Masse == Schutskontakt == illegal, oder doch nicht?

O

Oliver Lehmann

Guest
Hallo,

habe hier in meiner Wohnung (Haus ist wohl Bhj. '78), eine sehr kranke
Elektroinstallation.
Kein FI, keinen Hauptschalter, Kabel Kommt aus der wand, die 3 Phasen
direkt an die 1. 3 Sicherungen und von dort bei bedarf weiter gebrueckt
auf die folgenden. Die 4. Phase (gelb/blau) geht zuerst auf eine Schiene
mit den gelb/blauen Schutzkontakt Kabeln, und von dort mittel Brueckung
auf die blaue Schine mit den Blauen Masse(?)-Kabeln.

Heisst also, von dem 4-adrige Kabel aus der Wand
(schwarz,braun,blau,gruen-gelb) werden also 3 Phasen abgezogen fuer den 3
Phasen-Wechselstrom, und die 4. Phase spielt sowohl Nulleiter als auch
Erdung.

Hinzu kommt, dass der 16A Automat, zustaendig fuer die Steckdosen in Wozi,
Schlazi und Licht hin und wieder meint, nun waer die Stromaufnahme zu
gross und den Kontakt unterbricht. Zugegebenermaßen habe ich einiges an
den Leitungen haengen (6 Rechner, 2 Monitore) - aber die 16A solten damit
nicht erreicht sein.

Ist diese komplette Installation mit dem genullten Schuko nicht
_verboten_? Gibt es evtl. "Bestandsschutz"? Diese Installation duerfte
wohl in allen 50 Wohnungen hier so sein. Muss der Vermieter nun eine
Zusaetzliche Erdung schaffen? Oder wird er eher eine der 3 Phasen als
Nulleiter nehmen, und gelb/gruen dann als Schuko, und mir somit quasi die
3. Phase abklemmen? Waere dum da Durchlauferhitzer...

Oder wird er mir einfach kuendigen? ;)

Mir gehts hautpsaechlich darum das diese dumme flinke Sicherung nicht
andauernd rausfliegt. Aber ohne Hauptschalter will ich nicht an die
Installation - Und obs eine traege Sicherung bringt und mir auf Grund
dieser die Bude abfackelt bei dieser kranken installation.... Keine
Ahnung.

--
Oliver Lehmann
@home: lehmann@ans-netz.de
@office: oliver.lehmann@mgi.de
@www: http://www.pofo.de/ | http://wishlist.ans-netz.de/
 
Oliver Lehmann <lehmann@ans-netz.de> schrieb im Beitrag <20031204000617.77f9df48.lehmann@ans-netz.de>...

Ist diese komplette Installation mit dem genullten Schuko nicht _verboten_?
Vermutlich vor 1968 gebaut. Damals nicht.

Gibt es evtl. "Bestandsschutz"?
Ebent.

Muss der Vermieter nun eine Zusaetzliche Erdung schaffen?
Nein.

Mir gehts hautpsaechlich darum das diese dumme flinke Sicherung nicht
andauernd rausfliegt.
Ersetzen gegen eine nach Aufdruck genau gleiche, sie ist vermutlich
einfach schlapp und wirft schon frueher, bevor 16A fliessen (obwohl
die Kabel auch bloss 1.5mm2 haben werden fuer die heute nur noch 13A
zulaessig sind, und nicht 2.5mm2).

Es kann auch sein, das bloss die Schrauben der Zuleitungskabel nicht
richtig angezogen sind, die Schrauben heiss werden, und damit den
Thermoausloeser frueher werfen lassen. Hab ich auch schon erlebt.

Leider wird es auch eine 'alte' Sicherung sein, neue passen dann nicht
ganz. Zwar gehen sie auf die Hutschiene, sind aber flacher. Da muss man
dann mal sehen, was man machen kann, denn den ganzen Kasten zu tauschen
wird zu aufwaendig.
--
Manfred Winterhoff, reply-to invalid, use mawin at despammed.com
homepage: http://www.geocities.com/mwinterhoff/
de.sci.electronics FAQ: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/
Read 'Art of Electronics' Horowitz/Hill before you ask.
Lese 'Hohe Schule der Elektronik 1+2' bevor du fragst.
 
