Frage zu Profibus

D

Daniel Schober

Guest
Hallo zusammen,

ich habe da ein Frage zur Profibusverkabelung bzw. deren Stecker.
Der Stecker ist ein SUB-D 9Pol. mit einem dicken schwarzen Gehäuse. In
diesem Gehäuse befindet sich auf dem Rücken ein Schalter bezeichnet mit "On"
und "Off".
Der Schalter ist keine Selbstbaulösung, ist also original.
Ebenso ist der Schalter an beiden Enden der Leitung am Stecker.

Wozu ist dieser Schalter?

Grüße
Daniel

--
Die Erdung dient der Sicherheit, damit eine defektes Gerät
nicht den Benutzer zum Verbraucher macht.
Remove "N/o_s.p+a&m*" for reply!
 
Der kleine Schalter, schaltet soweit ich weiss einen Abschlußwiderstand auf
den Bus. Also nur beim ersten und letzten Teilnehmer am Bus nötig.

Gruß

Thomas
 
Hi,

danke für deine Antwort.

Der kleine Schalter, schaltet soweit ich weiss einen Abschlußwiderstand
auf
den Bus. Also nur beim ersten und letzten Teilnehmer am Bus nötig.
Da der Bus nur aus 2 Geräten besteht, nehme ich an, daß in diesem Fall beide
Schalter auf ON stehen müssen?!? Abgesehen davon weiss ich nicht recht, ob
es sich wirklich um einem Profibus handelt. Kabel ist lila und eben diese
Stecker mit den Schaltern. Das Kabel verbindet von einer Siemens 840D -
Steuerung die MMC und die NCU.

Grüße
Daniel
 
Hallo Daniel,

Daniel Schober schrieb:
[...]
Wozu ist dieser Schalter?
Mit dem Schalter wird die Terminierung ein- oder ausgeschaltet. Normalerweise wird die
Terminierung an der SPS und am letzten Teilnehmer eingeschaltet, an allen anderen Teilnehmern
ausgeschaltet.

Beachte bitte, dass bei einer eingeschalteten Terminierung am Stecker häufig die
abgehende Leitung abgetrennt wird. Am "Master" musst Du deshalb die Leitung zu
den Teilnehmern nicht am abgehenden, sondern am zugehenden Strang anschließen.
Sonst schließt Du die Teilnehmer bei eingeschalteter Terminierung an eine tote
Leitung an und wunderst Dich warum es nicht funktioniert.

[...]

ciao
Marcus
 