Wanne erden? und Durchlauferhitzer mit unbekanntem Bauteil

R

R. Wiesen

Guest
Hy,

Was ist Stand der Dinge:
Badewannen werden immer noch geerdet oder?
(ich meine vor Monaten hätte mir jemand was anderes erzählt)

Außerdem muß ich einen Durchlauferhitzer tauschen (wg Durchrostung nach
15 Jahren)
Der alte Durchlauferhitzer war mit 3 Phasen angeschlossen.
2 Phasen direkt zu den Heizstäben, 1 Phase zu einem Bauteil:
Mit 4 Klemmen; laut Beschriftung A==B I>--- 4==5 wenn ich dass richtig
verstehe handelt es sich um sowas wie ein Überstromrelais; wenn Strom
über A/B zu groß wird reißt 4/5 auf.
Wäre ja womöglich für einiges Sinnvoll.

Nun das was ich icht verstehe:
Auf 4/5 liegt eine 230 V Unterputzleitung die ?(n)irgendwohin? führt:
Also braun auf 4, blau auf 5, und der, in der in der Unterputzleitung
üblicherweise vorhandene, gr/ge auf PE.

Auf den Adern ist keine Spannung messbar und ich hab keine Ahnung wo die
hinführen könnten.

Ach ja: Das "Bauteil sieht in etwa so, wie eine Automatensichterung die
auf Montageschine zu befestigen wäre, aus. Wie eine Automaten-Sicherung
ohne schwarzen Kippschalter). Das Bauteil "flog" allerdings nur im
Gehäse rum. bzw war nur durch die vier Adern fixiert.

Hat also irgendjemand was hinter dieser Montage stecken könnte?
Gab es vor 15 Jahren eine (elektrische)Sitte die mir unbekannt ist?

Gruß und Dank
Roger
 
"R. Wiesen" schrieb:

Badewannen werden immer noch geerdet oder?
Nö, sie werden mit dem Potentialausgleich verbunden.



Mit 4 Klemmen; laut Beschriftung A==B I>--- 4==5
Lastabwurfrelais.


Nun das was ich icht verstehe:
Auf 4/5 liegt eine 230 V Unterputzleitung die ?(n)irgendwohin? führt:
Also braun auf 4, blau auf 5, und der, in der in der Unterputzleitung
üblicherweise vorhandene, gr/ge auf PE.
Die geht üblicherweise zum Heizungsschütz, sobald der Durchlauferhitzer
Strom zieht wird der Ladevorgang der Nachtspeicherheizung unterbrochen.


Auf den Adern ist keine Spannung messbar und ich hab keine Ahnung wo die
hinführen könnten.
Zur Heizungssteuerung.


Ach ja: Das "Bauteil sieht in etwa so, wie eine Automatensichterung die
auf Montageschine zu befestigen wäre, aus. Wie eine Automaten-Sicherung
ohne schwarzen Kippschalter). Das Bauteil "flog" allerdings nur im
Gehäse rum. bzw war nur durch die vier Adern fixiert.
Wird normalerweise auch im Verteiler eingebaut, nicht im
Durchlauferhitzer.


Gruß Dieter
 
Hy und Dank schonmal!

Badewannen werden immer noch geerdet oder?
Nö, sie werden mit dem Potentialausgleich verbunden.
Erdung ungleich Potentialausgleich?
Zur Zeit liegt da ein rotes Kabel dass an der alten Wanne angeschraubt
war. Das schraub ich also wieder an?

Mit 4 Klemmen; laut Beschriftung A==B I>--- 4==5
Lastabwurfrelais.

Die geht üblicherweise zum Heizungsschütz, sobald der Durchlauferhitzer
Strom zieht wird der Ladevorgang der Nachtspeicherheizung unterbrochen.

Auf den Adern ist keine Spannung messbar und ich hab keine Ahnung wo die
hinführen könnten.

Zur Heizungssteuerung.


Wird normalerweise auch im Verteiler eingebaut, nicht im
Durchlauferhitzer.

Wie gesagt: Bingo - Danke! In diesem Haus existiert tatsächlich eine
Nachtstromspeicherheitzung.

Nachfrage: Heutige Durchlauferhitzer kann man mit einem "ordentlich
eingebautem Lastabwurfrelais-Schaltkontakt kaufen? Oder muß ich das alte
wieder per Verdrahtungsbefestgung einbauen?.

Gruß Roger
 
"R. Wiesen" schrieb:

Erdung ungleich Potentialausgleich?
Ja. Nur umgangssprachlich ist das identisch.


Zur Zeit liegt da ein rotes Kabel dass an der alten Wanne angeschraubt
war. Das schraub ich also wieder an?
Davon ist auszugehen.


Nachfrage: Heutige Durchlauferhitzer kann man mit einem "ordentlich
eingebautem Lastabwurfrelais-Schaltkontakt kaufen?
Nicht dass ich einen kennen würde, macht auch keinen Sinn.


Oder muß ich das alte
wieder per Verdrahtungsbefestgung einbauen?.
Nein, das Ding gehört in die Verteilung, definitiv nicht in den
Durchlauferhitzer.


Gruß Dieter
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top