Kondensator Fresser

W

Wolfgang Allinger

Guest
Ich hab hier eine Split Klima Anlage, die refelmäßig den Kompressor
Hilfswicklungs Kondensator anknabbert. Nach 1-2a ist der von nominal 35uF
runter auf 24uF. Und damit tut sich der Kompressor beim Anlauf schwer und
hat sicher auch nicht mehr die volle Leistung. Bei der aktuellen
Hitzewelle (seit 4-6 Wochen mittags ~40°C im Schatten, Spitzen 43°C)

Anlage hat 230V~, der Kondi ist mit 380V~ sowie gefühlten 1001
Sicherheitslabels gestempelt. Stammen garantiert aus 7.tem Hinterhof einer
dubiosen China Bastelbude. Aber was besseres kriege ich eben hier nicht,
egal was drauf und dransteht :(

Macht es Sinn einen Varistor paralell zum Kondi zu schalten und damit
Spannungsspitzen aus Netz, sowie von Abschaltung des Motors zu begrenzen,
damit der Kondi nicht angefressen wird und sich selber (un)heilt?

Ich hab noch einige Varistoren EPCOS 14K275 hier rum liegen, sind für
275V~; 6000A; EnergieAbsorbtion 110(2ms) (was für eine Einheit?); 0,6W
(Average Power Disoation) spezifiziert.

Kann ich den sinnvoll nutzen oder sind die 275V zu niedrig?

Also watt nu
1. regelmäßig Kondi wechseln
2. obigen Varistor (oder mehrere) parallel
3. sonstiges
4. ich mach Watt ihr Volt


Danke fürs mitmachen



Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang

--
Ich bin in Paraguay lebender Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zukünftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit) iPod, iPhone, iPad, iTunes, iRak, iDiot
 
On 2/24/19 1:39 PM, Wolfgang Allinger wrote:
Ich hab hier eine Split Klima Anlage, die refelmäßig den Kompressor
Hilfswicklungs Kondensator anknabbert. Nach 1-2a ist der von nominal 35uF
runter auf 24uF. Und damit tut sich der Kompressor beim Anlauf schwer und
hat sicher auch nicht mehr die volle Leistung. Bei der aktuellen
Hitzewelle (seit 4-6 Wochen mittags ~40°C im Schatten, Spitzen 43°C)

Anlage hat 230V~, der Kondi ist mit 380V~ sowie gefĂźhlten 1001
Sicherheitslabels gestempelt. Stammen garantiert aus 7.tem Hinterhof einer
dubiosen China Bastelbude. Aber was besseres kriege ich eben hier nicht,
egal was drauf und dransteht :(

Du kĂśnntest versuchen davon 4 zu verbauen. 2 in Reihe und davon 2
parallel. Hat die gleiche Kapazität verträgt aber die doppelte Spannung.

Gerrit
 
Am 24.02.19 um 13:39 schrieb Wolfgang Allinger:
Ich hab hier eine Split Klima Anlage, die refelmäßig den Kompressor
Hilfswicklungs Kondensator anknabbert. Nach 1-2a ist der von nominal 35uF
runter auf 24uF. Und damit tut sich der Kompressor beim Anlauf schwer und
hat sicher auch nicht mehr die volle Leistung. Bei der aktuellen
Hitzewelle (seit 4-6 Wochen mittags ~40°C im Schatten, Spitzen 43°C)

Du schreibst nichts Ăźber den Kondensator selbst.

Anlage hat 230V~, der Kondi ist mit 380V~ s
Kann ich den sinnvoll nutzen oder sind die 275V zu niedrig?

Versuchs mit einem MKS 450V~. Der sollte es tun.

--
---hdw---
 
Am 24.02.19 um 13:39 schrieb Wolfgang Allinger:
Ich hab hier eine Split Klima Anlage, die refelmäßig den Kompressor
Hilfswicklungs Kondensator anknabbert. Nach 1-2a ist der von nominal 35uF
runter auf 24uF. Und damit tut sich der Kompressor beim Anlauf schwer und
hat sicher auch nicht mehr die volle Leistung. Bei der aktuellen
Hitzewelle (seit 4-6 Wochen mittags ~40°C im Schatten, Spitzen 43°C)

Interessant ist wie warm es dem Kondensator wird - bekommt er oder das
umgebende Gehäuse direkte Sonneneinstrahlung ab?
Wird er betriebsbedingt warm?


