N'abend zusammen,

fuer eine etwas groessere Verkabelungsaktion suche ich
drei-adrige Kabel mit etwa 0,5mm^2 - allerdings sollte
es pro Ader nur einen festen Kupferleiter haben, damit man
sich Adernendhuelsen sparen kann.

Bei den Standardversendern (Reichelt,RS,Farnell,Buerklin...)
bin ich leider nicht fuendig geworden.

"Normale" 1,5mm^2 Installationsleitungen sind mir als
Kabel gesamt zu dick.

Wo kann man wohl solche Kabel/Leitungen beziehen?

Btw. Wie verteilt man am besten (auf kleinsten Raum!)
Nullleiter/Schutzerde auf rund hundert abgehende Leitungen?

Vielen herzlichen Dank

Harald Korth
 
Hallo Harald,

Da wuerde ich mal bei den groesseren Kabelwerken fragen. Bin zu
lange weg aus D aber in den fruehen 90'ern war es zum Beispiel
Metrofunk, ich glaube in Berlin.

Regards, Joerg
http://www.analogconsultants.com
 
Harald Korth <Harald.Korth@gmx.net> wrote:

fuer eine etwas groessere Verkabelungsaktion suche ich
drei-adrige Kabel mit etwa 0,5mm^2 - allerdings sollte
es pro Ader nur einen festen Kupferleiter haben, damit man
sich Adernendhuelsen sparen kann.
Frag im Elektrogrosshandel.

Lutz
 
Harald Korth wrote:
N'abend zusammen,

fuer eine etwas groessere Verkabelungsaktion suche ich
drei-adrige Kabel mit etwa 0,5mm^2 - allerdings sollte
es pro Ader nur einen festen Kupferleiter haben, damit man
sich Adernendhuelsen sparen kann.

Bei den Standardversendern (Reichelt,RS,Farnell,Buerklin...)
bin ich leider nicht fuendig geworden.
Such mal unter: "Nachrichten-Leitung J-Y(ST)Y"
Diese gibt es allerdings "nur" prinzipbedingt in 2x2x0,6.
Und ist nur für Niederspannung zugelassen.

Btw. Wie verteilt man am besten (auf kleinsten Raum!)
Nullleiter/Schutzerde auf rund hundert abgehende Leitungen?
Indem du 5 Leisten LSA+ verwendest. Pro Leiste 20 Klemmen. Diese
Anschlußtechnik ist allerdings nicht für 230V und hohe Ströme spezifiziert.
Denk aber daran, das bei Fest-Installationen für 230V der
Mindestquerschnitt 1,5mm˛ ist. Sollte es sich um so eine Installation
handeln, muß schlicht und einfach für meht Platz gesorgt werden. Keiner
rechnet damit, das auf "Klingelleitungen" 230V geschaltet ist. Sollte
jemand dadurch zu Schaden kommen, hast du ein Problem.

--
mfg horst-dieter
 
horst-d.winzler wrote:

Indem du 5 Leisten LSA+ verwendest. Pro Leiste 20 Klemmen.
Selber darauf reingefallen. LSA+ hat pro Leiste 40 +2 Klemmen. Also 2x20
und 2 Erdklemmen.

--
mfg horst-dieter
 
"horst-d.winzler" <horst.d.winzler@web.de> wrote:

Such mal unter: "Nachrichten-Leitung J-Y(ST)Y"
Diese gibt es allerdings "nur" prinzipbedingt in 2x2x0,6.
Bei Fernmelde- und Klingelleitungen wird der Durchmesser und nicht
der Querschnitt angegeben.

Lutz
 
Lutz Illigen schrieb:

Such mal unter: "Nachrichten-Leitung J-Y(ST)Y"
Diese gibt es allerdings "nur" prinzipbedingt in 2x2x0,6.

Bei Fernmelde- und Klingelleitungen wird der Durchmesser und nicht
der Querschnitt angegeben.
Und sie ist üblicherweise nur für max 100V spezifiziert.


Gruß Dieter
 
Harald Korth schrieb:
fuer eine etwas groessere Verkabelungsaktion suche ich
drei-adrige Kabel mit etwa 0,5mm^2 - allerdings sollte
es pro Ader nur einen festen Kupferleiter haben, damit man
sich Adernendhuelsen sparen kann.

Hallo,

für feste Verlegung ohne Belastung durch Biegezyklen?

Ansonsten kommt doch nur mehrdrähtige Litze mit Endhülsen in Frage.

Bye
 
Uwe Hercksen schrieb:
für feste Verlegung ohne Belastung durch Biegezyklen?

Ansonsten kommt doch nur mehrdrähtige Litze mit Endhülsen in Frage.
Naja - ich schaetze mal vielleicht mal einen Biegezyklus pro Quartal -
hoechstens!

Spannung ist 24V und Strom pro Leiter so um 400mA.

Vielen Dank

Harald Korth
 
Harald Korth schrieb:
Naja - ich schaetze mal vielleicht mal einen Biegezyklus pro Quartal -
hoechstens!
Hallo,

wenn das Ganze z.B. 20 Jahre halten soll haben wir schon 80 Biegezyklen,
da sollte dann das verwendete Kabel schon einige 100 Zyklen ohne Bruch
überstehen können.

