Thinget SPS, Antworten zu erfahren

C

CrabMan

Guest
Hallo alle, ich mit Thinget SPS bin, sie sind ziemlich gut und billig, es ist ein chinesisch-Marke und somit gibt es nicht viel Dokumentation. Ich habe eine Reihe von Maschinensteuerungen und gestaltet diese SPS kann so ziemlich alle anderen gängigen Marken können Sie tun, also wenn jemand hat eine Frage zu dieser plc Sie können diesen Thread anzuschließen und zu diskutieren .. Regards, Crab Man
 
Hallo, ich bin mit Thinget SPS, hat ich ein Problem, die Kommunikation zwischen der SPS XC3-32R-E und das Erweiterungsmodul XC-E4AD2DA Ich verbinde sie mit den aufwenden Kabel und ich wähle 24V auf SPS Hauptgerät zu vermeiden einmischen wollen von XC Expansion, aber die LED leuchtet XC Erweiterung nur für wenige Zeit, die ich ändern plc und Expansion aber das gleiche Problem Bitte sagen Sie mir, wo ist das Problem genau
 
Hallo, Nun müssen Sie zuerst an die Macht des Erweiterungsmoduls aus 24V SPS liefern, wenn Sie nicht tun, dass dann auf dem Boden in Verbindung zu treten atleast von SPS auf den Boden der Expansion Modul und Netzteil, die Sie für Erweiterungsmodul verwenden müssen. zweitens, ob die Software erkennt XCPro ein Erweiterungsmodul angeschlossen ist oder nicht, wenn die XC-E4AD2DA Macht leuchtet. Grüße,
 
Hallo, ich arbeite als Techniker in THINGET PLC Indonesien autorisierten Distributor. Mr. hajer_brahmi: 1. Gib XC-E4AD2DA Leistung von andere 24 DC Stromversorgung. Wenn die XC-E4AD2DA richtig funktionieren kann (die LED "on" kontinuierlich), ich glaube, die Stromversorgung innerhalb Hauptgerät XC3-32RE Probleme (kann keine normale Strom für Last). 2. Wenn auch U externe Stromversorgung kann das Erweiterungsmodul nicht richtig funktionieren Ich glaube, das Erweiterungsmodul beschädigt. If U finden diesen Fehler seit dem ersten Mal bis dieser SPS powered Ich schlage vor, U, Ihre Verkäufer zu kontaktieren, wobei U kaufen die SPS. jeder THINGET Händler geben Garantie. Jede Frage über THINGET SPS und HMI Touch zu gewinnen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren: zigan@ymail.com
 
Hallo alle, ich mit Thinget SPS bin, sie sind ziemlich gut und billig, es ist ein chinesisch-Marke und somit gibt es nicht viel Dokumentation. Ich habe eine Reihe von Maschinensteuerungen und gestaltet diese SPS kann so ziemlich alle anderen gängigen Marken können Sie tun, also wenn jemand hat eine Frage zu dieser plc Sie können diesen Thread anzuschließen und zu diskutieren .. Regards, Crab Man
 
Hallo, ich bin mit Thinget SPS, hat ich ein Problem, die Kommunikation zwischen der SPS XC3-32R-E und das Erweiterungsmodul XC-E4AD2DA Ich verbinde sie mit den aufwenden Kabel und ich wähle 24V auf SPS Hauptgerät zu vermeiden einmischen wollen von XC Expansion, aber die LED leuchtet XC Erweiterung nur für wenige Zeit, die ich ändern plc und Expansion aber das gleiche Problem Bitte sagen Sie mir, wo ist das Problem genau
 
Hallo, denkt Herr crabman und Herr Zigan aber die Lösung war, dass wir erstens geben XC-E4AD2DA Macht von anderen 24-DC-Netzteil nach, dass wir Macht geben XC3-32RE und Evry Sache normal funktionieren, aber ich habe ein anderes Problem: Ich habe drei Variablen Spannungseingänge 0 ~ 10V bis das Erweiterungsmodul XC-E4AD2DA, die in der OP560-T dargebotener werden, sondern das hat nicht funktioniert Ich wähle ID100, ID101, ID102 an den drei Eingängen zu visualisieren (drei Potentiometer) die Variation der Die drei Eingänge können nicht inder gleichen Zeit dargebotener werden. Ich möchte wissen, ob alle Eingänge des XC-E4AD2DA kann verwendet werden, wie Variablen, die Sie denken
 
Hallo, Nun müssen Sie zuerst an die Macht des Erweiterungsmoduls aus 24V SPS liefern, wenn Sie nicht tun, dass dann auf dem Boden in Verbindung zu treten atleast von SPS auf den Boden der Expansion Modul und Netzteil, die Sie für Erweiterungsmodul verwenden müssen. zweitens, ob die Software erkennt XCPro ein Erweiterungsmodul angeschlossen ist oder nicht, wenn die XC-E4AD2DA Macht leuchtet. Grüße,
 
Kann mir jemand helfen mit ein paar Infos über die Thinget XMP2-32PR-E? Insbesondere Wie ändert man die Zeiteinstellung. Dank.
 
