@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdmalq$p68$04$1@news.t-online.com...
Klingt logisch, hab ich auch vermutet, ist aber net so. Hab das
ausprobiert,
Interngespräche sind an keiner der beiden Türstationen zu
hören.... Und jetzt?

da ist etwas faul mit der 2. Sprechstelle.
Oder es ist ein anderer Typ.
Sind beides die gleichen Standardsprechstellen. TLM511-01.

Klemm halt mal das UG testweise ab.

Das hab ich gestern auch schon probiert, außer 9, das wird ja nicht

Netzgerät ausschalten, 5 min. warten und ein neuer Versuch mit der
Haustürklingel. Spannungen des Netzgerätes kontrolieren
Hab ich auch schon gemacht. Zwar nicht für 5min, aber da is ja eigentlich
auch keine höhere Elektronik drin, sind ja alles nur relativ simple
Elektrikschaltungen. Spannungen sind alle da.

Langsam weiß ich echt nimmer weiter mit dem Schrott...

Zur Telefonanlage
Da ich die Telefonanlage nicht kenne gehe ich von meiner aus.
Da kommt Strom aus dem Sprechkreis raus und das verträgt die Siedle
vermutlich nicht. Ankoppeln über Kondensator könnte helfen.
Hm sowas ähnliches hab ich auch vermutet. Also kann ich mir das mit dem
Parallelbetreiben wohl abschminken? Aber das TFE-Modul der TK-Anlage alleine
an der Türstation ging dann auch net. Aber vielleicht hab ich das Modul
schon geschossen mit meiner Parallelhinhängaktion... :-(

Die UG gehen schnell kaput
Hm aber das Mistding ist doch einfach nur ein x-mal-Um-Relais, das bei mir
ja nicht mal schalten kann bei der vorhandenen Verdrahtung. Also was soll
das Ding groß anrichten?

Gruß
Max
Ciao
Amando
 
"Amando Knipfer" <digi-com@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdihj1$82i$00$1@news.t-online.com...
Hallo NG!

Ich suche jemanden der sich möglichst gut mit Siedle TFE auskennt, ich hab
da ein Problem und bräuchte ein paar Tipps.

Es handelt sich um die Türsprechstation TLM 511-01, Netzgerät NG 402-01,
Umschaltgerät UG 502-0 und Systemtelefone HT 511-09. Hier der
Anschlußplan,
falls jemand ähnliches kennt:
http://people.freenet.de/ZeroGravitY/siedle.jpg
So jetzt mal von vorne bitte !

Deine Anlage besitzt 2 Türstellen vom Typ TLM 511-01 ? oder nur eine ?

Du willst an das ganze auch noch eine Telefonanlage anschliessen und von den
Telefonen mit den Türstationen sprechen ?


TIA
Amando
 
"Jens Orf" <Jens.Orf@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdnv1e$asf$04$1@news.t-online.com...
"Amando Knipfer" <digi-com@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdihj1$82i$00$1@news.t-online.com...
Hallo NG!

Ich suche jemanden der sich möglichst gut mit Siedle TFE auskennt, ich
hab
da ein Problem und bräuchte ein paar Tipps.

Es handelt sich um die Türsprechstation TLM 511-01, Netzgerät NG 402-01,
Umschaltgerät UG 502-0 und Systemtelefone HT 511-09. Hier der
Anschlußplan,
falls jemand ähnliches kennt:
http://people.freenet.de/ZeroGravitY/siedle.jpg



So jetzt mal von vorne bitte !

Deine Anlage besitzt 2 Türstellen vom Typ TLM 511-01 ? oder nur eine ?
2 Sprechstellen, 4 Hörer, 1 Netzgerät, 1 Umschaltgerät (was aber irgendwie
falsch verdrahtet zu sein scheint).

Du willst an das ganze auch noch eine Telefonanlage anschliessen und von
den
Telefonen mit den Türstationen sprechen ?
Richtig, wobei die jetztige Funktion der Hörer beibehalten werden sollte.
Sobald ich aber mein TK-Modul anschließe geht keine Verbindung mehr zur Tür,
auch nicht mehr über die Siedle Hörer. Und nach abschliessen auch nicht
mehr..

Ciao
Amando
 
"Holger Wehner" <h.wehner@arcor.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3f000244_1@news.arcor-ip.de...

Moin.

Ich würde erst mal die Funktion der Außenstellen prüfen.
Wenn zwischen 9 und + ca 8V DC anliegen und ein Widerstand von ca 100 Ohm
zwischen 9 und 11 geschaltet wird, muß sich die Außenstation einschalten.
Ich hab die Außenstelle beim ersten "Blackout" schon komplett zerlegt und
durchgemessen. Alle Bauteile inkl. der LED waren in Ordnung, trotzdem ging
nix. Auf einmal dann ging dann wieder alles, ohne was an der Verdrahtung zu
ändern. Das mit den 100 Ohm zw. 9 und 11 ist ein guter Tipp, ich konnte
nämlich die Türstelle manuell nicht zum einschalten bringen...