Oliver Lehmann wrote:

Hallo,

habe hier in meiner Wohnung (Haus ist wohl Bhj. '78), eine sehr kranke
Elektroinstallation.
Kein FI, keinen Hauptschalter, Kabel Kommt aus der wand, die 3 Phasen
direkt an die 1. 3 Sicherungen und von dort bei bedarf weiter gebrueckt
auf die folgenden. Die 4. Phase (gelb/blau) geht zuerst auf eine Schiene
mit den gelb/blauen Schutzkontakt Kabeln, und von dort mittel Brueckung
auf die blaue Schine mit den Blauen Masse(?)-Kabeln.

Heisst also, von dem 4-adrige Kabel aus der Wand
(schwarz,braun,blau,gruen-gelb) werden also 3 Phasen abgezogen fuer den 3
Phasen-Wechselstrom, und die 4. Phase spielt sowohl Nulleiter als auch
Erdung.

Hinzu kommt, dass der 16A Automat, zustaendig fuer die Steckdosen in Wozi,
Schlazi und Licht hin und wieder meint, nun waer die Stromaufnahme zu
gross und den Kontakt unterbricht. Zugegebenermaßen habe ich einiges an
den Leitungen haengen (6 Rechner, 2 Monitore) - aber die 16A solten damit
nicht erreicht sein.
Die angeführte Grundlast kann zusammen mit Einschaltvorgänge durchaus
zum Auslösen führen !
Auch Automaten haben Toleranzen mit zunehmendem Alter.

mfg Bertram


--

Bertram Geiger, Graz - AUSTRIA
Private Mail: remove the letters "b a d" from my reply address
 
Hallo Oliver,

habe hier in meiner Wohnung (Haus ist wohl Bhj. '78), eine sehr kranke
Elektroinstallation.
Wie kannst Du das ohne Ahnung beurteilen?

Kein FI, keinen Hauptschalter, Kabel Kommt aus der wand, die 3 Phasen
direkt an die 1. 3 Sicherungen und von dort bei bedarf weiter
gebrueckt auf die folgenden. Die 4. Phase (gelb/blau) geht zuerst auf
eine Schiene mit den gelb/blauen Schutzkontakt Kabeln, und von dort
mittel Brueckung auf die blaue Schine mit den Blauen Masse(?)-Kabeln.
Abgesehen davon, daß gelb/blau wahrscheinlich gelb/grün ist: wo ist das
Problem?

Heisst also, von dem 4-adrige Kabel aus der Wand
(schwarz,braun,blau,gruen-gelb) werden also 3 Phasen abgezogen fuer
den 3 Phasen-Wechselstrom, und die 4. Phase spielt sowohl Nulleiter
als auch Erdung.
Dies Leitung nennt sich PEN und solange die mindestens 10qmm Querschnitt
hat gibts daran nicht das geringste auszusetzen.

Hinzu kommt, dass der 16A Automat, zustaendig fuer die Steckdosen in
Wozi, Schlazi und Licht hin und wieder meint, nun waer die
Stromaufnahme zu gross und den Kontakt unterbricht. Zugegebenermaßen
habe ich einiges an den Leitungen haengen (6 Rechner, 2 Monitore) -
aber die 16A solten damit nicht erreicht sein.
Dann hat der Automat entweder recht mit seiner Abschaltung oder er ist
defekt. Mit dem Rest der Installation hat dies nichts zu tun.

Ist diese komplette Installation mit dem genullten Schuko nicht
_verboten_? Gibt es evtl. "Bestandsschutz"? Diese Installation duerfte
wohl in allen 50 Wohnungen hier so sein. Muss der Vermieter nun eine
Zusaetzliche Erdung schaffen? Oder wird er eher eine der 3 Phasen als
Nulleiter nehmen, und gelb/gruen dann als Schuko, und mir somit quasi
die 3. Phase abklemmen? Waere dum da Durchlauferhitzer...
Nachdem eine ganze Klemmleiste mit gn/ge Leitungen vorhanden ist, ist da
weder etwas genullt noch irgendein Handlungsbedarf.

