Drehgeber Signale auftrennen, IC dafür?...

K

Kay Martinen

Guest
Hallo

So weit mir bekannt sind die üblichen Drehimpulsgeber (als
Poti-alternative) eher so gebaut das sie ein Überlappendes Signal an
zwei Pins ausgeben aus dem man die Richtung und Zahl der Impulse erst
raus \"rechnen\" müsste.

Gibt es dazu evtl. ein IC (und wie heißt dessen Funktion) das diese
Signale auftrennt so das man z.b. 2-3 einfache Digitale Signalausgänge
erhält die einfach nur Links-drehende, Rechts-drehende Impulse und einen
Ausgang für die Tastfunktion (falls auch codiert) liefern?

Das hielte ich jedenfalls für einfacher es so z.b. an den GPIO eines
Raspi o.a. Mikrokontrollers an zu schließen als das in Software zu
versuchen (was ich für noch schwieriger hielte).

Mit so einer Hardware-lösung könnte man den Geber auch als Ersatz für
Up/Down Taster in irgend etwas ein setzen. Denke ich mir mal so...


Bye/
/Kay

--
\"Kann ein Wurstbrot die Welt retten?\" :)
 
On 9/21/23 19:04, Kay Martinen wrote:
Hallo

So weit mir bekannt sind die üblichen Drehimpulsgeber (als
Poti-alternative) eher so gebaut das sie ein Überlappendes Signal an
zwei Pins ausgeben aus dem man die Richtung und Zahl der Impulse erst
raus \"rechnen\" müsste.

Gibt es dazu evtl. ein IC (und wie heißt dessen Funktion) das diese
Signale auftrennt so das man z.b. 2-3 einfache Digitale Signalausgänge
erhält die einfach nur Links-drehende, Rechts-drehende Impulse und einen
Ausgang für die Tastfunktion (falls auch codiert) liefern?

Das Ding nennt sich Quadratur-Dekoder.

Einen fertigen IC dafür kenne ich nicht, aber hier ein paar Ideen:

https://www.hackster.io/juanespj/quadrature-decoding-with-logic-gates-no-udbs-tcpwms-used-0c3859

https://www.fpga4fun.com/QuadratureDecoder.html

Gerrit
 
Am 21.09.2023 um 19:04 schrieb Kay Martinen:
Hallo

So weit mir bekannt sind die üblichen Drehimpulsgeber (als
Poti-alternative) eher so gebaut das sie ein Überlappendes Signal an
zwei Pins ausgeben aus dem man die Richtung und Zahl der Impulse erst
raus \"rechnen\" müsste.

Gibt es dazu evtl. ein IC (und wie heißt dessen Funktion) das diese
Signale auftrennt so das man z.b. 2-3 einfache Digitale Signalausgänge
erhält die einfach nur Links-drehende, Rechts-drehende Impulse und einen
Ausgang für die Tastfunktion (falls auch codiert) liefern?

Das hielte ich jedenfalls für einfacher es so z.b. an den GPIO eines
Raspi o.a. Mikrokontrollers an zu schließen als das in Software zu
versuchen (was ich für noch schwieriger hielte).

Das ist bei einem Mikrocontroller in Software ziemlich simpel. Man
schaltet beide Signale auf flankengetriggerte INT-Eingänge.

Kommt nun an A eine steigende Flanke wird der Pegel an B eingelesen. Ist
B auf Low, wird der Zähler incrementiert, ist B auf High wird
decrementiert. Anschließend wird die Flanke umgeschaltet, d.h. der
nächste INT an A wird über die fallende Flanke ausgelöst (geht ja nicht
anders weil A jetzt auf High ist). Ist bei der fallenden Flanke auf A
der Pegel auf B = High, wird wieder incrementiert, ansonsten decrementiert.
Dasselbe macht man mit den INTs, die durch das Signal an B getriggert
werden.

