Pin an LPC821 kurzzeitig kurzschliessbar?

J

Joerg

Guest
Ihr habt vermutlich oefter mit NXP Bauteilen zu tun als wir:

Kann man beim der ARM Controller Serie LPC812 einen Port Pin mal kurz
hart in die Gegenrichtung ziehen? Nach Masse und auch nach VDD? Mit kurz
meine ich eine Sekunde oder weniger.

Ich bekomme naechste Woche Geraete mit Feldausfaellen rein, habe aber
hardwaere-maessig keine Moeglichkeit, im Code rumzuruehren.

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/
 
On 2019-01-13 10:04, Joerg wrote:
Ihr habt vermutlich oefter mit NXP Bauteilen zu tun als wir:

Kann man beim der ARM Controller Serie LPC812 einen Port Pin mal kurz
hart in die Gegenrichtung ziehen? Nach Masse und auch nach VDD? Mit kurz
meine ich eine Sekunde oder weniger.

Ich bekomme naechste Woche Geraete mit Feldausfaellen rein, habe aber
hardwaere-maessig keine Moeglichkeit, im Code rumzuruehren.

Ich meinte software-maessig. Nicht dass sie mich nicht ranliessen, ist
aber nicht mein Metier.

--
Gruesse, Joerg

http://www.analogconsultants.com/
 
Joerg <news@analogconsultants.com> wrote:
On 2019-01-13 10:04, Joerg wrote:
Ihr habt vermutlich oefter mit NXP Bauteilen zu tun als wir:

Kann man beim der ARM Controller Serie LPC812 einen Port Pin mal kurz
hart in die Gegenrichtung ziehen? Nach Masse und auch nach VDD? Mit kurz
meine ich eine Sekunde oder weniger.

Ich bekomme naechste Woche Geraete mit Feldausfaellen rein, habe aber
hardwaere-maessig keine Moeglichkeit, im Code rumzuruehren.
Ja, kurzzeitig kurzschliessen nach VSS/VDD geht.
--
Uwe Bonnes bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de

Institut fuer Kernphysik Schlossgartenstrasse 9 64289 Darmstadt
--------- Tel. 06151 1623569 ------- Fax. 06151 1623305 ---------
 
On 2019-02-05 14:29, Uwe Bonnes wrote:
Joerg <news@analogconsultants.com> wrote:
On 2019-01-13 10:04, Joerg wrote:
Ihr habt vermutlich oefter mit NXP Bauteilen zu tun als wir:

Kann man beim der ARM Controller Serie LPC812 einen Port Pin mal kurz
hart in die Gegenrichtung ziehen? Nach Masse und auch nach VDD? Mit kurz
meine ich eine Sekunde oder weniger.

Ich bekomme naechste Woche Geraete mit Feldausfaellen rein, habe aber
hardwaere-maessig keine Moeglichkeit, im Code rumzuruehren.


Ja, kurzzeitig kurzschliessen nach VSS/VDD geht.

Ich hatte es kurz nach meinem Post einfach gemacht und es hat nicht
gescheppert. Die Leiterbahn durchzukratzen oder aehnliches war aufgrund
des gedrungenen Aufbaues kaum moeglich.

--
Gruesse, Joerg