Hallo!
Ich will an einer Maschine die Messwerte mehrerer Temperatursensoren abgreifen
und mitprotokollieren. Die Werte der Sensoren sind bekannt (PTC, ich hab die
Kennlinien, liegen im Arbeitsbereich bei einigen hundert Ohm). Ich will
das ganze an analoge Eingänge eines AVR ATMEGA32 anschliessen, A/D-wandeln
und weiterverarbeiten.
Problematisch an der Sache ist, daß die Sensoren an der Maschinensteuerung
hängen und benutzt werden. Ich kann aus Platzgründen nicht einfach eigene
Sensoren einbauen, sondern würde gerne die Meßspannungen über den PTCs
abgreifen (natürlich mit möglichst geringer Rückwirkung) und benutzen.
Das Hauptproblem ist, daß die Anschlüsse der PTCs vom Potential her frei
in der Gegend rumfloaten, da ist nicht einfach einer der Anschlüsse geerdet.
Die Schaltung der Steuerung ist unbekannt und auch nicht ohne weiteres zu bekommen.
Wie könnte ich die Spannung über den Sensor messen, ohne Rückwirkungen
zu erzeugen?
Martin
Ich will an einer Maschine die Messwerte mehrerer Temperatursensoren abgreifen
und mitprotokollieren. Die Werte der Sensoren sind bekannt (PTC, ich hab die
Kennlinien, liegen im Arbeitsbereich bei einigen hundert Ohm). Ich will
das ganze an analoge Eingänge eines AVR ATMEGA32 anschliessen, A/D-wandeln
und weiterverarbeiten.
Problematisch an der Sache ist, daß die Sensoren an der Maschinensteuerung
hängen und benutzt werden. Ich kann aus Platzgründen nicht einfach eigene
Sensoren einbauen, sondern würde gerne die Meßspannungen über den PTCs
abgreifen (natürlich mit möglichst geringer Rückwirkung) und benutzen.
Das Hauptproblem ist, daß die Anschlüsse der PTCs vom Potential her frei
in der Gegend rumfloaten, da ist nicht einfach einer der Anschlüsse geerdet.
Die Schaltung der Steuerung ist unbekannt und auch nicht ohne weiteres zu bekommen.
Wie könnte ich die Spannung über den Sensor messen, ohne Rückwirkungen
zu erzeugen?