Hier mal Pseudopascalcode:

Procedure INTA; // wird bei Flanke an A aufgerufen
begin
if B = High then inc(z) else dec(z);
FlankenbitA = not(FlankenbitA);
// reagiere beim nächsten mal auf andere Flanke
end;

Procedure INTB; // wird bei Flanke an B aufgerufen
begin
if A = Hight then inc(z) else dec(z);
FlankenbitB = not(FlankenbitB);
end;

Die Anfangszustände der Flankenbits sind egal. Man kann sie natürlich
initialisieren, aber nach den ersten Signalen an A und B \"weiss\" der
Prozessor dann, wo es lang geht.

Wenn man auf beide Flanken triggern kann geht es auch so:

Procedure INTA; // wird bei Flanke an A aufgerufen
begin
if B = A then dec(z) else inc(z);
end;

Procedure INTB; // wird bei Flanke an B aufgerufen
begin
if B = A then inc(z) else dec(z);
end;







Mit so einer Hardware-lösung könnte man den Geber auch als Ersatz für
Up/Down Taster in irgend etwas ein setzen. Denke ich mir mal so...


Bye/
   /Kay
 
On 2023-09-21, Gerrit Heitsch <gerrit@laosinh.s.bawue.de> wrote:
Das Ding nennt sich Quadratur-Dekoder.

Einen fertigen IC dafür kenne ich nicht, aber hier ein paar Ideen:

https://www.hackster.io/juanespj/quadrature-decoding-with-logic-gates-no-udbs-tcpwms-used-0c3859

Achtung: die mechanischen Encoder prellen ziemlich heftig, also ist vor der
Logik eine saubere Entprellung nötig!

Der Microcontroller macht das nebenher. Die billigste Lösung für das Problem
ist vermutlich ein ATTINY13 o.ä..

https://hackaday.com/2022/04/20/a-rotary-encoder-how-hard-can-it-be/

Nach meiner Erfahrung ist die sinnvollste Variante für \"handbediente\"
Encoder, wo man mit Pollfrequenzen im einstelligen kHz-Bereich auskommt, den
Zustand der Eingänge periodisch zu pollen (z.B. per Timerinterrupt) und
damit eine Statemachine zu füttern:

https://en.wikipedia.org/wiki/Incremental_encoder#Quadrature_decoder

cu
Michael
--
Some people have no respect of age unless it is bottled.
 
Kay Martinen wrote:
Hallo

So weit mir bekannt sind die üblichen Drehimpulsgeber (als
Poti-alternative) eher so gebaut das sie ein überlappendes Signal an
zwei Pins ausgeben aus dem man die Richtung und Zahl der Impulse erst
raus \"rechnen\" müsste.

Benutze \"Encoder\", vielleicht findest Du was.

> Gibt es dazu evtl. ein IC

Man macht das in den µC mit rein, der sowieso vorhanden ist.
Manche können das richtig gut machen, andere etwas schlechter
und Siemens (bei der Logo!) kann das gar nicht.
Denkbar wäre natürlich, dass man separat z.B. einen Achtbeiner
für sowas programmiert. Das würde etwas entlasten, wenn die
Zeit knapp wird. Denn man möchte einerseits die gefürchteten
spikes unterdrücken und andererseits noch ein ordentliches
Ergebnis, wenn der User mal schnell am Rad dreht. Man muss
auch z.B. berücksichtigen, dass der Encoder mal leicht gedreht
und dann doch wieder losgelassen wird. Oder er verharrt in
einer Zwischenstellung, u.s.w.

MfG
hjs
 
Am 21.09.2023 um 20:40 schrieb Michael Schwingen:
On 2023-09-21, Gerrit Heitsch <gerrit@laosinh.s.bawue.de> wrote:

Das Ding nennt sich Quadratur-Dekoder.

Einen fertigen IC dafür kenne ich nicht, aber hier ein paar Ideen:

https://www.hackster.io/juanespj/quadrature-decoding-with-logic-gates-no-udbs-tcpwms-used-0c3859

Achtung: die mechanischen Encoder prellen ziemlich heftig, also ist vor der
Logik eine saubere Entprellung nötig!