Gerald
 
On Sun, 24 Feb 2019 09:39:00 -0300, "Wolfgang Allinger"
<all2001@spambog.com> wrote:

Ich hab hier eine Split Klima Anlage, die refelmäßig den Kompressor
Hilfswicklungs Kondensator anknabbert. Nach 1-2a ist der von nominal 35uF
runter auf 24uF. Und damit tut sich der Kompressor beim Anlauf schwer und
hat sicher auch nicht mehr die volle Leistung. Bei der aktuellen
Hitzewelle (seit 4-6 Wochen mittags ~40°C im Schatten, Spitzen 43°C)

Anlage hat 230V~, der Kondi ist mit 380V~ sowie gefühlten 1001
Sicherheitslabels gestempelt. Stammen garantiert aus 7.tem Hinterhof einer
dubiosen China Bastelbude. Aber was besseres kriege ich eben hier nicht,
egal was drauf und dransteht :(

Macht es Sinn einen Varistor paralell zum Kondi zu schalten und damit
Spannungsspitzen aus Netz, sowie von Abschaltung des Motors zu begrenzen,
damit der Kondi nicht angefressen wird und sich selber (un)heilt?

Ich hab noch einige Varistoren EPCOS 14K275 hier rum liegen, sind für
275V~; 6000A; EnergieAbsorbtion 110(2ms) (was für eine Einheit?); 0,6W
(Average Power Disoation) spezifiziert.

Kann ich den sinnvoll nutzen oder sind die 275V zu niedrig?

Also watt nu
1. regelmäßig Kondi wechseln
2. obigen Varistor (oder mehrere) parallel
3. sonstiges
4. ich mach Watt ihr Volt


Danke fürs mitmachen



Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang

Die Spitzen macht sich der Kompressor selbst, das Netz kann nix dafür.

w.
 
Am 24.02.2019 um 13:39 schrieb Wolfgang Allinger:
Ich hab hier eine Split Klima Anlage, die refelmäßig den Kompressor
Hilfswicklungs Kondensator anknabbert. Nach 1-2a ist der von nominal 35uF
runter auf 24uF. Und damit tut sich der Kompressor beim Anlauf schwer und
hat sicher auch nicht mehr die volle Leistung. Bei der aktuellen
Hitzewelle (seit 4-6 Wochen mittags ~40°C im Schatten, Spitzen 43°C)

Könnte Feuchtigkeit eine Rolle spielen? Sie sorgt für Kriechströme, die
Metallisierung oxidiert, was die hohe Temperatur und abnehmende
Kapazität erklären kann.

Tropenfeste Kondensatoren oder welche vom Bootszubehör beschaffen?

DoDi
 
Hans-Peter Diettrich schrieb:

> Tropenfeste Kondensatoren oder welche vom Bootszubehör beschaffen?

Wolfgang schrieb doch, dass er die einzige Type, die er vor Ort beschaffen
kann, verbaut hat.


--
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Bockelmann
 
On 25 Feb 19 at group /de/sci/electronics in article gdgpdjFdrmpU1@mid.individual.net
<DrDiettrich1@aol.com> (Hans-Peter Diettrich) wrote:

Am 24.02.2019 um 13:39 schrieb Wolfgang Allinger:
Ich hab hier eine Split Klima Anlage, die refelmäßig den Kompressor
Hilfswicklungs Kondensator anknabbert. Nach 1-2a ist der von nominal 35uF
runter auf 24uF. Und damit tut sich der Kompressor beim Anlauf schwer und
hat sicher auch nicht mehr die volle Leistung. Bei der aktuellen
Hitzewelle (seit 4-6 Wochen mittags ~40°C im Schatten, Spitzen 43°C)

Könnte Feuchtigkeit eine Rolle spielen? Sie sorgt für Kriechströme, die
Metallisierung oxidiert, was die hohe Temperatur und abnehmende
Kapazität erklären kann.

Tropenfeste Kondensatoren oder welche vom Bootszubehör beschaffen?

Sind augenscheinlich voll in Kunststoffbecher gekapselt. Tropenfest? k.A.

