Funkenlöschglied?

M

Michael Hofmann

Guest
Ich muß an einem Wechselstromrelais ein Funkenlöschglied (RC-Glied)
dimensionieren. Leider finde ich keine Unterlagen/Links darüber.
Soweit ich in Erinnerung habe sollte der Widerstand 1 Ohm pro Volt
Betriebsspannung haben, aber ich erinnere mich nicht an die
Dimensionierung des Kondensators.
Kann mir jemand weiterhelfen, evtl. auch mit einem Link?

Gruß,
Michael
 
Dieter Wiedmann wrote:
Michael Hofmann schrieb:

Ich muß an einem Wechselstromrelais ein Funkenlöschglied (RC-Glied)
dimensionieren. Leider finde ich keine Unterlagen/Links darüber.
Soweit ich in Erinnerung habe sollte der Widerstand 1 Ohm pro Volt
Betriebsspannung haben, aber ich erinnere mich nicht an die
Dimensionierung des Kondensators.


Faustregel: 0,1uF pro Ampere.
Aber eigentlich braucht man zur Bemessung die Restenergie im
Verbraucher.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Da die Last nicht bekannt ist muß
ich mich mit der Faustregel und dem maximalen Strom (12A) zufrieden geben.
Wenn ich mich recht erinnere muß der Kondensator für ca. 2,5fache
Betriebsspannung ausgelegt werden?
Das wird ein dicker Brummer bei 230V Arbeitsspannung.

Gruß,
Michael
 
Michael Hofmann schrieb:
Da die Last nicht bekannt ist muß
ich mich mit der Faustregel und dem maximalen Strom (12A) zufrieden geben.
Nicht bekannt? Was solls denn werden? Kommt ein MOV in Frage?


Wenn ich mich recht erinnere muß der Kondensator für ca. 2,5fache
Betriebsspannung ausgelegt werden?
Das wird ein dicker Brummer bei 230V Arbeitsspannung.
Normalerweise genügt ein X2-Kondensator.


Gruß Dieter
 
Michael Hofmann schrieb:
Ich muß an einem Wechselstromrelais ein Funkenlöschglied (RC-Glied)
dimensionieren.
Soweit ich in Erinnerung habe sollte der Widerstand 1 Ohm pro Volt
Betriebsspannung haben,
Und ca. 100nF pro Ampere Schaltstrom.

Such mal bei den Relaisherstellern, Finder, Siemens/SDS/Tyco/Schrack..
 
Dieter Wiedmann wrote:
Michael Hofmann schrieb:

Da die Last nicht bekannt ist muß
ich mich mit der Faustregel und dem maximalen Strom (12A) zufrieden geben.

Nicht bekannt? Was solls denn werden? Kommt ein MOV in Frage?
Es geht um eine Umschaltung Netz - Wechselrichter; da kann der Kunde
natürlich alles mögliche dranhängen bis zum maximalen Strom.

MOV: ich fürchte induktive Spitzen beim Umschalten, ein Durchschlag vom
Netz auf den Wechselrichter killt diesen zuverlässig.

Gruß,
Michael
 