Mir gehts hautpsaechlich darum das diese dumme flinke Sicherung nicht
andauernd rausfliegt. Aber ohne Hauptschalter will ich nicht an die
Installation - Und obs eine traege Sicherung bringt und mir auf Grund
dieser die Bude abfackelt bei dieser kranken installation.... Keine
Ahnung.
Ohne offensichtliche Ahnung scheint es ganz gut zu sein, daß da kein
Hauptschalter erreichbar ist. Geben wird es ihn, nur nicht an diesem Ende
der Leitung.

Das einzige was Du tun kannst, ist mit einer definierten zulässigen
Belastung (z.B. Heizlüfter allein) prüfen, ob der Schutzschalter
tatsächlich vorzeitig auslöst und dies dem Vermieter mitteilen.

Wenn der Schutzschalter nicht vorzeitig auslöst, kannst Du nur die
Belastung verringern oder es mit einer anderen Einschaltreihenfolge
versuchen.


Siegfried
--
http://www.schmidt.ath.cx
 
Hallo,

Siegfried Schmidt wrote:

habe hier in meiner Wohnung (Haus ist wohl Bhj. '78), eine sehr kranke
Elektroinstallation.

Wie kannst Du das ohne Ahnung beurteilen?
Ich beurteile es einfach mal nach dem heutigem Standard? Darf ich das
nicht? ;)



Dann hat der Automat entweder recht mit seiner Abschaltung oder er ist
defekt. Mit dem Rest der Installation hat dies nichts zu tun.
Ich koennte mal die einzelnen Steckdosen durchmessen was sie im
Normalbetrieb an Ah bzw W Stromaufnahme/Leistungsaufnahme haben.



Nachdem eine ganze Klemmleiste mit gn/ge Leitungen vorhanden ist, ist da

weder etwas genullt noch irgendein Handlungsbedarf.
Nunja - gelb/gruen kommt aus der Wand. geht auf die Gelbe Klemmleiste -
von dort die gelb/gruenen Kabel weg. Von dieser gelben Klemmleiste geht
weiterhin ein 10qmm Kabel zur Blauen Klemmleiste und von dort geht die
Blauen Kaebelchen zu den Steckdosen weg.
Das ist OK so? Dann kann ich ja auch gleich an den Steckdosen eine Phase
mit dem Schuko verbinden und sparre mir die 3. Leitung in der Wand ;)



Ohne offensichtliche Ahnung scheint es ganz gut zu sein, daß da kein
Hauptschalter erreichbar ist. Geben wird es ihn, nur nicht an diesem
Ende der Leitung.
Im Elektroraum vor den Hauptischerungen der Wohnung nehme ich wohl mal
an.. dumme Sache aber irgendwie. Haette auch gerne einen hier oben ;)



Das einzige was Du tun kannst, ist mit einer definierten zulässigen
Belastung (z.B. Heizlüfter allein) prüfen, ob der Schutzschalter
tatsächlich vorzeitig auslöst und dies dem Vermieter mitteilen.

Wenn der Schutzschalter nicht vorzeitig auslöst, kannst Du nur die
Belastung verringern oder es mit einer anderen Einschaltreihenfolge
versuchen.
Es reicht schon folgende Situation welche zur Ausloesung des Automaten
fuehrt:
Kaltgeraetestecker hinten in den Computer, Dann den Schuko-Stecker in die
Steckdose - kleines *blitz (klar, die ATX Netzteile sind ja nicht stromlos
geschaltet). Und der Automat unterbricht den Stromkreis. Andersherrum
jedoch: Schuko Stecker erst in die Steckdos, und Kaltgeraetestecker danach
ins Netzteil => _keine_ Probleme. Das ist reproduzierbar. In der
Kaltgeraetebuchse habe ich ja den Schuko etwas weiter rausstehen so das
dieser vor den beiden Phasen Kontakt bekommt.... Allein das finde ich
schon uebel. Mal eben Kabel reingesteckt - Sicherung raus. Da muss man
sich dann erstmal umgewoehnen und das Kabel anders anschliessen....