Das TK- Interface würde ich abklemmen. Erst mal wieder die Siedleanlage
zum
laufen bringen.
Klar, das hab ich dann wieder komplett entfernt, um den Ursprungszustand
wiederherzustellen.

Wenn der oa Test nicht funktioniert, hat die TK-Anlage höchstwarscheinlich
12V auf die TLM geschaltet.
Ja, irgendwas hat das TK-Modul angestellt, was es nicht sollte.

Keine Panik, TLM zerlegen und die grüne LED tauschen (sitzt im
Einschaltkreis).
Wenn das alles funktioniert den Widerstandstest am UG machen (11 auf 9).
Wenn in Ordnung, ist schon mal das Kabel nach draußen OK.
OK, muß ich das TLM halt nochmal rausbauen und durchmessen :-(

Ein weiterer blöder Fehler:
Beim Abnehmen eines Höhrers schaltet das UG um.
Dann Tr 1 oder Tr2 (weiß ich nicht mehr so genau) im UG tauschen BC327 u.
BC337.
Wie, Moment. Du meinst, das is der Fehler, daß es umschaltet sobald ein
Hörer abgehoben wird? Wann soll es denn überhaupt umschalten? Mir ist auch
nicht ganz klar WAS das UG umschalten läßt, also 100 Ohm zw. 9 und 11 und es
müsste schalten, oder?

Aber warum sollte es bei mir schalten, denn 11.2/12.2 sind bei mir ja gar
nicht belegt...

Ach ja, wann soll die LED im UG denn leuchten? Bei mir leuchtet die nur wenn
ein Hörer abgehoben wird. Ist das OK? Ich war der Meinung, die hat vorher
immer geleuchtet...

Weitere Möglichkeit (auch schon gehabt): Relaiskontakte im UG
11 auf 11.1 = Öffner
11 auf 11.2 = Schließer
12 auf 12.1 = Öffner
12 auf 12.2 = Schließer
Die Relaiskontake hab ich schon durchgemessen, im ruhenden Zustand ist schon
Durchgang zw. 11/11.1 12/12.1.

Bist Du sicher , daß nicht die TLM parallel geschaltet sind ?
Mit einem UG kann kein Internsprechen und TLM-Auswahl erfolgen.
Da braucht man 2 UG´s sowie ein ZUG.
Also die Verdrahtung des Elektrikers ist ziemlich chaotisch, aber ich bin
mir schon relativ sicher daß an 11/12 nur die EINE TLM hängt, und an
11.1/12.1 alle Hörer UND die zweite TLM. Für mich ergibt das irgendwie
keinen Sinn, aber es funktionierte bisher so.

Wenn alles getestet bitte mal das Ergebnis posten, dann sehen wir weiter.
Ein Anschaltplan der TK-Anlage wäre interresant.
http://people.freenet.de/ZeroGravitY/telebau.jpg

So soll das TK-Modul an die TFE angeschaltet werden und so hab ichs auch
gemacht. Irgendwie muß das Modul defekt sein und irgendwo Spannung drauf
geben wo es nicht soll. Andernfalls kann ich mir nicht erklären warum
jedesmal alles aussteigt sobald ich das Ding anklemme.

Wenn Auerswaldanlage mit TSA 500 funktioniert der beigefügte Anschaltplan
so
nicht.

Viel spaß beim prüfen Gruß Holger
Danke, das waren die ersten hilfreichen Tipps

Ciao
Amando
 
"Holger Wehner" <h.wehner@arcor.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3f000244_1@news.arcor-ip.de...
"Amando Knipfer" <digi-com@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdnvn7$pbh$03$1@news.t-online.com...

"Jens Orf" <Jens.Orf@gmx.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdnv1e$asf$04$1@news.t-online.com...

"Amando Knipfer" <digi-com@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdihj1$82i$00$1@news.t-online.com...
Hallo NG!

Ich suche jemanden der sich möglichst gut mit Siedle TFE auskennt,
ich
hab
da ein Problem und bräuchte ein paar Tipps.

Hallo
Nachtrag :
Die Funktion des UG 502:
Im Normalbetrieb ist das UG eigentlich eher ein Abschaltgerät.
Man kann es je nach Umrüstung für verschiedene Anwendungen nutzen.
1 Mithörgesperrte Türtelefonie zB. bei einem Mietshaus.
Es ist immer nur das HT mit der Außenstation verbunden, bei dem auch
geklingelt wurde.