Bye
 
horst-d.winzler schrieb:
Such mal unter: "Nachrichten-Leitung J-Y(ST)Y"
Diese gibt es allerdings "nur" prinzipbedingt in 2x2x0,6.
Und ist nur für Niederspannung zugelassen.
Ah - vielen Dank! Super Tip! Bei RS gibts sogar eine mit
0,5mm^2.

Btw. Wie verteilt man am besten (auf kleinsten Raum!)
Nullleiter/Schutzerde auf rund hundert abgehende Leitungen?

Indem du 5 Leisten LSA+ verwendest. Pro Leiste 20 Klemmen. Diese
Anschlußtechnik ist allerdings nicht für 230V und hohe Ströme spezifiziert.
Das wird ja immer besser! Super Idee! Leichter kann man's echt
kaum machen! Ich hab mal geschaut und bei Buerklin kann man
die Leisten bestellen. Wie sieht das denn mit der "Beschaltung"
der Leisten aus? Sind alle alle Klemmen miteinander verbunden
oder immer die beiden gegenueberliegenden? Buerklin schreibt
was "Stützpunktkontakten" kann ich darueber meinen Nulleiter
anschliessen? Wie stark sind diese Kontakte (mm^2) und mit
wieviel Ampere kann man die gesamte Leiste belasten?
Leider konnte ich auch beim Hersteller kein Datenblatt finden.
Wie stark(dick) duerfen denn die Adern sein, die man da auflegt?

Denk aber daran, das bei Fest-Installationen für 230V der
Mindestquerschnitt 1,5mm˛ ist. Sollte es sich um so eine Installation
handeln, muß schlicht und einfach für meht Platz gesorgt werden. Keiner
rechnet damit, das auf "Klingelleitungen" 230V geschaltet ist. Sollte
jemand dadurch zu Schaden kommen, hast du ein Problem.
Siehe anderes Posting - 24V bei ca. 400mA pro Leiter

Vielen herzlichen Dank!

Harald Korth
 
Harald Korth schrieb:

Naja - ich schaetze mal vielleicht mal einen Biegezyklus pro Quartal -
hoechstens!

Spannung ist 24V und Strom pro Leiter so um 400mA.
Ach je, dann besorg dir Klingelleitung (YR) die gibts in 0,8mm
Leiterdurchmesser (=0,5qmm) und von zwei bis viele Adern. Sowas hat
jeder Elektriker auf Lager, gibts sogar im Hobbybaumarkt.


Gruß Dieter
 
Harald Korth wrote:
horst-d.winzler schrieb:

Such mal unter: "Nachrichten-Leitung J-Y(ST)Y"
Diese gibt es allerdings "nur" prinzipbedingt in 2x2x0,6.

Ah - vielen Dank! Super Tip! Bei RS gibts sogar eine mit
0,5mm^2.

Btw. Wie verteilt man am besten (auf kleinsten Raum!)
Nullleiter/Schutzerde auf rund hundert abgehende Leitungen?


Indem du 3 Leisten LSA+ verwendest. Pro Leiste 40 Klemmen.


Das wird ja immer besser! Super Idee! Leichter kann man's echt
kaum machen! Ich hab mal geschaut und bei Buerklin kann man
die Leisten bestellen. Wie sieht das denn mit der "Beschaltung"
der Leisten aus? Sind alle alle Klemmen miteinander verbunden
oder immer die beiden gegenueberliegenden? Buerklin schreibt
was "Stützpunktkontakten" kann ich darueber meinen Nulleiter
anschliessen? Wie stark sind diese Kontakte (mm^2) und mit
wieviel Ampere kann man die gesamte Leiste belasten?
Leider konnte ich auch beim Hersteller kein Datenblatt finden.
Wie stark(dick) duerfen denn die Adern sein, die man da auflegt?
Es sind immer die gegenüberliegenden Kontakte verbunden. Aufgeteilt sind
sie paarweise. 1a + 1b; 2a + 2b usw. Telefontechnik läßt grüßen.

Wenn du alle Eingänge auf gleiches Potential legen möchtest, "drückst"
du einfach auf den gegenüberliegenden Klemmen einen Endlosdraht
mäanderförmig durch die Kontakte. Anschauen und du siehst wie mans macht.
Schalte vorher die Schere des Setzwerkzeugs ab ;-)
Bei einem Durchmesser von D=0,8mm sollte die Ader vorher abisoliert
werden. Sonst gibs Kontakprobleme wg. zu dicker Isolierung.Ist in etwa
die Grenze.
Üblicherweise werden die Leitungen ja weder abisoliert noch auf Länge
zugeschnitten. Erledigt das Setzwerkzeug. Im Gegenteil, die
Drahtisolierung schließt die Kaltverschweißung zusätzlich ab.


Siehe anderes Posting - 24V bei ca. 400mA pro Leiter
Bei Dauerstrombelastung von 50-100mA gibs keine Probleme. 400mA müßten
noch drin liegen. Es sind ja immer zwei Schneidekontakte.
Allerdings bei 40 Kontakten und je Kontakt 0,4A wären das 16A je Leiste.
Das ist einfach zuviel. Bei dieser Belastung sind "nur" die "üblichen"
Schraubleisten zu gebrauchen.

--
mfg horst-dieter
 