R
Reinhardt Behm
Guest
On 4/16/20 5:58 PM, Marc Haber wrote:
Du willst aber das C auch, um Spikes aufzufangen. Ein Elko kĂśnnte dafĂźr
etwas zu lahm sein.
--
Reinhardt
Joerg <news@analogconsultants.com> wrote:
Wichtig ist, dass der Port einen
Schmitt-Trigger Eingang (mit Hystere hat).
Irgend eine Hysterese scheint er zu haben, Dokumentation ist
zurĂźckhaltend. Ich denke, ich muss das probieren.
Nimm aber einen keramischen oder Folienkondensator, besonders wenn das
in warmer Umgebung ist. Elektrolytkondensatoren koennen ueber die Jahre
austrocknen und dabei verlieren sie langsam Kapazitaet.
Ich fĂźrchte sowieso dass das nicht lang in Betrieb bleiben wird, der
Elko wird das ßberleben. Einen Keamikkondensator dieser Kapazität habe
ich nicht hier.
Du willst aber das C auch, um Spikes aufzufangen. Ein Elko kĂśnnte dafĂźr
etwas zu lahm sein.
Das Reedrelais lĂśst nur einmal kurz aus, wenn die Wippe in der
Mittelstellung ist. Und es kĂśnnen bis zu vier Impulse pro Sekunde
kommen, bevor die Wippe an ihre mechanischen Grenzen stĂśĂt.
Kommt drauf an, wie kurz diese Ausloesezeit ist. Wenn es etliche zig
Millisekunden sind, geht das mit 2.2k und 10uF wie oben beschrieben.
Sonst den Kondensator verkleinern.
Wenns nicht funktioniert dann kann ich die Konstruktion ja mal
oszilloskopieren.
GrĂźĂe
Marc
--
Reinhardt