Kabeltrommel

  • Thread starter Torsten Ostermann
  • Start date
T

Torsten Ostermann

Guest
Hallo,

wenn auf einer Kabeltrommel steht das sie für maximal 3500W reicht, kann man
sie dan auch dauerhaft mit 3500W belasten oder kann sie das nur kurzzeitig?

MfG
Torsten
 
"Torsten Ostermann" <bernhard.ostermann2@ewetel.net> schrieb im Newsbeitrag
news:bdv259$b0a$1@news1.ewetel.de...
Hallo,

wenn auf einer Kabeltrommel steht das sie für maximal 3500W reicht, kann
man
sie dan auch dauerhaft mit 3500W belasten oder kann sie das nur
kurzzeitig?
1. Die Leistungsangabe bezieht sich auf die Leitung und nicht auf die
Trommel!

2. Die 3500W sind auch nur bei voll abgerollter Leitung zulässig, da
wenn die Leitung aufgerollt mit 3,5kW belastet würde, zu heiss würde.

HTH,
Robert Eckelmann
 
Robert Eckelmann wrote:
2. Die 3500W sind auch nur bei voll abgerollter Leitung zulässig, da
wenn die Leitung aufgerollt mit 3,5kW belastet würde, zu heiss würde.
Und damit das auch auf Dauer sicher ist sollte es besser Kabel
mit 3 x 1.5mm^2 sein. Leider bekommt man immer noch 3 x 1mm^2
wo dann trotzdem was von 16A draufsteht.

Gerrit
 
Torsten Ostermann schrieb:
wenn auf einer Kabeltrommel steht das sie für maximal 3500W reicht, kann man
sie dan auch dauerhaft mit 3500W belasten oder kann sie das nur kurzzeitig?
Hallo,

welches Gerät hat schon 3500 W und wird dauerhaft über eine Kabeltrommel
betrieben?

Bye
 
Klaus P. Pieper schrieb:
Na, z.B. zwei Heizlüfter (einmal volle Leistung, einmal halbe) und
Beleuchtung im Winter auf einer Baustelle. Oder eine Pumpe, oder ...
Hallo,

eine einphasige Pumpe mit 3500 W im Dauerbetrieb?

Bye
 
"Uwe Hercksen" <hercksen@mew.uni-erlangen.de> schrieb im Newsbeitrag
news:3F03DD4F.3050509@mew.uni-erlangen.de...
Klaus P. Pieper schrieb:

Na, z.B. zwei Heizlüfter (einmal volle Leistung, einmal halbe) und
Beleuchtung im Winter auf einer Baustelle. Oder eine Pumpe, oder ...

Hallo,

eine einphasige Pumpe mit 3500 W im Dauerbetrieb?
Nicht unbedingt, aber in beliebigen Kombinationen kommt das alles vor.
Ersetze z.B. den einen Lüfter durch die Pumpe , oder mehrere 500W
Halogen-Strahler, oder ...

Und die Kabeltrommel sieht schon ca. eine halbe Stunde als "Dauerbetrieb"
an, dann wird sie ganz schön warm und schaltet ab.

Ach ja, aus naheliegenden Gründen reagiert eine 20m-Trommel i.d.R. nicht so
empfindlich wie eine 50m-Trommel...

Gruss

Klaus
 
Klaus P. Pieper schrieb:
Nicht unbedingt, aber in beliebigen Kombinationen kommt das alles vor.
Ersetze z.B. den einen Lüfter durch die Pumpe , oder mehrere 500W
Halogen-Strahler, oder ...
Hallo,

also sind wir uns doch einig, durch ein einziges Gerät ist die
Dauerbelastung mit 3500 W doch recht unwahrscheinlich, eher durch eine
Kombination von mehreren Geräten. Aber sieben Stück Halogenstrahler zu
500 W an eine einzige Kabeltrommel zu hängen halte ich schon für
reichlich gewagt, aber leider wird es trotzdem DAUs geben die sowas
fertig bringen.