Kommt darauf an, wie schnell die Störimpulse sind. Wenn der MC schnell
genug ist, jeden Signalwechsel mitzubekommen, rechnet er das einfach mit
raus, d.h. wenn das Signal kurz nach einem Wechsel von Low auf High kurz
wieder auf Low geht, zählt der Zähler wieder rückwärts und beim
folgenden Wechsel auf High wieder vorwärts.
Ein einfaches RC-Glied sollte also ausreichen.

Der Microcontroller macht das nebenher. Die billigste Lösung für das Problem
ist vermutlich ein ATTINY13 o.ä..

Könnte man damit machen.

https://hackaday.com/2022/04/20/a-rotary-encoder-how-hard-can-it-be/

Nach meiner Erfahrung ist die sinnvollste Variante für \"handbediente\"
Encoder, wo man mit Pollfrequenzen im einstelligen kHz-Bereich auskommt, den
Zustand der Eingänge periodisch zu pollen (z.B. per Timerinterrupt) und
damit eine Statemachine zu füttern:

https://en.wikipedia.org/wiki/Incremental_encoder#Quadrature_decoder

cu
Michael
 
On 2023-09-22, stefan <adresse@ist.invalid> wrote:
Am 21.09.2023 um 20:40 schrieb Michael Schwingen:
On 2023-09-21, Gerrit Heitsch <gerrit@laosinh.s.bawue.de> wrote:

Das Ding nennt sich Quadratur-Dekoder.

Einen fertigen IC dafür kenne ich nicht, aber hier ein paar Ideen:

https://www.hackster.io/juanespj/quadrature-decoding-with-logic-gates-no-udbs-tcpwms-used-0c3859

Achtung: die mechanischen Encoder prellen ziemlich heftig, also ist vor der
Logik eine saubere Entprellung nötig!

Kommt darauf an, wie schnell die Störimpulse sind. Wenn der MC schnell

Das bezog sich auf den Vorschlag, das mit diskreter Logik zu machen.

genug ist, jeden Signalwechsel mitzubekommen, rechnet er das einfach mit
raus, d.h. wenn das Signal kurz nach einem Wechsel von Low auf High kurz
wieder auf Low geht, zählt der Zähler wieder rückwärts und beim
folgenden Wechsel auf High wieder vorwärts.

Ja, für den uC gilt das, die Variante mit ausreichend schnellem Polling
macht das so. Der Versuch, die ungefilterten Encodersignale per
flankengesteuertem Interrupt auswerten zu wollen, kann leicht schiefgehen.

cu
Michael
--
Some people have no respect of age unless it is bottled.
 
Am 22.09.2023 um 13:46 schrieb Michael Schwingen:
On 2023-09-22, stefan <adresse@ist.invalid> wrote:
Am 21.09.2023 um 20:40 schrieb Michael Schwingen:
On 2023-09-21, Gerrit Heitsch <gerrit@laosinh.s.bawue.de> wrote:

Das Ding nennt sich Quadratur-Dekoder.

Einen fertigen IC dafür kenne ich nicht, aber hier ein paar Ideen:

https://www.hackster.io/juanespj/quadrature-decoding-with-logic-gates-no-udbs-tcpwms-used-0c3859

Achtung: die mechanischen Encoder prellen ziemlich heftig, also ist vor der
Logik eine saubere Entprellung nötig!

Kommt darauf an, wie schnell die Störimpulse sind. Wenn der MC schnell

Das bezog sich auf den Vorschlag, das mit diskreter Logik zu machen.

genug ist, jeden Signalwechsel mitzubekommen, rechnet er das einfach mit
raus, d.h. wenn das Signal kurz nach einem Wechsel von Low auf High kurz
wieder auf Low geht, zählt der Zähler wieder rückwärts und beim
folgenden Wechsel auf High wieder vorwärts.

Ja, für den uC gilt das, die Variante mit ausreichend schnellem Polling
macht das so. Der Versuch, die ungefilterten Encodersignale per
flankengesteuertem Interrupt auswerten zu wollen, kann leicht schiefgehen.

Dann, wenn eine Flanke übersehen wird. Solange jede \"falsche\" Flanke
erfasst wird, stimmt das Ergebnis.
 