--
Oliver Lehmann
@home: lehmann@ans-netz.de
@office: oliver.lehmann@mgi.de
@www: http://www.pofo.de/ | http://wishlist.ans-netz.de/
 
"MaWin" <me@privacy.net> schrieb im Newsbeitrag
news:01c3b9f8$eec016e0$0100007f@amdk6-300...
Ersetzen gegen eine nach Aufdruck genau gleiche, sie ist vermutlich
einfach schlapp und wirft schon frueher, bevor 16A fliessen (obwohl
die Kabel auch bloss 1.5mm2 haben werden fuer die heute nur noch 13A
zulaessig sind, und nicht 2.5mm2).
In welchem Bereich sind nur noch 13A für 1,5mm2 zulässig? In Drehstrom
Leitungen (4 oder 5 Adern?) oder innerhalb Zählerschrank? Als Abgang von
einer 16A 1-Phasen Sicherung ist meines Wissens auf jeden Fall 1,5mm2
zulässig. Oder nicht?

Viele Grüße
Wolfgang Berger
 
Wolfgang Berger <wberger@gmx.de> schrieb im Beitrag <bqnrvm$24baf9$1@ID-168800.news.uni-berlin.de>...
In welchem Bereich sind nur noch 13A für 1,5mm2 zulässig? In Drehstrom
Leitungen (4 oder 5 Adern?) oder innerhalb Zählerschrank? Als Abgang von
einer 16A 1-Phasen Sicherung ist meines Wissens auf jeden Fall 1,5mm2
zulässig. Oder nicht?

Normaler Haushalt, normale UP Stegleitung, seit einiger Zeit 13A (seit
dem gibt es 13A Sicherungen :)

Haengt zusaetzlich noch von der Laenge ab, die wird aber im normalen
Haushalt zumindest bei einigen Leitungen ueberschritten (12m ?)
--
Manfred Winterhoff, reply-to invalid, use mawin at despammed.com
homepage: http://www.geocities.com/mwinterhoff/
de.sci.electronics FAQ: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/
Read 'Art of Electronics' Horowitz/Hill before you ask.
Lese 'Hohe Schule der Elektronik 1+2' bevor du fragst.
 
Wolfgang Berger spoke thusly:

In welchem Bereich sind nur noch 13A für 1,5mm2 zulässig?
[...]
Drehstrom, Verlegeart "A" und "B2" bzw. generell, wenn bei
Nennlast der Spannungsfall zu groß wird.


HTH,

Sebastian

--
Wenn ich beschliesse, dass irgendwas ein Loch drin haben
sollte, dann wäre dem geraten in spätestens 30 Minuten [...] ein
Loch zu haben, wenn es sich meinen Zorn nicht zuziehen will...
Benjamin Stenzel in dchk+l
 
"Oliver Lehmann" <lehmann@ans-netz.de> schrieb im Newsbeitrag
news:20031204183410.619fe2ae.lehmann@ans-netz.de...
Hallo,

Siegfried Schmidt wrote:

Nachdem eine ganze Klemmleiste mit gn/ge Leitungen vorhanden ist, ist da

weder etwas genullt noch irgendein Handlungsbedarf.

Nunja - gelb/gruen kommt aus der Wand. geht auf die Gelbe Klemmleiste -
von dort die gelb/gruenen Kabel weg. Von dieser gelben Klemmleiste geht
weiterhin ein 10qmm Kabel zur Blauen Klemmleiste und von dort geht die
Blauen Kaebelchen zu den Steckdosen weg.
Das ist OK so? Dann kann ich ja auch gleich an den Steckdosen eine Phase
mit dem Schuko verbinden und sparre mir die 3. Leitung in der Wand ;)
Mir scheint das auch ok zu sein. Wobei das mit der Nullung direkt an der
Schukosteckdose hat man soviel ich weiß in grauer Vorzeit durchaus gemacht.
Das Problem dabei ist nur, dass im Falle einer defekten Leitung, d.h. wenn
der blaue Draht abgefault ist, über den Verbraucher an der Schukosteckdose
das heiße Ende (Phase) auf den Schutzleiter und damit möglicherweise auf das
Gehäuse des Verbrauchers geschaltet wird. Dürfte dann bei Berührung etwas
kribbeln.

Gruß

Stefan
 
Hallo Oliver,

Ich beurteile es einfach mal nach dem heutigem Standard? Darf ich das
nicht? ;)
Du darft das sicher, nur scheinst Du den heutigen Standard gar nicht zu
kennen.