Bye
 
On Thu, 03 Jul 2003 08:55:48 +0200, Uwe Hercksen
<hercksen@mew.uni-erlangen.de> wrote:


welches Gerät hat schon 3500 W und wird dauerhaft über eine Kabeltrommel
betrieben?
Bei mir z.B. zwei parallel laufende Kompressoren für den
Presslufthammer und ein 500W-Strahler.
Ging auch fast eine Stunde lang gut:)

Gruß,
Peter
 
"Thomas Stegemann" <stege@ghzoc.de> schrieb:

Typisch Elektriker!

Gruß


Michael Buchholz schrieb:
Wir haben als Elektriker häufiger einen komplettes Einfamilien-Reihenhaus
(Neubau) per Schukostecker von Verteilung auf Kabetrommel versorgt.
Is' doch viel bequemer, wenn die Maler/Putzer/Fliesenleger/Rohrverbieger
da basteln wollen, und die Stadtwerke waren noch nicht da.
Nachteil: Ich hab' schon zwei mal eine Plastikpfütze vom Kellerboden gekratzt,
weil die Däspaddel im ganzen Haus Licht und Heizlüfter eingesteckt
haben, und die Thermoschalter in den Trommel natürlich das Erste sind,
was man nach Neukauf der Trommel brückt ;-)

Michael.
Ach weist', mein Vater :)= Elektromeister) sagte seinerzeit immer:
"VDE0100 ist nur ein Vorschlag, wenn's nicht in den Kram passt, muss
man(n) nur wissen, was man ignorieren darf, und wo man(n)s besser
bleiben lässt!"

Michael.
 
Uwe Hercksen <hercksen@mew.uni-erlangen.de> schrieb im Beitrag <3F03F06D.1030205@mew.uni-erlangen.de>...
Aber sieben Stück Halogenstrahler zu
500 W an eine einzige Kabeltrommel zu hängen halte ich schon für
reichlich gewagt, aber leider wird es trotzdem DAUs geben die sowas
fertig bringen.

Wieso DAU ?

Wenn 3500W draufsteht, sollte man auch davon ausgehen, das 3500W
dran duerfen. Der DAU ist der Hersteller (PMPO laesst gruessen), vor
allem wenn endlich zur Produkthaftung auch Folgeschaeden zaehlen.

Ich denke aber, das 3500W tatsaechlich gehen, nur eine Frage wie warm
das Kabel wird (es wird halt nicht schmelzen) und wie viel Spannung hinten
noch rauskommt.
--
Manfred Winterhoff, mawin at gmx.net, remove NOSPAM if replying
homepage: http://www.geocities.com/mwinterhoff/
de.sci.electronics FAQ: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/
Read 'Art of Electronics' Horowitz/Hill before you ask.
Lese 'Hohe Schule der Elektronik 1+2' bevor du fragst.
 
Am 3 Jul 2003 21:26:22 GMT schrieb MaWin:

Aber sieben Stück Halogenstrahler zu
500 W an eine einzige Kabeltrommel zu hängen halte ich schon für
reichlich gewagt, aber leider wird es trotzdem DAUs geben die sowas
fertig bringen.

Wieso DAU ?

Wenn 3500W draufsteht, sollte man auch davon ausgehen, das 3500W
dran duerfen. Der DAU ist der Hersteller (PMPO laesst gruessen), vor
allem wenn endlich zur Produkthaftung auch Folgeschaeden zaehlen.
Wenn 3500W draufsteht, geht das sicher unter bestimmten Bedingungen
auch. Man muss die Bedingungen halt einhalten, sonst wird man zu Recht
DAU genannt :)

Ich biete einen Fotografen, der es probiert hat: reichlich Lampen an
einer 10m-Kabeldose aus Plastik. Es stand drauf, dass man die Leitung
nur belasten darf, wenn sie komplett abgerollt ist; hat er aber trotzdem
nicht gemacht. Prompt war das Ding kaputt, denn eine funktionierende
Thermosicherung war nicht drin.

