Hallo zusammen!

Kann mir von Euch jemand sagen, wie im Hausstromnetz der Nullleiter und Schutzleiter zueinander verschaltet sind?
Wäre es ggf. möglich, geringe Spannungen (z.B. 1V) zwischen Nullleiter und Schutzleiter anzulegen und diese an einer anderen Stelle
im Haus wieder zu detektieren?

Hintergrund wäre, ich würde gern ein paar Geräte im Haus fernsteuern und die Daten am liebsten ohne getrennte Leitungen im ganzen
Haus zur Verfügung haben (also eine Art Bus-System).

Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte...

Viele Grüsse,
Christoph
 
Christoph König <boarder27@gmx.net> schrieb im Beitrag <cg5gio$pth$06$1@news.t-online.com>...
Kann mir von Euch jemand sagen, wie im Hausstromnetz der Nullleiter
und Schutzleiter zueinander verschaltet sind?
Am Sicherungkasten (hinter dem FI) miteinander verbunden.

Wäre es ggf. möglich, geringe Spannungen (z.B. 1V) zwischen Nullleiter
und Schutzleiter anzulegen und diese an einer anderen Stelle im Haus
wieder zu detektieren?

Nein. Abgesehen von der notwendigen Leistung, und den Stoerungen die
sowieso zu solchen Aenderungen fuehren, wirkt das nicht auf Geraete
an einer anderen Sicherung (nicht am selben Nulleiter).

Hintergrund wäre, ich würde gern ein paar Geräte im Haus fernsteuern
und die Daten am liebsten ohne getrennte Leitungen im ganzen
Haus zur Verfügung haben (also eine Art Bus-System).

Warum nicht das verwenden, was alle verwenden, was funktioniert ?
Entweder amerikanisches BSR X-10 oder (wie heisst das hier ? LON ?).
--
Manfred Winterhoff, reply-to invalid, use mawin at despammed.com
homepage: http://www.geocities.com/mwinterhoff/
de.sci.electronics FAQ: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/
Read 'Art of Electronics' Horowitz/Hill before you ask.
Lese 'Hohe Schule der Elektronik 1+2' bevor du fragst.
 
"Christoph König" <boarder27@gmx.net> wrote:

Hallo zusammen!

Kann mir von Euch jemand sagen, wie im Hausstromnetz der Nullleiter und Schutzleiter zueinander verschaltet sind?
Sie sind an einem zentralen Punkt, meist in der Verteilung,
miteinander verbunden.

Wäre es ggf. möglich, geringe Spannungen (z.B. 1V) zwischen Nullleiter und Schutzleiter anzulegen und diese an einer anderen Stelle
im Haus wieder zu detektieren?
Nein.

Hintergrund wäre, ich würde gern ein paar Geräte im Haus fernsteuern und die Daten am liebsten ohne getrennte Leitungen im ganzen
Haus zur Verfügung haben (also eine Art Bus-System).
Dazu gibt es Powerline-Modems.

Hergen
 
"MaWin" <me@privacy.net> wrote:

Kann mir von Euch jemand sagen, wie im Hausstromnetz der Nullleiter
und Schutzleiter zueinander verschaltet sind?

Am Sicherungkasten (hinter dem FI) miteinander verbunden.
^^^^^^^^^^^^^

Hoffentlich nicht. Sonst bitte ganz schnell den Elektriker kommen
lassen, damit er diesen gefährlichen Fehler beseitigt.

Hergen
 
On Fri, 20 Aug 2004 21:43:37 +0200, Hergen Lehmann
<hlehmann.expires.010604@snafu.de> wrote:

Am Sicherungkasten (hinter dem FI) miteinander verbunden.
^^^^^^^^^^^^^

Hoffentlich nicht. Sonst bitte ganz schnell den Elektriker kommen
lassen, damit er diesen gefährlichen Fehler beseitigt.

Na, davorm dahinter, je nach Blickrinchtung. Ich kam von der
Steckdose.
--
[Signature temporarily unavailable]
 
Hergen Lehmann <hlehmann.expires.010604@snafu.de> wrote:

Sie sind an einem zentralen Punkt, meist in der Verteilung,
miteinander verbunden.
Jein, im TT-Netz gibt es keine Verbindung und bei TN kann die
Verbindung im HAK oder der Potischiene sein.

Lutz
 
Lutz Illigen <newsgroups@lutz-illigen.de> wrote:

Sie sind an einem zentralen Punkt, meist in der Verteilung,
miteinander verbunden.

Jein, im TT-Netz gibt es keine Verbindung und bei TN kann die
Verbindung im HAK oder der Potischiene sein.
Deshalb steht da auch ein "meist".

Hergen
 
"Lutz Illigen" <newsgroups@lutz-illigen.de> schrieb im Newsbeitrag
news:cg6go8.1e4.1@lutz-illigen.myfqdn.de...
Hergen Lehmann <hlehmann.expires.010604@snafu.de> wrote:

Sie sind an einem zentralen Punkt, meist in der Verteilung,
miteinander verbunden.

Jein, im TT-Netz gibt es keine Verbindung
Hallo Lutz,
mich würde mal interessieren wieviel Prozent denn ein TT-Netz haben.
Hast du zufällig eine Zahl parat?

Gruß
Helmut

und bei TN kann die
Verbindung im HAK oder der Potischiene sein.
 
Jein, im TT-Netz gibt es keine Verbindung und bei TN kann die
Habt Ihr zufällig einen Link wo man sich über die verschiedenen Netzarten
informieren kann ?

Danke,
Martin
 
"Martin Meier (MMC)" schrieb:

Habt Ihr zufällig einen Link wo man sich über die verschiedenen Netzarten
informieren kann ?
http://www.et.htwk-leipzig.de/fb/fg_eet/diplom/emvu/nef/html/stromsu.htm


Gruß Dieter
 
"Helmut Sennewald" <helmutsennewald@t-online.de> wrote:

mich würde mal interessieren wieviel Prozent denn ein TT-Netz
haben. Hast du zufällig eine Zahl parat?
Damit kann ich nicht dienen.

Lutz
 