Am 21.09.2023 um 19:04 schrieb Kay Martinen:
So weit mir bekannt sind die üblichen Drehimpulsgeber (als
Poti-alternative) eher so gebaut das sie ein Überlappendes Signal an
zwei Pins ausgeben aus dem man die Richtung und Zahl der Impulse erst
raus \"rechnen\" müsste.

Gibt es dazu evtl. ein IC (und wie heißt dessen Funktion) das diese
Signale auftrennt so das man z.b. 2-3 einfache Digitale Signalausgänge
erhält die einfach nur Links-drehende, Rechts-drehende Impulse und einen
Ausgang für die Tastfunktion (falls auch codiert) liefern?

Quadraturencoder gibt es als Peripherie in so einigen Mikrocontrollern.
Ich bastele gerade mit einem DSPIC. Der hat sowas.

Gruß
Gunther
 
On 2023-09-22, stefan <adresse@ist.invalid> wrote:
Ja, für den uC gilt das, die Variante mit ausreichend schnellem Polling
macht das so. Der Versuch, die ungefilterten Encodersignale per
flankengesteuertem Interrupt auswerten zu wollen, kann leicht schiefgehen.

Dann, wenn eine Flanke übersehen wird. Solange jede \"falsche\" Flanke
erfasst wird, stimmt das Ergebnis.

Ja, der Encoder muß halt langsam genug prellen, so daß jeder Interrupt
komplett bearbeitet werden kann, bevor die nächste Flanke kommt. Außerdem
produziert das ordentlich Interruptlast und Latenz im System, da muß man
sehen, ob das stört oder nicht. Zyklisches Polling vermeidet das.

cu
Michael
--
Some people have no respect of age unless it is bottled.
 
Am 22.09.2023 um 21:12 schrieb Michael Schwingen:
On 2023-09-22, stefan <adresse@ist.invalid> wrote:

Ja, für den uC gilt das, die Variante mit ausreichend schnellem Polling
macht das so. Der Versuch, die ungefilterten Encodersignale per
flankengesteuertem Interrupt auswerten zu wollen, kann leicht schiefgehen.

Dann, wenn eine Flanke übersehen wird. Solange jede \"falsche\" Flanke
erfasst wird, stimmt das Ergebnis.

Ja, der Encoder muß halt langsam genug prellen, so daß jeder Interrupt
komplett bearbeitet werden kann, bevor die nächste Flanke kommt. Außerdem
produziert das ordentlich Interruptlast und Latenz im System, da muß man
sehen, ob das stört oder nicht. Zyklisches Polling vermeidet das.

Es gibt da viele Möglichkeiten.

Man könnte auch die Freigabe der INTs verzögern, d.h. wenn eine Flanke
aufgetreten ist wird der INT gesperrt und nach einer fest eingestellten
Zeit über einen Timer wieder eingeschaltet.




cu
Michael
 
On 9/22/23 9:12 PM, Michael Schwingen wrote:
On 2023-09-22, stefan <adresse@ist.invalid> wrote:

Ja, für den uC gilt das, die Variante mit ausreichend schnellem Polling
macht das so. Der Versuch, die ungefilterten Encodersignale per
flankengesteuertem Interrupt auswerten zu wollen, kann leicht schiefgehen.

Dann, wenn eine Flanke übersehen wird. Solange jede \"falsche\" Flanke
erfasst wird, stimmt das Ergebnis.

Ja, der Encoder muß halt langsam genug prellen, so daß jeder Interrupt
komplett bearbeitet werden kann, bevor die nächste Flanke kommt.

Frage: wie schnell darf ein mechanischer Encoder überhaupt drehen, bevor
die Kontakte abheben? Die sind doch nur für manuelle Bedienung geeignet,
wo selbst eine falsche Zählung von dem korrigiert wird, der dran dreht.
Eine Maus wird ja auch so lange verschoben, bis der Zeiger an der
richtigen Stelle steht - da dürfen Impulse auch mal verschütt gehen,
dafür würde auch Polling reichen. Für höhere Drehzahlen braucht man
verschleißfreie (optische/magnetische) Encoder, die nicht-prellen können.

