Trafo mit unbekannter Ausgangsleistung

M

Michael Koch

Guest
Hallo,

ich habe hier einen Trafo aus einem Hochspannungs-Prüfgerät
und möchte gerne die ungefähre Ausgangsleistung wissen. Es
steht nur drauf dass die Primärspannung 220V ist und dass
eine 6A Sicherung vorgeschaltet werden soll.
Abmessungen des Blechpakets: 130mm x 105mm x 50mm
Sekundärspannung: ca. 5 kV
Wenn man die Kerngrösse mit anderen Trafos z.B. bei Bürklin
vergleicht, dann müsste das ungefähr 500VA entsprechen. Aber
bei einem Hochspannungstrafo geht mehr Platz für Isolation
drauf, also eher etwas weniger Leistung. Wie würdet ihr das
einschätzen?

Michael
 
Hallo Michael,

die Bauleistung von Transformatoren kann man mit einer Wägung schätzen. Sie
beträgt etwa 70 W pro kg im Leistungsbereich von einigen hundert Watt. Bei
Kleinsttransformatoren, vielen Wicklungen und hohen Spannungen muss man mit
weniger Leistung pro Gewichtseinheit rechnen. Im Bereich über 1 kW
Bauleistung dagegen mit etwas mehr.

Gruß
Hans Jürgen
 
Hallo Hans Jürgen,

beträgt etwa 70 W pro kg im Leistungsbereich von einigen hundert Watt.
5.3 kg * 70W/kg = 370W

wobei zu beachten ist dass ich die beiden Befestigungswinkel
mitgewogen habe, und die Wicklung ist komplett in Giessharz
eingegossen.

Also ungefähr 250-300 VA?

Michael
 
Michael Koch wrote:

Hallo,

ich habe hier einen Trafo aus einem Hochspannungs-Prüfgerät
und möchte gerne die ungefähre Ausgangsleistung wissen. Es
steht nur drauf dass die Primärspannung 220V ist und dass
eine 6A Sicherung vorgeschaltet werden soll.
Abmessungen des Blechpakets: 130mm x 105mm x 50mm
Sekundärspannung: ca. 5 kV
Wenn man die Kerngrösse mit anderen Trafos z.B. bei Bürklin
vergleicht, dann müsste das ungefähr 500VA entsprechen. Aber
bei einem Hochspannungstrafo geht mehr Platz für Isolation
drauf, also eher etwas weniger Leistung. Wie würdet ihr das
einschätzen?

Michael
Hallo Michael,

nach den Massen des Trafos ist es ein EI 130/45 Kern mir einer maximalen
Leistung vonn 320 VA. Dieser Kern hat folgende Abmessungen:

Blechbreite: 105 mm, Blechhöhe: 130 mm, Paketstärke: 47,7 mm.
Gewicht ohne Kupfer: 3010 Gramm, Kupfergewicht ca. 2 kg.

Diese Daten sind aus einer Tabelle über Transformatoren.

Gruß

MAnfred


--
Wer glaubt, das Zitronenfalter Zitronen falten,
der glaubt auch das Projektleiter Projekte leiten.
 
Moin Michael,

5.3 kg * 70W/kg = 370W
Das wird dann ein EI 130/47.7 sein, je nach Blechen 390-460 VA. Wegen
der Hochspannung und des erhöhten Isolationsaufwands sind da wohl
mindestens 20%, vermutlich eher 30% abzuziehen, so daß Du mit

Also ungefähr 250-300 VA?
schon ganz richtig liegen dürftest.

Rainer

--