T
Thomas Kerscher
Guest
Hallo!
Ich will die Rolläden im Haus auf elektrischen Betrieb
(Rohrmotor 'mhouse RMV15' 200W 0,8A) umstellen.
Geschaltet werden die beiden Leitungen für auf/ab über
jeweils ein Solid-State-Relais S202T02 von Sharp (600V/2A,
mit zero-cross unit). Über den Schaltausgängen der SSR's
hängen parallel snubber-circuits (Entstör-Glieder 47nF in
Reihe mit 100Ohm). Angesteuert werden die SSR's über
eingebaute Optokoppler per Schwachstrom mit Vorwider-
ständen (vorerst noch über Taster gesteuert, später über
AVR-Microcontroller).
Meine Ansteuerung des Test-Rolladens funktionierte fünf
Wochen einwandfrei. Gerade, als ich mit dem Umbau aller
Rolläden anfangen wollte, versagte einer der zwei Kanäle
meines Prototyps. Schon beim Einschalten der Netzspannung
(die während des Probebetriebs nur bei Bedarf anlag), gab
der Motor ratternde Geräusche von sich und bewegte den
Rolladen kaum oder gar nicht. Nachdem ich das defekte SSR
abgeklemmt hatte, ließ sich der Rolladen über den zweiten
SSR problemlos steuern (wenn ich je nach Bedarf die
betreffende Rolladen-Leitung ans intakte SSR anschließe).
Am Motor lags also nicht.
Woran kann es liegen, daß das SSR 'durchgebrannt' ist?
Zu geringe Leistung, nicht passende RC-Kombination über
den Ausgängen, oder sollte ich es mit SSR's ohne
Nulldurchgangsschalter probieren? Im Datenblatt des S202T02
steht, daß das SSR u.U. nicht ein- oder ausschaltet
(unabhängig vom Input), wenn die Phasendifferenz zwischen
Strom und Spannung zu groß ist und ein Nulldurchgangsschalter
vorhanden ist.
Hat da jemand einen Tip für mich? Auf Relais will ich nicht
umsteigen (Platzbedarf, höhere Ansteuerströme und
Verschleißgefahr).
Grüße, Thomas
Ich will die Rolläden im Haus auf elektrischen Betrieb
(Rohrmotor 'mhouse RMV15' 200W 0,8A) umstellen.
Geschaltet werden die beiden Leitungen für auf/ab über
jeweils ein Solid-State-Relais S202T02 von Sharp (600V/2A,
mit zero-cross unit). Über den Schaltausgängen der SSR's
hängen parallel snubber-circuits (Entstör-Glieder 47nF in
Reihe mit 100Ohm). Angesteuert werden die SSR's über
eingebaute Optokoppler per Schwachstrom mit Vorwider-
ständen (vorerst noch über Taster gesteuert, später über
AVR-Microcontroller).
Meine Ansteuerung des Test-Rolladens funktionierte fünf
Wochen einwandfrei. Gerade, als ich mit dem Umbau aller
Rolläden anfangen wollte, versagte einer der zwei Kanäle
meines Prototyps. Schon beim Einschalten der Netzspannung
(die während des Probebetriebs nur bei Bedarf anlag), gab
der Motor ratternde Geräusche von sich und bewegte den
Rolladen kaum oder gar nicht. Nachdem ich das defekte SSR
abgeklemmt hatte, ließ sich der Rolladen über den zweiten
SSR problemlos steuern (wenn ich je nach Bedarf die
betreffende Rolladen-Leitung ans intakte SSR anschließe).
Am Motor lags also nicht.
Woran kann es liegen, daß das SSR 'durchgebrannt' ist?
Zu geringe Leistung, nicht passende RC-Kombination über
den Ausgängen, oder sollte ich es mit SSR's ohne
Nulldurchgangsschalter probieren? Im Datenblatt des S202T02
steht, daß das SSR u.U. nicht ein- oder ausschaltet
(unabhängig vom Input), wenn die Phasendifferenz zwischen
Strom und Spannung zu groß ist und ein Nulldurchgangsschalter
vorhanden ist.
Hat da jemand einen Tip für mich? Auf Relais will ich nicht
umsteigen (Platzbedarf, höhere Ansteuerströme und
Verschleißgefahr).
Grüße, Thomas