Ich koennte mal die einzelnen Steckdosen durchmessen was sie im
Normalbetrieb an Ah bzw W Stromaufnahme/Leistungsaufnahme haben.
Das nützt nur nichts, weil Du kein Problem im Normalbetrieb sondern während
des Einschaltens hast.

Nunja - gelb/gruen kommt aus der Wand. geht auf die Gelbe Klemmleiste
- von dort die gelb/gruenen Kabel weg. Von dieser gelben Klemmleiste
geht weiterhin ein 10qmm Kabel zur Blauen Klemmleiste und von dort
geht die Blauen Kaebelchen zu den Steckdosen weg.
Das ist OK so?
Klar ist das ok so.

Dann kann ich ja auch gleich an den Steckdosen eine
Phase mit dem Schuko verbinden und sparre mir die 3. Leitung in der
Wand ;)
Nein, da viele Klemmverbindungen dünnen Drahtes wesentlich unzuverlässiger
als wenige Klemmverbindungen dicken Drahtes sind, ist die Kombination von
Neutral- und Schutzleiter auf ganz bestimmte Bedingungen beschränkt und in
Steckdosen verboten. Die Versorgung von Unterverteilungen ist eine erlaubte
Variante.

Die gleiche Brücke sitzt in vielen kleineren Installationen verdeckt im
Hausanschlußkasten oder im verblombten Bereich vor dem Zähler und ist
lediglich nicht so frei sichtbar.

Kaltgeraetestecker hinten in den Computer, Dann den Schuko-Stecker in
die Steckdose - kleines *blitz (klar, die ATX Netzteile sind ja nicht
stromlos geschaltet). Und der Automat unterbricht den Stromkreis.
Andersherrum jedoch: Schuko Stecker erst in die Steckdos, und
Kaltgeraetestecker danach ins Netzteil => _keine_ Probleme. Das ist
reproduzierbar.
Dann brauchst du ja nur den Rechner an einen anderen Stromkreis anzustecken
und schauen, ob der gleiche Effekt auch bei einem anderen
Sicherungsautomaten auftritt.


Siegfried
--
http://www.schmidt.ath.cx
 
Hallo,

Siegfried Schmidt wrote:

Ich beurteile es einfach mal nach dem heutigem Standard? Darf ich das
nicht? ;)

Du darft das sicher, nur scheinst Du den heutigen Standard gar nicht zu
kennen.
Stimmt! Ich dachte jedoch, dass Erde und Nulleiter (welche ja im Haus
irgendwo eigenstaendig "generiert" werden), 2 getrennte Kabelchen seien
muessen. Einfach aus dem Grund das der Nulleiter nicht immer zwingend
Erdpotential haben muss (tolle 3 Phasen Dreieksschaltung ohne Nulleiter
weil sich durch die Verschiebung ja zu null aufheben) im Gegensatz zur
sternschaltung beim... Kochherd z.B. wo halt mal eine, mal 2 und mal 3
phasen betrieben werden.
Aber ich kann mich natuerlich auch irren. Hab weder E-Technik studiert,
noch eine Ausbildung in der Richtung gemacht :) Mich wuerde naemlich fuer
den Fall, dass diese Schaltung auch heute bei einer Neuinstallation so
abgenommen wuerde naemlich interessieren wozu die _2_ Leiter ueberhaupt
dienen sollen (Ja, da klingt etwas Ironie mit ;)


Das nützt nur nichts, weil Du kein Problem im Normalbetrieb sondern
während des Einschaltens hast.
Habe ich? Also wenn ich hier mir nichts dir nichts sitze und die Sicherung
fliegt auf einmal, denke ich nicht an ein Einschaltproblem ;) (welches ich
im Uebrigen aber auch habe)


Nunja - gelb/gruen kommt aus der Wand. geht auf die Gelbe Klemmleiste
- von dort die gelb/gruenen Kabel weg. Von dieser gelben Klemmleiste
geht weiterhin ein 10qmm Kabel zur Blauen Klemmleiste und von dort
geht die Blauen Kaebelchen zu den Steckdosen weg.
Das ist OK so?

Klar ist das ok so.
Dann hat die Erdung aber immer das selbe Potential wie der Nulleiter?

