Phasen im Drehstrom

J

Jörg Schrad

Guest
Hallo,

vom E-werk kommt doch Drehstrom. Je nach Abgriff zwischen den Phasen ist
doch ein unterschiedliches Potenzial. Zwischen L1 und L2 glaub ich 400V.
Und Zwischen L1 und N 230.
Was jetzt meine Frage ist, wo kommt N nacher vom Generator her? Und ist
es gefährlich N zu berühren?
Wozu braucht man dann noch den Schutzleiter (Erde).

Danke für eine Erklärung,
Jörg
 
Jörg Schrad schrieb:

Was jetzt meine Frage ist, wo kommt N nacher vom Generator her?
Gar nicht. Ein Generator braucht, genausowenig wie ein Drehstrommotor,
einen Neutralleiter. Der N wird erst am letzten Trafo vor deinem
Hausanschluss gebildet.


Und ist es gefährlich N zu berühren?
Naja, im Falle eines Kurzschlusses können kurzzeitig 115V gegen Erde
draufsein.


Wozu braucht man dann noch den Schutzleiter (Erde).
Damit o.g. nicht passieren kann.


Gruß Dieter
 
Dieter Wiedmann wrote:

Naja, im Falle eines Kurzschlusses können kurzzeitig 115V gegen Erde
draufsein.
Bei schlechter Erdung ist das nicht nur kurzzeitig der Fall.
Leitungswiderstände und unsymmetrische Belastung der Phasen führen leicht
zu so etwas. Dumm gelaufen, wenn man dann das Antennenkabel in die Glotze
steckt und einen Funken zieht... Gut, das war eine alte Anlage ganz ohne PE
und die Antennenfritzen haben aus Kostengründen geschlampt. Aber schlimm
genug!

Wozu braucht man dann noch den Schutzleiter (Erde).

Damit o.g. nicht passieren kann.
Außerdem ist es vorgeschrieben. PE wird im Haus erzeugt (Erdungsband im
Fundament, Staberder oder so) während N vom Lieferanten kommt. Im Haus ist
dann alles (N, PE, Blitzableiter, Wasserleitungen etc. Gas aber nicht)
zentral miteinander verbunden. Damit ist garantiert, daß der Strom im
Fehlerfall einen (mehr oder weniger) definierten Weg nimmt und daß die
Potentiale L1-L3 definiert sind.

MfG
Thomas Belau
 