DoDi
 
Kay Martinen <usenet@martinen.de> wrote:

Poti-alternative) eher so gebaut das sie ein Überlappendes Signal an
zwei Pins ausgeben aus dem man die Richtung und Zahl der Impulse erst
raus \"rechnen\" müsste.

Naja, rechnen...es ist eine PRogrammzeile.

Gibt es dazu evtl. ein IC (und wie heißt dessen Funktion) das diese
Signale auftrennt so das man z.b. 2-3 einfache Digitale Signalausgänge
erhält die einfach nur Links-drehende, Rechts-drehende Impulse und einen
Ausgang für die Tastfunktion (falls auch codiert) liefern?

Du koenntest sowas mit 3-4Gattern machen. Hab ich jedenfalls vor
20Jahren mal irgendwo gesehen.

Es gab auch mal ICs die haben das gemacht und hatten gleich den
Zaehler drin. Da konnte man direct den Positionsstand auslesen.
Ist aber lange obsolet.

Es ist sehr einfach das einfach nur im TimerIRQ einzulesen.

Es gibt auch Mikrocontroller die haben das in Hardware integriert,
macht aber nur Sinn wenn man wirklich schnell arbeiten muss.

Das hielte ich jedenfalls für einfacher es so z.b. an den GPIO eines
Raspi o.a. Mikrokontrollers an zu schließen als das in Software zu
versuchen (was ich für noch schwieriger hielte).

Da gibt es andere MEinungen zu. .-)

Mit so einer Hardware-lösung könnte man den Geber auch als Ersatz für
Up/Down Taster in irgend etwas ein setzen. Denke ich mir mal so...

Fuer diese eine exotische Anwendung gab es obige Gatterloesung.
ICh meine das war in einer Elektor. Musst du dir wohl mal selber
die Zeiten aufmalen und ueber die schlatung nachdenken.
Problem ist nur das du dann immer noch Fehltriggerungen hast
wenn der Encoder mal prellt. Das wuerde dir eine Softwareloesung
gleich mit entfernen.

Olaf
 
Gerrit Heitsch <gerrit@laosinh.s.bawue.de> wrote:

>Einen fertigen IC dafür kenne ich nicht, aber hier ein paar Ideen:

https://inst.eecs.berkeley.edu/~ee128/fa04/labs/hctl2016.pdf

Aber wie schon gesagt. Die sind geschichte und koennen mehr als
der TO will.

Olaf
 
On 2023-09-22, Hans-Peter Diettrich <DrDiettrich1@aol.com> wrote:
Frage: wie schnell darf ein mechanischer Encoder überhaupt drehen, bevor
die Kontakte abheben? Die sind doch nur für manuelle Bedienung geeignet,
wo selbst eine falsche Zählung von dem korrigiert wird, der dran dreht.

Klar gibt es da Grenzen, und wenn das selten genug passiert, ist das OK.
Aber: man merkt das (bei Encodern mit mechanischer Rastung) schon recht
deutlich, wenn Pulse nicht gezählt werden, auch bei schnellerem Drehen.

Eine Maus wird ja auch so lange verschoben, bis der Zeiger an der
richtigen Stelle steht - da dürfen Impulse auch mal verschütt gehen,

Auch dort merkt man dann, daß das ruckelt.

cu
Michael
--
Some people have no respect of age unless it is bottled.
 
Am 22.09.2023 um 21:12 schrieb Michael Schwingen:
On 2023-09-22, stefan <adresse@ist.invalid> wrote:

Ja, für den uC gilt das, die Variante mit ausreichend schnellem Polling
macht das so. Der Versuch, die ungefilterten Encodersignale per
flankengesteuertem Interrupt auswerten zu wollen, kann leicht schiefgehen.

Dann, wenn eine Flanke übersehen wird. Solange jede \"falsche\" Flanke
erfasst wird, stimmt das Ergebnis.

Ja, der Encoder muß halt langsam genug prellen, so daß jeder Interrupt
komplett bearbeitet werden kann, bevor die nächste Flanke kommt. Außerdem
produziert das ordentlich Interruptlast und Latenz im System, da muß man
sehen, ob das stört oder nicht. Zyklisches Polling vermeidet das.