Dann brauchst du ja nur den Rechner an einen anderen Stromkreis
anzustecken und schauen, ob der gleiche Effekt auch bei einem anderen
Sicherungsautomaten auftritt.
Nein - Das kann ich auch mit _jedem_ Rechner, und _jedem_ Kabel hier
"nachstellen". Ein Geraetefehler schliesse ich dadurch mal aus. Das
Problem tritt auch nicht auf wenn ich ein paar Geraete abschalte (also, es
liegt auch nicht an der Steckdose - es tritt auch auf jeder an dem
Stromkreis auf).


--
Oliver Lehmann
@home: lehmann@ans-netz.de
@office: oliver.lehmann@mgi.de
@www: http://www.pofo.de/ | http://wishlist.ans-netz.de/
 
Hallo Oliver,

Stimmt! Ich dachte jedoch, dass Erde und Nulleiter (welche ja im Haus
irgendwo eigenstaendig "generiert" werden), 2 getrennte Kabelchen
seien muessen.
Das entscheidet der Stromversorger, indem er eine bestimmte Netzform
vorgibt.

Einfach aus dem Grund das der Nulleiter nicht immer
zwingend Erdpotential haben muss (tolle 3 Phasen Dreieksschaltung ohne
Nulleiter weil sich durch die Verschiebung ja zu null aufheben) im
Gegensatz zur sternschaltung beim... Kochherd z.B. wo halt mal eine,
mal 2 und mal 3 phasen betrieben werden.
Eben weil dazu die Widerstände/Leitungslängen/Erdungsverhältnisse des
gesamten Netzes eine Rolle spielen, liefert das EVU einen kombinierten
Neutral/Erdleiter ins Haus oder nicht, und es entscheidet auch, wo ggf. die
Auftrennung zu erfolgen hat. Daß sie bei Euch im Wohnungsverteiler ist also
kein Zufall und dem EVU sicher wohlbekannt.

Aber ich kann mich natuerlich auch irren. Hab weder E-Technik
studiert, noch eine Ausbildung in der Richtung gemacht :) Mich wuerde
naemlich fuer den Fall, dass diese Schaltung auch heute bei einer
Neuinstallation so abgenommen wuerde naemlich interessieren wozu die
_2_ Leiter ueberhaupt dienen sollen (Ja, da klingt etwas Ironie mit ;)
Wenn sich das EVU nicht anderweitig besonnen hat, sieht auch eine
Neuinstallation genauso oder ähnlich aus. Und die Auftrennung auf getrennte
Leiter ist bereits eine Sicherheitsfunktion, die wiederum Voraussetzung für
den Einsatz von Fehlerstromschaltern ist.

Dann hat die Erdung aber immer das selbe Potential wie der Nulleiter?
Solange sie einen gemeinsamen Leiter benutzen - zwangsläufig. Nach der
Auftrennung natürlich nicht mehr.

Nein - Das kann ich auch mit _jedem_ Rechner, und _jedem_ Kabel hier
"nachstellen". Ein Geraetefehler schliesse ich dadurch mal aus.
Ach so, dann scheint es tatsächlich der Schutzschalter zu sein.


Siegfried
--
http://www.schmidt.ath.cx
 
Am Thu, 4 Dec 2003 11:48:13 +0100, Siegfried Schmidt schrieb:

Abgesehen davon, daß gelb/blau wahrscheinlich gelb/grün ist:
Nein ist es nicht. Leiterfarbe nach VDE grüngelb.

Heisst also, von dem 4-adrige Kabel aus der Wand
(schwarz,braun,blau,gruen-gelb) werden also 3 Phasen abgezogen fuer
den 3 Phasen-Wechselstrom, und die 4. Phase spielt sowohl Nulleiter
als auch Erdung.

Dies Leitung nennt sich PEN und solange die mindestens 10qmm Querschnitt
hat gibts daran nicht das geringste auszusetzen.
Je nach dem ob hier eine Zähleranlage oder eine UV gemeint ist greift hier
der Bestandsschutz. Die Auftrennung von PEN in PE und N sollte im HAK oder
Zählerschrank vorgenommen werden und die UV mit vieradriger Leitung (NYM-O)
und mit etxtra PE oder direkt fünfadrig angeschlossen werden.