Hallo, ich arbeite als Techniker in THINGET PLC Indonesien autorisierten Distributor. Mr. hajer_brahmi: 1. Gib XC-E4AD2DA Leistung von andere 24 DC Stromversorgung. Wenn die XC-E4AD2DA richtig funktionieren kann (die LED "on" kontinuierlich), ich glaube, die Stromversorgung innerhalb Hauptgerät XC3-32RE Probleme (kann keine normale Strom für Last). 2. Wenn auch U externe Stromversorgung kann das Erweiterungsmodul nicht richtig funktionieren Ich glaube, das Erweiterungsmodul beschädigt. If U finden diesen Fehler seit dem ersten Mal bis dieser SPS powered Ich schlage vor, U, Ihre Verkäufer zu kontaktieren, wobei U kaufen die SPS. jeder THINGET Händler geben Garantie. Jede Frage über THINGET SPS und HMI Touch zu gewinnen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren: zigan@ymail.com
 
Hallo Projektbüro müssen Sie den Wert im Register Daten ändern können Sie dies auf der HMI tun, wenn diese in featur programd ist, wenn du nicht der SPS-Programmierung Softwair verwenden können, um dies zu tun. E-Mail für mehr Infos nick965ATfromruDOTcom
 
Hallo, denkt Herr crabman und Herr Zigan aber die Lösung war, dass wir erstens geben XC-E4AD2DA Macht von anderen 24-DC-Netzteil nach, dass wir Macht geben XC3-32RE und Evry Sache normal funktionieren, aber ich habe ein anderes Problem: Ich habe drei Variablen Spannungseingänge 0 ~ 10V bis das Erweiterungsmodul XC-E4AD2DA, die in der OP560-T dargebotener werden, sondern das hat nicht funktioniert Ich wähle ID100, ID101, ID102 an den drei Eingängen zu visualisieren (drei Potentiometer) die Variation der Die drei Eingänge können nicht inder gleichen Zeit dargebotener werden. Ich möchte wissen, ob alle Eingänge des XC-E4AD2DA kann verwendet werden, wie Variablen, die Sie denken
 
Hallo, kann mir jemand, wie man die High-Speed-Counters auf einer XC5-32 möchte ich X0 als Input und X3 als Zählrichtung, wie man das nutzen? Vielen Dank
 
Kann mir jemand helfen mit ein paar Infos über die Thinget XMP2-32PR-E? Insbesondere Wie ändert man die Zeiteinstellung. Dank.
 
Bitte senden Sie mir einen Link zu der Website des Herstellers. Auch ich brauche die Kabelverbindung Diagramm von der SPS zum PC. Vielen Dank im Voraus ... A
Hallo alle, Ich bin mit Thinget SPS, sie sind ziemlich gut und billig, es ist ein chinesisch-Marke und somit gibt es nicht viel Dokumentation. Ich habe eine Reihe von Maschinensteuerungen und gestaltet diese SPS kann so ziemlich alle anderen gängigen Marken können Sie tun, also wenn jemand hat eine Frage zu dieser plc Sie können diesen Thread anzuschließen und zu diskutieren .. Regards, Crab Man
 
Hallo Projektbüro müssen Sie den Wert im Register Daten ändern können Sie dies auf der HMI tun, wenn diese in featur programd ist, wenn du nicht der SPS-Programmierung Softwair verwenden können, um dies zu tun. E-Mail für mehr Infos nick965ATfromruDOTcom
 
Hallo, kann mir jemand, wie man die High-Speed-Counters auf einer XC5-32 möchte ich X0 als Input und X3 als Zählrichtung, wie man das nutzen? Vielen Dank
 
Bitte senden Sie mir einen Link zu der Website des Herstellers. Auch ich brauche die Kabelverbindung Diagramm von der SPS zum PC. Vielen Dank im Voraus ... A
Hallo alle, Ich bin mit Thinget SPS, sie sind ziemlich gut und billig, es ist ein chinesisch-Marke und somit gibt es nicht viel Dokumentation. Ich habe eine Reihe von Maschinensteuerungen und gestaltet diese SPS kann so ziemlich alle anderen gängigen Marken können Sie tun, also wenn jemand hat eine Frage zu dieser plc Sie können diesen Thread anzuschließen und zu diskutieren .. Regards, Crab Man
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top