Ja, ich habe 2000..2001 eine Tastenentprellung am Arbeitsplatz entwickelt (uC; ohne Auftrag).
Ich habe da im 1ms-Interrupt if (++keys >= 10) Keys(0), keys=0; programmiert.
Also werden alle 10ms die Tastenzustände geprüft.
Ein Zustand muß 10ms später immer noch gleich sein, damit er in Wirkung kommt.

Diese Entprellung hat sich bis 11.2014, meinem Ausscheiden, makellos bewährt.


--
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Schellong
 
On 2023-09-23, Helmut Schellong <var@schellong.biz> wrote:
Ja, ich habe 2000..2001 eine Tastenentprellung am Arbeitsplatz entwickelt (uC; ohne Auftrag).
Ich habe da im 1ms-Interrupt if (++keys >= 10) Keys(0), keys=0; programmiert.
Also werden alle 10ms die Tastenzustände geprüft.
Ein Zustand muß 10ms später immer noch gleich sein, damit er in Wirkung kommt.

Ich bevorzuge die Variante mit Schieberegister:

http://www.ganssle.com/debouncing.htm
(Teil 2, \"An Alternative\"), bzw, unter
https://github.com/tcleg/Button_Debouncer

cu
Michael
--
Some people have no respect of age unless it is bottled.
 
Am 23.09.2023 um 11:57 schrieb Michael Schwingen:
On 2023-09-22, Hans-Peter Diettrich <DrDiettrich1@aol.com> wrote:
Frage: wie schnell darf ein mechanischer Encoder überhaupt drehen, bevor
die Kontakte abheben? Die sind doch nur für manuelle Bedienung geeignet,
wo selbst eine falsche Zählung von dem korrigiert wird, der dran dreht.

Klar gibt es da Grenzen, und wenn das selten genug passiert, ist das OK.
Aber: man merkt das (bei Encodern mit mechanischer Rastung) schon recht
deutlich, wenn Pulse nicht gezählt werden, auch bei schnellerem Drehen.

Eine Maus wird ja auch so lange verschoben, bis der Zeiger an der
richtigen Stelle steht - da dürfen Impulse auch mal verschütt gehen,

Auch dort merkt man dann, daß das ruckelt.

Wenn man es richtig macht, ruckelt da nichts.

Auf jede fallende Flanke muss eine steigende Flanke folgen. Wenn es
jetzt wie auf dem Bild in dem von dir verlinkten Artikel aussieht,
könnte es theoretisch passieren, dass Flanken nicht erfasst werden.
Das ist richtig, und sollte berücksichtigt werden, ist aber trivial.

https://hackaday.com/2022/04/20/a-rotary-encoder-how-hard-can-it-be/

https://i0.wp.com/hackaday.com/wp-content/uploads/2022/04/real-encoder_had.jpg?w=425&h=275&ssl=1

Wenn es also eine fallende Flanke gibt, die einen INT auslöst und noch
während dieser INT verarbeitet wird eine steigende Flanke kommt die dann
keinen INT auslöst weil der Prozessor noch nicht bereit ist und danach
eine weitere fallende Flanke, würde der Zähler einmal zuviel zählen.
Wenn die Zahl der \"verschluckten\" Flanken geradzahlig ist, passiert das
aber nicht.

Es kommt also drauf an, ob es vor der Flanke eine entgegengesetzte
Flanke gab.

In dem folgenden Beispielcode reagiert der INT auf jede Flanke, also
egal ob fallend oder steigend. Wenn eine Flanke verschluckt wurde, hat
man also zwei gleichartige Flanken nacheinander. Das würde zu einem
Zählfehler führen. Das passiert auch bei jeder ungeradzahligen Anzahl
von verschluckten Flanken.

Wenn man das entsprechend berücksichtigt, gibt es keine Zählfehler.
\"Falsche\" INT-Aufrufe belasten natürlich den Prozessor. Ob das ein
Problem ist hängt von den Rahmenbedingungen ab.

Das Signal kann man vor der Auswertung natürlich noch verbessern, z.B.
mit einem RC Tiefpass und Schmitt-Trigger.