Hinzu kommt, dass der 16A Automat, zustaendig fuer die Steckdosen in
Wozi, Schlazi und Licht hin und wieder meint, nun waer die
Stromaufnahme zu gross und den Kontakt unterbricht. Zugegebenermaßen
habe ich einiges an den Leitungen haengen (6 Rechner, 2 Monitore) -
aber die 16A solten damit nicht erreicht sein.

Dann hat der Automat entweder recht mit seiner Abschaltung oder er ist
defekt. Mit dem Rest der Installation hat dies nichts zu tun.
Kann aber auch noch ein H Type sein. Dann Austausch gegen B16.

Lutz
 
Am Thu, 4 Dec 2003 18:47:34 +0100, Wolfgang Berger schrieb:

In welchem Bereich sind nur noch 13A für 1,5mm2 zulässig?
Das kommt auf die Verlegeart an, z.B. bei Rohr in gedämmter Wand ist es
anders als NYM-J in Rohr auf Putz.

In Drehstrom Leitungen (4 oder 5 Adern?)
Das ist eine Leitung mit drei belasteten Adern, auch hier anders.

oder innerhalb Zählerschrank?
H07V-K min. 10 mm˛ Vorschrift.

Als Abgang von einer 16A 1-Phasen Sicherung ist meines Wissens auf jeden Fall 1,5mm2
zulässig. Oder nicht?
Nein, siehe oben.

Lutz
 
Am Thu, 4 Dec 2003 22:48:55 +0100, Oliver Lehmann schrieb:

Aber ich kann mich natuerlich auch irren. Hab weder E-Technik studiert,
noch eine Ausbildung in der Richtung gemacht :)
Das merkt man.

Lutz
 
Am Fri, 5 Dec 2003 00:06:33 +0100, Siegfried Schmidt schrieb:

Eben weil dazu die Widerstände/Leitungslängen/Erdungsverhältnisse des
gesamten Netzes eine Rolle spielen, liefert das EVU einen kombinierten
Neutral/Erdleiter ins Haus oder nicht, und es entscheidet auch, wo ggf. die
Auftrennung zu erfolgen hat. Daß sie bei Euch im Wohnungsverteiler ist also
kein Zufall und dem EVU sicher wohlbekannt.
Bestandsschutz siehe mein anderes posting.

Lutz
 
Lutz Illigen wrote:

Am Thu, 4 Dec 2003 22:48:55 +0100, Oliver Lehmann schrieb:

Aber ich kann mich natuerlich auch irren. Hab weder E-Technik
studiert, noch eine Ausbildung in der Richtung gemacht :)

Das merkt man.
Schlimm?

Oliver


--
Oliver Lehmann
@home: lehmann@ans-netz.de
@office: oliver.lehmann@mgi.de
@www: http://www.pofo.de/ | http://wishlist.ans-netz.de/
 
Lutz Illigen spoke thusly:

oder innerhalb Zählerschrank?

H07V-K min. 10 mm˛ Vorschrift.
[...]
Als Abgang vom Automat zur Reihenklemme? Sicher nicht.


Tschüs,

Sebastian

--
Wenn ich beschliesse, dass irgendwas ein Loch drin haben
sollte, dann wäre dem geraten in spätestens 30 Minuten [...] ein
Loch zu haben, wenn es sich meinen Zorn nicht zuziehen will...
Benjamin Stenzel in dchk+l
 
Hallo Lutz,

Nein ist es nicht. Leiterfarbe nach VDE grüngelb.
Diesen Unterschied schenke ich dir mal.

Je nach dem ob hier eine Zähleranlage oder eine UV gemeint ist greift
hier der Bestandsschutz.
In erster Linie greifen hier regionale Unterschiede. Darüber hinaus gibt es
keinen generellen Zwang für eine Leiteraufteilung weiter vorne und
demzufolge auch nichts, was geschützt werden müsste.


Siegfried
--
http://www.schmidt.ath.cx
 
Am Fri, 05 Dec 2003 15:28:25 +0100, Sebastian Suchanek schrieb:

H07V-K min. 10 mm˛ Vorschrift.
[...]

Als Abgang vom Automat zur Reihenklemme? Sicher nicht.
Du hast im Zählerschrank Reihenklemmen?

Lutz
 