THX


Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang

--
Ich bin in Paraguay lebender Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zukünftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit) iPod, iPhone, iPad, iTunes, iRak, iDiot
 
On 24 Feb 19 at group /de/sci/electronics in article u1367epmk1dj91d4qe0n3l6fi4nve1tkgi@4ax.com
<hwabnig@.- --- -.dotat> (Helmut Wabnig) wrote:

On Sun, 24 Feb 2019 09:39:00 -0300, "Wolfgang Allinger"
all2001@spambog.com> wrote:

Anlage hat 230V~, der Kondi ist mit 380V~ sowie gefühlten 1001
Sicherheitslabels gestempelt. Stammen garantiert aus 7.tem Hinterhof einer
dubiosen China Bastelbude. Aber was besseres kriege ich eben hier nicht,
egal was drauf und dransteht :(

Macht es Sinn einen Varistor paralell zum Kondi zu schalten und damit
Spannungsspitzen aus Netz, sowie von Abschaltung des Motors zu begrenzen,
damit der Kondi nicht angefressen wird und sich selber (un)heilt?

> Die Spitzen macht sich der Kompressor selbst, das Netz kann nix dafür.

Oh unser 'Netz' schon ;(




Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang

--
Ich bin in Paraguay lebender Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zukünftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit) iPod, iPhone, iPad, iTunes, iRak, iDiot
 
On 24 Feb 19 at group /de/sci/electronics in article gdfksiF61trU1@mid.individual.net
<Gerald.Oppen@web.de> (Gerald Oppen) wrote:

Am 24.02.19 um 13:39 schrieb Wolfgang Allinger:
Ich hab hier eine Split Klima Anlage, die refelmäßig den Kompressor
Hilfswicklungs Kondensator anknabbert. Nach 1-2a ist der von nominal 35uF
runter auf 24uF. Und damit tut sich der Kompressor beim Anlauf schwer und
hat sicher auch nicht mehr die volle Leistung. Bei der aktuellen
Hitzewelle (seit 4-6 Wochen mittags ~40°C im Schatten, Spitzen 43°C)

Interessant ist wie warm es dem Kondensator wird - bekommt er oder das
umgebende Gehäuse direkte Sonneneinstrahlung ab?
Wird er betriebsbedingt warm?

-25°C/+85°C gestempelt, aber Aussengerät ist in der prallen Sonne,
ausserdem heizt das eben auch noch... Die 85°C könnten knapp sein.

Aber ich kanns nicht ändern, Platz für Schattenbleche fehlt auch.

Wohl ein auch ein Grund fürs auffressen :(

THX


Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang

--
Ich bin in Paraguay lebender Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zukünftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit) iPod, iPhone, iPad, iTunes, iRak, iDiot
 
On 24 Feb 19 at group /de/sci/electronics in article gdfj5fF5ldjU1@mid.individual.net
<horst.d.winzler@web.de> (Horst-Dieter Winzler) wrote:

Am 24.02.19 um 13:39 schrieb Wolfgang Allinger:
Ich hab hier eine Split Klima Anlage, die refelmäßig den Kompressor
Hilfswicklungs Kondensator anknabbert. Nach 1-2a ist der von nominal 35uF
runter auf 24uF. Und damit tut sich der Kompressor beim Anlauf schwer und
hat sicher auch nicht mehr die volle Leistung. Bei der aktuellen
Hitzewelle (seit 4-6 Wochen mittags ~40°C im Schatten, Spitzen 43°C)

Du schreibst nichts über den Kondensator selbst.

Anlage hat 230V~, der Kondi ist mit 380V~ s
Kann ich den sinnvoll nutzen oder sind die 275V zu niedrig?

Versuchs mit einem MKS 450V~. Der sollte es tun.

THX, aber den krieg ich hier nicht :(


Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang

--
Ich bin in Paraguay lebender Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zukünftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit) iPod, iPhone, iPad, iTunes, iRak, iDiot
 
On 24 Feb 19 at group /de/sci/electronics in article q4u46n$gql$2@news.bawue.net
<gerrit@laosinh.s.bawue.de> (Gerrit Heitsch) wrote:

On 2/24/19 1:39 PM, Wolfgang Allinger wrote:
Ich hab hier eine Split Klima Anlage, die refelmäßig den Kompressor
Hilfswicklungs Kondensator anknabbert. Nach 1-2a ist der von nominal 35uF
runter auf 24uF. Und damit tut sich der Kompressor beim Anlauf schwer und
hat sicher auch nicht mehr die volle Leistung. Bei der aktuellen
Hitzewelle (seit 4-6 Wochen mittags ~40°C im Schatten, Spitzen 43°C)