Hier mal ein Code-Beispiel wo verschluckte Flanken berücksichtig werden:

Man kann das natürlich auch per Timer machen. Da \"vernichten\" sich die
falschen Flanken dann automatisch.

------------------------------------------------------------------------

int counter; // Zähler
bool SigA; // alter Zustand von Eingang A
bool SigB; // alter Zustand von Eingang B

void Interrupt_A()
// Flankengetriggerter INT, reagiert auf
// steigende und fallende Flanken an Signal A
{ InA = Encodersignal_A(); // Signal in InA speichern
InB = Encodersignal_B();
if (InA != SigA)
{ // nur wenn es einen Signalwechsel gab wird das Bit verarbeitet
if (InA == InB) { counter++; }
else counter--;
SigA = InA; // am Ende den Zustand des Bits speichern
}
}

void Interupt_B()
// Flankengetriggerter INT, reagiert auf
// steigende und fallende Flanken an Signal B
{ InB = Encodersignal_B();
InA = Encodersignal_A();
if (InB != SigB) // InB ist das Eingangsbit von Kanal B
{ // nur wenn es einen Signalwechsel gab wird das Bit verarbeitet
if (InA == InB) { counter--; }
else counter++;
SigB = InB; // am Ende den Zustand des Bits speichern
}
}

----------------------------------------------------------------------

Hier mit Timer, ist sogar noch etwas weniger Code:

-----------------------------------------------------------------------

void Timer_int()
{
InA = Encodersignal_A(); // Bit A einlesen
InB = Encodersignal_B(); // Bit B einlesen

if (InA != SigA) // wenn Flanke an Signal A
{ if (InA == InB) { counter++; }
else counter--;
SigA = InA; // am Ende den Zustand des Bits speichern
}

if (InB != SigB) // wenn Flanke an Signal B
{ if (InA == InB) { counter--; }
else counter++;
SigB = InB; // am Ende den Zustand des Bits speichern
}
}
 
Am 23.09.2023 um 15:08 schrieb Michael Schwingen:
On 2023-09-23, Helmut Schellong <var@schellong.biz> wrote:

Ja, ich habe 2000..2001 eine Tastenentprellung am Arbeitsplatz entwickelt (uC; ohne Auftrag).
Ich habe da im 1ms-Interrupt if (++keys >= 10) Keys(0), keys=0; programmiert.
Also werden alle 10ms die Tastenzustände geprüft.
Ein Zustand muß 10ms später immer noch gleich sein, damit er in Wirkung kommt.

Ich bevorzuge die Variante mit Schieberegister:

http://www.ganssle.com/debouncing.htm
(Teil 2, \"An Alternative\"), bzw, unter
https://github.com/tcleg/Button_Debouncer

IRPT-Eingänge waren bei uns nicht belegt.
Die Tasten-Bits lagen in einem Port-Register.
Alle Tasten gleichzeitig bitweise zu verknüpfen, war also einfach.

Ich hatte die Tasten-Entprellung auch mit einem 4-stufigen Tasten-Autorepeat
verknüpft, wobei die vierte Stufe ungefähr 60 Ticks pro Sekunde lieferte.
Bei uns mußten Zahlen bis 999 durch Tastentippen (up/down) eingegeben werden.
Deshalb habe ich diesen Autorepeat entwickelt.


--
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Schellong
 
olaf schrieb am Samstag, 23. September 2023 um 07:00:04 UTC+2:

Es gab auch mal ICs die haben das gemacht und hatten gleich den
Zaehler drin. Da konnte man direct den Positionsstand auslesen.
Ist aber lange obsolet.

Der legendäre THCT2000... ich hab damit mal ne Zählerkarte mit 3 Kanälen entwickelt, nicht nur für Inkrementalgeber, sondern auch für Frequenz- und Zeitmessung (konnte das Teil auch, einer der beiden Encoder-Eingänge wurde dann als Gate benutzt). Ist aber schon über 30 Jahre her, das Teil scheints tatsächlich nicht mehr zu geben.
 

Welcome to EDABoard.com