Hallo!
In "meine SMPS Ich muss mit einem Stromwandler.Mein Effektivwert ist <15A, aber der Höhepunkt ist 33A (worst case).

Meine Frage ist, wäre ein 25A RMS Stromwandler in Ordnung?

Ich möchte die Verwendung der CST306-2A transfomer:
N: 1:100
LM: 14mH
IRMS: 25A

Das Problem ist, das Datenblatt sagt nichts über die maximale Stromaufnahme.Es hat eine gute N und Lm Werte.Auswahl eines 35A RMS würde bedeuten, 1:50 und 3.5mH, die zu niedrig ist für mein Design.

Can anyone help me out?

Mit besten Grüßen,
George

 
W zeszłym miesiącu do mediów trafiła wiadomość, że twórcy Secret Service zamierzają wskrzesić swój projekt i powrócić na rynek czasopism poświęconych grom komputerowym. Zorganizowano w tym celu zbiórkę pieniędzy na serwisie Polak Potrafi. Zebrano już kwotę 126735 zł z potrzebnych 93 tyś. Jak sami widzicie 'Polak Potrafi', a tym samym serwis wróci d...

Read more...
 
Im Grunde nur Effektivwert zählt für einen Transformator.Der Kern nicht sättigen natürlich, die ist eine Frage der Spannung integraler und durch eine ausreichend niedrigen Widerstand für eine Beendigung Stromwandler.

 
Danke!
Eine weitere Sache.Ich habe Probleme mit der Berechnung Volt usec-Produkt für den aktuellen Transformator.
Ich muss ein Stromwandler hier:<img src="http://i43.tinypic.com/2ii8kd5.png" border="0" alt=""/>Wie berechne ich das?Vielen Dank, dass Sie wieder!
George

 
Die Volt-usec Produkt richtet sich nach der Kündigung und kann sehr leicht zu berechnen, in Bezug auf die sekundären.Das
ist, was die meisten CT Datenblätter geben.Als weitere Bemerkung, dazu führen, dass Sie eine aktuelle unipolar,
ist es wichtig, dass die gegenwärtige Führung ist eine maximale Tastverhältnis um den Transformator zu demagnetisize zwischen den Impulsen,
da sie sonst sättigen.

 
FVM Sie den Mann

<img src="images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Nach ein paar Tagen habe ich eine Antwort von Triad Magnetics über die CST306-2A (25A RMS) Transformator:

Zitat:

Solange der Effektivwert ist auf oder unter den Rating-25A, ein 33A Spitzenstrom ist akzeptabel.
Sie werden auch dafür sorgen wollen, dass dieser Gipfel nicht über die maximale Volt * Mikrosekunden, denn große Ungenauigkeiten auftreten, wenn diese Grenze überschritten wird, jedoch kein Schaden verursacht wird, um die aktuelle Transformator, wenn diese nicht auftreten (zum Beispiel, die Stromspitzen nicht wichtig, dass Ihre aktuelle Überwachung, in welchem Fall die Ungenauigkeit ist nicht von Bedeutung).
 