2 Umschaltung der Außenstationen bei mehreren Eingängen
Es ist jeweils nur die Außenstation u. Türöffner aktiv, von der geklingelt
wurde.
Benötigt wird ein ZUG(Steckkarte im UG). Bei zusätzlicher Interntelefonie
noch ein 2. UG

3 "Normalbetrieb" (so wie in Deinem Schaltplan)
Wenn ein TLM mit den HT´s direkt verbunden ist, ist dieses auch bei
Interntelefonie aktiv,
egal wie das UG schaltet.
Im Prinzip sind 11 u. 12 die Eingänge u. 11.1, 11.2, 12.1,12.2 die Ausgänge.
Im Ruhezustand sind 11 u.11.1 sowie 12 u. 12.1 miteinander verbunden.
Nimmst Du nun einen Höhrer ab wird über den Gabelumschalter der Lautsprecher
auf 9 u. 11 geschaltet.
11 u. 12 über den öffner im inaktiven UG auf 11.1 u. 12.1 auf das TLM.
Das TLM schaltet ein u. Du kannst sprechen.

Im Internbetrieb:
Höhrer abnehmen usw wie oben.
Interne Klingeltaste betätigen und über 6.2 des UG wir ein Strom gezogen.
Das UG schaltet um. Nun ist 11 u 11.2, 12 u. 12.2 miteinander verbunden
und das TLM schaltet ab , da 11.1 nun nicht mehr vom UG beschaltet ist.

Die Kommunikation zwischen den parallelgeschalteten HT´s ist immer
gewährleistet auch ohne UG u. TLM.

Wenn Du nun auflegst schaltet das UG wieder ab.

So wie Du Deine Schaltung beschrieben hast, könnte man immer an der einen
Außenstation
die Interngespräche mit hören, was eigentlich keinen Sinn macht.
Ich würde die beiden TLM parallel an 11.1 u 11.2 klemmen , was aber den
Nachteil hätte,
das beide TLM dann gleichzeitig eingeschaltet sind.
So ich hoffe das war erstmal nicht zuviel Gruß Holger
 
Hm aber das Mistding ist doch einfach nur ein x-mal-Um-Relais, das bei mir
ja nicht mal schalten kann bei der vorhandenen Verdrahtung. Also was soll
das Ding groß anrichten?
AFAIK nicht:

Ich erklärs mal kurz den fall wenn man kein UG hat:
Wenn man ein Interngespräch führt, dann geht das Signal vom Mikro des Hörers
über den Draht zur TFE, da wird es dann verstärkt und man hört das Signal
am Lautsprecher der TFE, diese hat ein Mikrofon, welche genau dieses gerade
wiedergegebene Signal "aufnimmt", verstärkt und wieder zurück an die Hörer
schickt. Das ganze wird etwa so aussehen:

Hörer 1 LSP-----+
MIC--+ |
| |
| |
Hörer 2 LSP--)--+
MIC--+ |
| A
v |
UG: | \--------+
| | |
\-)--[AMP>--+
| |
TFE: | +--<AMP]--MIC <-
| | "Luft"
+-----[AMP>--LSP ->

Das UG hat jetzt die Aufgabe, die TFE abzutrennen und das Signal direkt
zu verstärken, so dass es nicht mehr durch die "Luft" muss.

Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Parallelschalten von mehreren
TFE's so einfach funktioniert, weil da dann Ausgang auf Ausgang der
Mikrofonverstärker arbeiten.

puh. ich hoffe ich hab das jetzt verständlich ausgedrückt.

Gruß
Roland
 
"Roland Praml" <praml.roland@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:bdpqpb$l3r$01$1@news.t-online.com...
Hm aber das Mistding ist doch einfach nur ein x-mal-Um-Relais, das bei
mir
ja nicht mal schalten kann bei der vorhandenen Verdrahtung. Also was
soll
das Ding groß anrichten?


AFAIK nicht:

Ich erklärs mal kurz den fall wenn man kein UG hat:
Wenn man ein Interngespräch führt, dann geht das Signal vom Mikro des
Hörers
über den Draht zur TFE, da wird es dann verstärkt und man hört das Signal
am Lautsprecher der TFE, diese hat ein Mikrofon, welche genau dieses
gerade
wiedergegebene Signal "aufnimmt", verstärkt und wieder zurück an die Hörer
schickt. Das ganze wird etwa so aussehen:

Hörer 1 LSP-----+
MIC--+ |
| |
| |
Hörer 2 LSP--)--+
MIC--+ |
| A
v |
UG: | \--------+
| | |
\-)--[AMP>--+
| |
TFE: | +--<AMP]--MIC <-
| | "Luft"
+-----[AMP>--LSP -

Das UG hat jetzt die Aufgabe, die TFE abzutrennen und das Signal direkt
zu verstärken, so dass es nicht mehr durch die "Luft" muss.

Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Parallelschalten von mehreren
TFE's so einfach funktioniert, weil da dann Ausgang auf Ausgang der
Mikrofonverstärker arbeiten.

puh. ich hoffe ich hab das jetzt verständlich ausgedrückt.
Jaja, das ist mir schon alles klar. Aber ich hab ja jetzt schon mehrmals
erwähnt daß bei mir nur ein Eingang beschalten ist und eine Türstation
parallel zu den Hörern hängt. Trotzdem kann man das Interngespräch NICHT an
der Tür mithören, ich hab das getestet. Frag mich nicht warum.

Gruß
Roland
Ciao
Amando
 