Hallo,
ich habe hier eine standard 6Puls Gleichrichterschaltung
(Diodenarray als Teil des IGBT Moduls), bei dem ich nun
das Problem habe mit den Harmonischen (3., 5., ...) aus
dem mir vorgegebenen Limit zu laufen. Nun ist das ja immer
noch die Standard-Konfiguration für einen Drehstromgleich-
richter / habe ich kein einfaches Filter finden können,
um diese Harmonischen zu "drücken".
Gibt es hier nichts / werden diese Harmonischen im normalen
Fall (wohl eher Industrie) toleriert?

Besten Dank,
Carlhermann Schlehaus
 
Carlhermann Schlehaus schrieb:
Hallo,
ich habe hier eine standard 6Puls Gleichrichterschaltung
(Diodenarray als Teil des IGBT Moduls), bei dem ich nun
das Problem habe mit den Harmonischen (3., 5., ...) aus
dem mir vorgegebenen Limit zu laufen. Nun ist das ja immer
noch die Standard-Konfiguration für einen Drehstromgleich-
richter / habe ich kein einfaches Filter finden können,
um diese Harmonischen zu "drücken".
Gibt es hier nichts / werden diese Harmonischen im normalen
Fall (wohl eher Industrie) toleriert?

Besten Dank,
Carlhermann Schlehaus


Moin.

Da das "filtern" über Induktivitäten läuft, müssten die schon recht groß
werden, um die angesprochenden Frequenzen zu senken. Unterhalb von ca. 2
kHz ist es mit der Wirkung der handelsüblichen EMV-Filter meist vorbei.
Dies wird in der Industrie toleriert (Stichwort "Ableitstrom).
Du könntest versuchen die nervigsten Oberschwingungen (meist die 3.) zu
kompensieren.
Siehe dazu auch:
http://www.technik-emden.de/~elmalab/projekte/personenschutz/fi-frameset.htm

Viel Erfolg.

MfG

--
Uwe Schüler