Frage in CAN (Controller Area Network)

K

kishorekumar_ms

Guest
Hallo Floater, Bitte sagen Sie mir 1. was passiert, wenn wir anwenden + ve Spannung CANH (CAN High Signal) und Ground to CANL (CAN-Low-Signal)? 2.Was passiert, wenn wir beide CANH und CANL Boden? 3.Can u klare Idee oder klare Darstellung über CANH und CANL auf logisch '0 'und logisch '1' stellen? Thanks & Regards, MS Kishore Kumar.
 
Die PCA82C251 ist ein CAN-Transceiver. Werfen wir einen Blick in das Datenblatt für Ihre drei Fragen. http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PCA82C251_3.pdf 1. Seite 5 sagt - kein Problem. Spannung V6 und V7 kann zwischen-37V und +35 V. Die Wahrheit der Tabelle (Seite 4, Tabelle 1), sagt das ist eine logische 0. 2. nichts, weil CAN eine differentielle Signalübertragung ist, bedeutet keinen Unterschied -> kein Signal. 3. einen Blick auf die Wahrheit der Tabelle (Seite 4, Tabelle 1) Gruß Gomez
 