Anlage hat 230V~, der Kondi ist mit 380V~ sowie gefühlten 1001
Sicherheitslabels gestempelt. Stammen garantiert aus 7.tem Hinterhof einer
dubiosen China Bastelbude. Aber was besseres kriege ich eben hier nicht,
egal was drauf und dransteht :(

Du könntest versuchen davon 4 zu verbauen. 2 in Reihe und davon 2
parallel. Hat die gleiche Kapazität verträgt aber die doppelte Spannung.

Patsch, gute Idee, aber für 4 fehlt der Platz. Mal sehen ob 70uF
erschwinglich bzw. erhältlich sind und wieviel Platz die brauchen.

Danke.


Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang

--
Ich bin in Paraguay lebender Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zukünftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit) iPod, iPhone, iPad, iTunes, iRak, iDiot
 
Am 25.02.19 um 09:08 schrieb Wolfgang Allinger:
On 24 Feb 19 at group /de/sci/electronics in article gdfj5fF5ldjU1@mid.individual.net
horst.d.winzler@web.de> (Horst-Dieter Winzler) wrote:

Am 24.02.19 um 13:39 schrieb Wolfgang Allinger:
Ich hab hier eine Split Klima Anlage, die refelmäßig den Kompressor
Hilfswicklungs Kondensator anknabbert. Nach 1-2a ist der von nominal 35uF
runter auf 24uF. Und damit tut sich der Kompressor beim Anlauf schwer und
hat sicher auch nicht mehr die volle Leistung. Bei der aktuellen
Hitzewelle (seit 4-6 Wochen mittags ~40°C im Schatten, Spitzen 43°C)

Du schreibst nichts Ăźber den Kondensator selbst.

Anlage hat 230V~, der Kondi ist mit 380V~ s
Kann ich den sinnvoll nutzen oder sind die 275V zu niedrig?

Versuchs mit einem MKS 450V~. Der sollte es tun.

THX, aber den krieg ich hier nicht :(

Das habe ich geahnt. FrĂźher gabs genau zu diesem, deinem Zweck,
unipolare Elkos. Selbe Scheiße!

--
---hdw---
 
On 2/25/19 9:07 AM, Wolfgang Allinger wrote:
On 24 Feb 19 at group /de/sci/electronics in article q4u46n$gql$2@news.bawue.net
gerrit@laosinh.s.bawue.de> (Gerrit Heitsch) wrote:

On 2/24/19 1:39 PM, Wolfgang Allinger wrote:
Ich hab hier eine Split Klima Anlage, die refelmäßig den Kompressor
Hilfswicklungs Kondensator anknabbert. Nach 1-2a ist der von nominal 35uF
runter auf 24uF. Und damit tut sich der Kompressor beim Anlauf schwer und
hat sicher auch nicht mehr die volle Leistung. Bei der aktuellen
Hitzewelle (seit 4-6 Wochen mittags ~40°C im Schatten, Spitzen 43°C)

Anlage hat 230V~, der Kondi ist mit 380V~ sowie gefĂźhlten 1001
Sicherheitslabels gestempelt. Stammen garantiert aus 7.tem Hinterhof einer
dubiosen China Bastelbude. Aber was besseres kriege ich eben hier nicht,
egal was drauf und dransteht :(

Du kĂśnntest versuchen davon 4 zu verbauen. 2 in Reihe und davon 2
parallel. Hat die gleiche Kapazität verträgt aber die doppelte Spannung.

Patsch, gute Idee, aber fĂźr 4 fehlt der Platz. Mal sehen ob 70uF
erschwinglich bzw. erhältlich sind und wieviel Platz die brauchen.

Zwei hochohmige Widerstände, jeweils parallel zu einem Kondensator nicht
vergessen damit sich die Spannung auch wirklich 50:50 verteilt.

Gerrit
 
"Wolfgang Allinger" <all2001@spambog.com>:


-25°C/+85°C gestempelt, aber Aussengerät ist in der prallen Sonne,
ausserdem heizt das eben auch noch... Die 85°C könnten knapp sein.

