Hallo Leute,

ich würde meinen Rohrventilator von der Firma Systemair gerne ein
wenig dimmen (420qmł sind doch ein bischen viel Luftdurchsatz war halt
billig das teil) nun meine Frage:

wie mach ich das und vor allem wie mach ich das günstig? Fast 100€ für
so ein Steuergerät find ich schon krass!
 
Martin Widemann schrieb:

ich würde meinen Rohrventilator von der Firma Systemair gerne ein
wenig dimmen (420qmł sind doch ein bischen viel Luftdurchsatz war halt
billig das teil) nun meine Frage:
RVK 150E2-A1?


wie mach ich das und vor allem wie mach ich das günstig? Fast 100€ für
so ein Steuergerät find ich schon krass!
EUR 100,- sind wirklich nicht wenig für einen Phasenanschnittsdimmer,
allerdings hat der Lüfter einen grausigen cos-phi, das verträgt nicht
jeder 08/15-Dimmer. Zudem brummt der Motor, durch die Oberwellen, dann
recht deutlich. Mit einem Trafo, dessen Sekundärseite man gegenphasig
der Netzspannung in Reihe schaltet brummts nicht, aber man kann halt
nicht stufenlos steuern.


Gruß Dieter
 
Martin Widemann <gizshadow@gmx.net> schrieb im Beitrag <148530b9.0402180159.21fea2b3@posting.google.com>...
ich würde meinen Rohrventilator von der Firma Systemair gerne ein
wenig dimmen (420qmł sind doch ein bischen viel Luftdurchsatz war halt
billig das teil) nun meine Frage:
wie mach ich das und vor allem wie mach ich das günstig? Fast 100€ für
so ein Steuergerät find ich schon krass!

Eigentlich lassen sich solche Motoren nicht dimmen,
aber du kannst mal einen normalen Glzehlampendimmer vorschalten,
und damit DAS DREHMOMENT des Motors so weit verringern, bis
er langsamer laeuft.
Wenn dann aber die Lager mal schwerer gehen etc., weisst du,
warum der Motor so billig und der Originaldrehzahlregler so
teuer war.
--
Manfred Winterhoff, reply-to invalid, use mawin at despammed.com
homepage: http://www.geocities.com/mwinterhoff/
de.sci.electronics FAQ: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/
Read 'Art of Electronics' Horowitz/Hill before you ask.
Lese 'Hohe Schule der Elektronik 1+2' bevor du fragst.
 
MaWin schrieb:

Wenn dann aber die Lager mal schwerer gehen etc., weisst du,
warum der Motor so billig und der Originaldrehzahlregler so
teuer war.
Ich kenne die Drehzahl*steller*, die Systemair anbietet, das sind ganz
normale Phasenanschnittdimmer für induktive Lasten, die haben also das
gleiche Problem.


Gruß Dieter
 
Dieter Wiedmann <Dieter.Wiedmann@t-online.de> wrote in message news:<40333F88.A66472F8@t-online.de>...
Martin Widemann schrieb:

ich würde meinen Rohrventilator von der Firma Systemair gerne ein
wenig dimmen (420qmł sind doch ein bischen viel Luftdurchsatz war halt
billig das teil) nun meine Frage:

RVK 150E2-A1?


wie mach ich das und vor allem wie mach ich das günstig? Fast 100? für
so ein Steuergerät find ich schon krass!

EUR 100,- sind wirklich nicht wenig für einen Phasenanschnittsdimmer,
allerdings hat der Lüfter einen grausigen cos-phi, das verträgt nicht
jeder 08/15-Dimmer. Zudem brummt der Motor, durch die Oberwellen, dann
recht deutlich. Mit einem Trafo, dessen Sekundärseite man gegenphasig
der Netzspannung in Reihe schaltet brummts nicht, aber man kann halt
nicht stufenlos steuern.


Gruß Dieter
Hi Dieter,

danke schonmal für die schnelle Antwort!
Könntest du mir evtl. ein wenig genauer erklären wie ich das machen
muß und was für Teile ich dafür brauche da ich kein elektroniker bin.
Für meinen Zweck würde es ja schon reichen wenn ich den Lüfter auf
sagen wir mal auf 50% Leistung runterschalten könnte (Perfekt wäre
natürlich 30% 50% 80% wenn das auch geht).

Ein Kollege meinte auch ein sog. Spar-Trafo wäre dafür geeignet?!?

Merci schonmal
 
Dieter Wiedmann <Dieter.Wiedmann@t-online.de> wrote in message news:<40333F88.A66472F8@t-online.de>...
Martin Widemann schrieb:

ich würde meinen Rohrventilator von der Firma Systemair gerne ein
wenig dimmen (420qmł sind doch ein bischen viel Luftdurchsatz war halt
billig das teil) nun meine Frage:

RVK 150E2-A1?
Ja genau der!
 
MaWin meinte am 18.02.04
zum Thema "Re: Rohrlüfter Dimmen bzw. Drehzahl reduzieren":

und damit DAS DREHMOMENT des Motors so weit verringern, bis
er langsamer laeuft.
Er wird mit nem billigen Phasenanschnitt-Dimmer gewaltig an Audio-Leistung
"gewinnen".



-jha- id 0x8fce1185 at the usual places.
--
BILD lügt
 
Martin Widemann schrieb:

Könntest du mir evtl. ein wenig genauer erklären wie ich das machen
muß und was für Teile ich dafür brauche da ich kein elektroniker bin.
Sehr *elektronisch* ist das nicht:

.------.
| |
--o--. ,-'
)|(
230V~ )|( 60V~
)|(
)|( .-----.
)|( | |
--o--' '-----| |
| | |
| |Motor|
'----------| |
| |
'-----'
created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de

Die Polarität der Wicklungen muss man natürlich beachten, sonst bekommt
der Motor 290V anstatt 170V.


Für meinen Zweck würde es ja schon reichen wenn ich den Lüfter auf
sagen wir mal auf 50% Leistung runterschalten könnte (Perfekt wäre
natürlich 30% 50% 80% wenn das auch geht).
Dann brauchst du einen Trafo mit mehreren, sekundären Anzapfungen, die
Spannungen musst du allerdings ausprobieren, die hängen halt auch von
Druckverlust deiner Rohre ab.


Ein Kollege meinte auch ein sog. Spar-Trafo wäre dafür geeignet?!?
Recht hat er, müsstest du dir aber extra wickeln lassen.


Was auch noch in Frage kommt ist ein Stelltrafo (oft auch
fälschlicherweise als Regeltrafo bezeichnet), in der Hinsicht dürftest
du bei eBay fündig werden.


Gruß Dieter
 