M
Michael Reh
Guest
Sorry, dass ich einen neuen Thread eröffnen muss, aber es klappt mit
der Antwort nicht (*grübel*)
Hallo Dieter,
danke für die schnelle Antwort und den guten (!) Tipp.
Die 1,0-er Sicherungen, die ich habe sind T - also wohl
"träge" - wäre dann wohl schon schiefgelaufen.
Du sagst, die eine sei Reserve, kann ich die dann erstmal
alleine verwenden, also von "hinten" nach vorne stecken?
In dem Schalter ist so ein rotes Teil, welches die 2 Sicherungen
hält, die hintere hats zerlegt.
Gruß
Michael
"Dieter Wiedmann" <Dieter.Wiedmann@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3F21A8F8.A761E172@t-online.de...
der Antwort nicht (*grübel*)
Hallo Dieter,
danke für die schnelle Antwort und den guten (!) Tipp.
Die 1,0-er Sicherungen, die ich habe sind T - also wohl
"träge" - wäre dann wohl schon schiefgelaufen.
Du sagst, die eine sei Reserve, kann ich die dann erstmal
alleine verwenden, also von "hinten" nach vorne stecken?
In dem Schalter ist so ein rotes Teil, welches die 2 Sicherungen
hält, die hintere hats zerlegt.
Gruß
Michael
"Dieter Wiedmann" <Dieter.Wiedmann@t-online.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3F21A8F8.A761E172@t-online.de...
Michael Reh schrieb:
[Dimmer]
Das Teil beinhaltet (u.a.) 2 Glassicherungen 1,25 / 250, eine davon ist
nun
kaputt gegangen ;-)
Die Andere ist sicher als Reserve gedacht.
1.) Kann ich "mischen" ? Also die defekte durch eine mit 1,0 / 250V
ersetzen?
Kleinerer Wert geht ohne Gefahr, es kann halt sein, dass die Sicherung
schon beim Einschalten durchbrennt, Glühbirnen ziehen einen erheblichen
Einschaltstrom.
2.) Kann ich 2x 1,0 / 250V einsetzen ?
Da die Eine nur als Reserve dient, kannst du das natürlich.
Aber aufgepasst, du musst bei einem Dimmer eine 'flinke' Sicherung
verwenden, das steht üblicherweise so drauf: F 1,25A 250V.
Gruß Dieter