Aber ich kanns nicht ändern, Platz für Schattenbleche fehlt auch.

Wohl ein auch ein Grund fürs auffressen :(

Mhh, da wird der Varistor auch nix dran ändern. Musst eben versuchen, welche
für 105°C zu kriegen.

M.
--
 
Gerrit Heitsch wrote:
Zwei hochohmige Widerstände, jeweils parallel zu einem Kondensator nicht
vergessen damit sich die Spannung auch wirklich 50:50 verteilt.

Wenn ich jetzt nicht (mal wieder) ganz großen Unsinn denke, dann
funktioniert das bei Wechselstrom nicht.

--
/Ż\ No | Dipl.-Ing. F. Axel Berger Tel: +49/ 221/ 7771 8067
\ / HTML | Roald-Amundsen-Straße 2a Fax: +49/ 221/ 7771 8069
 X in | D-50829 Köln-Ossendorf http://berger-odenthal.de
/ \ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --
 
On 2/25/19 5:40 PM, Axel Berger wrote:
Gerrit Heitsch wrote:
Zwei hochohmige Widerstände, jeweils parallel zu einem Kondensator nicht
vergessen damit sich die Spannung auch wirklich 50:50 verteilt.

Wenn ich jetzt nicht (mal wieder) ganz großen Unsinn denke, dann
funktioniert das bei Wechselstrom nicht.

Ich wĂźsste jetzt nicht warum ein Spannungsteiler bei Wechselspannung
nicht funktionieren sollte, lasse mich aber gerne erleuchten.

Gerrit
 
Am 25.02.2019 um 18:12 schrieb Gerrit Heitsch:
On 2/25/19 5:40 PM, Axel Berger wrote:
Wenn ich jetzt nicht (mal wieder) ganz großen Unsinn denke, dann
funktioniert das bei Wechselstrom nicht.

Ich wĂźsste jetzt nicht warum ein Spannungsteiler bei Wechselspannung
nicht funktionieren sollte, lasse mich aber gerne erleuchten.

 Gerrit
Tut er, allerdings ist der kapazitive Widerstand der Kondensatoren um
einige Zehnerpotenzen kleiner als der hochohmige Spannungsteiler, der
parallel dazu liegt.
Aber Einfluss hat er, wenn auch nicht den erwĂźnschten.

- Udo
 
Gerrit Heitsch schrieb:

On 2/25/19 5:40 PM, Axel Berger wrote:
Gerrit Heitsch wrote:
Zwei hochohmige Widerstände, jeweils parallel zu einem Kondensator
nicht vergessen damit sich die Spannung auch wirklich 50:50 verteilt.

Wenn ich jetzt nicht (mal wieder) ganz großen Unsinn denke, dann
funktioniert das bei Wechselstrom nicht.

Ich wĂźsste jetzt nicht warum ein Spannungsteiler bei Wechselspannung
nicht funktionieren sollte, lasse mich aber gerne erleuchten.

Nu ja, Parallelschaltung von zwei Widerständen, einmal der "Widerstand" und
dann der Elko. Der Elko hat bei Wechselspannung doch einen nicht ganz
belanglosen Widerstand. Und die in Serie geschalteten Elkos werden
mÜglicherweise recht unterschiedliche Widerstände haben.
Man mßsste die parallel geschalteten Widerstände also wohl eher niederohmig
denn hochohmig wählen, um eine mÜglichst gleiche Verteilung der Spannung zu
erreichen.

MfG
Rupert
 
Am 25.02.19 um 18:12 schrieb Gerrit Heitsch:
On 2/25/19 5:40 PM, Axel Berger wrote:
Gerrit Heitsch wrote:
Zwei hochohmige Widerstände, jeweils parallel zu einem Kondensator
nicht
vergessen damit sich die Spannung auch wirklich 50:50 verteilt.

Wenn ich jetzt nicht (mal wieder) ganz großen Unsinn denke, dann
funktioniert das bei Wechselstrom nicht.

Ich wĂźsste jetzt nicht warum ein Spannungsteiler bei Wechselspannung
nicht funktionieren sollte, lasse mich aber gerne erleuchten.

Bei Elkos sorgen die Widerstände fßr die notwendige Formierungsspannung.
--
---hdw---
 

Welcome to EDABoard.com