Klugerweise hatte der Mann noch eine gleiche Kabeldose im Auto. Die ist
auf Grund gleicher Behnadlung den gleichen Tod gestorben. Damit war eine
der wesentlichen Bedingungen fuer ein wissenschaftliches Experiment
(Wiederholbarkeit) erfuellt...

Gruss
Michael
 
Michael Linnemann <m.linnemann@addcom.de> schrieb

Ich biete einen Fotografen, der es probiert hat: reichlich Lampen an
einer 10m-Kabeldose aus Plastik. Es stand drauf, dass man die Leitung
nur belasten darf, wenn sie komplett abgerollt ist; hat er aber trotzdem
nicht gemacht. Prompt war das Ding kaputt, denn eine funktionierende
Thermosicherung war nicht drin.

Klugerweise hatte der Mann noch eine gleiche Kabeldose im Auto. Die ist
auf Grund gleicher Behnadlung den gleichen Tod gestorben. Damit war eine
der wesentlichen Bedingungen fuer ein wissenschaftliches Experiment
(Wiederholbarkeit) erfuellt...
Aller guten Dinge sind drei. Gib ihm noch eine Chance!

Gruss,
Gehorch

--
Georg O.F. Richter
alias Hourdi
hourdi_@_t-online.de
 
Hi!


Uwe Hercksen wrote:
welches Gerät hat schon 3500 W und wird dauerhaft über eine Kabeltrommel
betrieben?
Wenn man ein Stabwerk aus Winkelprofilen (Antennenmast) mit dem
Schweißtrafo zusammenschweißt, dann läuft das Schweißgerät schon mal mit
80% Einschaltdauer. Und die Scheinleistung kann hier deutlich über 3,5
kW liegen.

Also, das hatte ich auch schon an einer Billig-Kabeltrommel. Ging
problemlos, natürlich nur im abgerollten Zustand.

Der Leitungsschutzschalter flog so ca. jede halbe Stunde und musste
wieder geschaltet werden.

Die Leitung wurde nur handwarm.


Gruß,
Ulrich Lukas
 
Hallo,

vor mir steht ein Computermonitor Philips 15B
(das ist schon der ganze Name, mit int. Lautsprechern
die funktionieren auch).
Auch das Degaussen am Anfang kommt, nur kein Bild.
Geheizt wird die BR.

* Hat jemand dafür einen Schaltplan?
* Wie geht man denn sinnvollerweise vor?
* Oder lieber in die Tonne damit?

Viele Grüße
--
Jörg Haas www.btpk.de
Zum Adelsberg 13 joerg-haas@t-online.de
D 09128 Chemnitz joh@biovollwertservice.de
Tel.: 0371/772655 Fax: 0371/7710383
 
Hallo,

* Hat jemand dafür einen Schaltplan?
Ja schon. Die von Phillips. Und die geben ihn mit allerhöchster
Wahrscheinlichkeit nicht raus.

* Wie geht man denn sinnvollerweise vor?
Lesen.
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Monitor%20reparieren/
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_monfaq.html

Oder natürlich klassisch: Google "Monitor reparieren", gleich erster
treffer ist erster Link. Findest sicher noch mehr.

* Oder lieber in die Tonne damit?
Wenn Du dich nicht genau mit Monitor reparieren (nicht ganz
ungefährlich) auskennst ist das die sicherere Mehode. Wenn Dus Dir
zutraust lass es auf nen Versuch ankommen.

Viele Grüße & Erfolg
Johannes
 
Johannes Bauer schrieb:
* Wie geht man denn sinnvollerweise vor?
Lesen.
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Monitor%20reparieren/
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_monfaq.html
Viele Grüße & Erfolg
Johannes
Vielen Dank, ist ziemlich instruktiv für's
erste.
--
Jörg Haas www.btpk.de
Zum Adelsberg 13 joerg-haas@t-online.de
D 09128 Chemnitz joh@biovollwertservice.de
Tel.: 0371/772655 Fax: 0371/7710383
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top