FI in Kueche kein Muss?

S

Steffen Poppe

Guest
Hallo,

mal kurz zur Geschichte:
Ich bin vor kurzem in eine neu renovierte Wohnung gezogen, dabei wurde
auch die ganze Elektrik neu verkabelt.

Jetzt ist mir bei den vorgeschriebenen monatlichen Tests des FI-
Schutzschalters ;) folgendes aufgefallen:

Bad hat FI, und funktioniert auch einwandfrei.

Nun sollte man meinen, dass der zweite FI an der Küche haengt. Aber
denkste. Sobald ich den ausschalte geht im Wohnzimmer alles aus. Nun hab
ich dem Vermieter gesagt, das sowas doch eigentlich in die Kueche
gehoert, und nicht ins Wohnzimmer. Die betroffene Elektro-Firma meint
jedoch, dass ein FI in der Kueche nicht vorgeschrieben sei. Fuer mich
ist das schwer vorstellbar, aber durchaus moeglich, da auf dem Balkon
auch noch eine Steckdose ist, die am Wohnzimmer haengt. Das wuerde den
FI im Wohnzimmer erklaeren. Aber meiner Meinung nach ist das ne IP-65
Steckdose...

Ist tatsaechlich in der Kueche kein FI vorgeschrieben?

Danke,

Steffen

for private reply use sp_bw(AT)gmx.de
 
Steffen Poppe schrieb:

Ist tatsaechlich in der Kueche kein FI vorgeschrieben?
FI muss nur im Badezimmer und für Aussensteckdosen installiert werden,
Altanlagen haben aber Bestandsschutz.


Gruß Dieter
 
Dieter.Wiedmann@t-online.de meinte am 01.11.03
zum Thema "Re: FI in Kueche kein Muss?":

Ist tatsaechlich in der Kueche kein FI vorgeschrieben?
FI muss nur im Badezimmer und für Aussensteckdosen installiert werden,
Altanlagen haben aber Bestandsschutz.
Alles klar, Danke!


Steffen

for private reply use sp_bw(AT)gmx.de
 
Am 01 Nov 2003 10:49:00 +0200, Steffen Poppe schrieb:

Nun sollte man meinen, dass der zweite FI an der Küche haengt. Aber
denkste. Sobald ich den ausschalte geht im Wohnzimmer alles aus.
Schwachfug. Die hatten wohl Schiess vor zu hohen Ableiströmen.

Lutz
 
Lutz Illigen <newsgroups@lutz-illigen.de> schrieb:

Am 01 Nov 2003 10:49:00 +0200, Steffen Poppe schrieb:

Nun sollte man meinen, dass der zweite FI an der Küche haengt. Aber
denkste. Sobald ich den ausschalte geht im Wohnzimmer alles aus.

Schwachfug. Die hatten wohl Schiess vor zu hohen Ableiströmen.
Ich bitte um genauere Erklärung, warum separate Stromkreise für
Wohnzimmer (incl. Außendose) und Küche schwachfugig sein sollen.
 
Am Sun, 02 Nov 2003 14:46:29 +0100, Wolfgang Hauser schrieb:


Ich bitte um genauere Erklärung, warum separate Stromkreise für
Wohnzimmer (incl. Außendose) und Küche schwachfugig sein sollen.
Ich meinte die verschiedenen Schutzmassnahmen. Standard ist ein RCD 30 mA
fürs Bad und einer für den Rest. Fehlerstromschutzschaltung ist
vorbeugender Brandschutz. Du hast aber jetzt für die Küche Schutzmassnahme
durch Überstrom. Da kann es im Fehlerfall schön kokeln und dein Zähler
schreibt das alles auf bis der Leitungsschutzschalter das mitkriegt und
abschaltet. Ich würde es ändern lassen.

Lutz
 
geri1234@lycos.at meinte am 03.11.03
zum Thema "Re: FI in Kueche kein Muss?":

FI muss nur im Badezimmer und für Aussensteckdosen installiert
werden, Altanlagen haben aber Bestandsschutz.
[snip]
Ich würde mich da aber nicht wohl fühlen.
Keine Frage! Ich haette auch lieber einen in Kueche und Bad, bzw. einen
uebers Gesamte. Aber was soll ich machen? Wenn es keine Vorschrift
(VDE100 o. ae.) gibt, die sowas erzwingt, kann ich der Elektro-Firma
keinen Vorwurf machen! So gerne ich das wuerde...

Tschau,

Steffen

for private reply use sp_bw(AT)gmx.de
 
Steffen Poppe schrieb:
Dieter.Wiedmann@t-online.de meinte am 01.11.03
zum Thema "Re: FI in Kueche kein Muss?":


Ist tatsaechlich in der Kueche kein FI vorgeschrieben?

FI muss nur im Badezimmer und für Aussensteckdosen installiert werden,
Altanlagen haben aber Bestandsschutz.
Ich würde mich da aber nicht wohl fühlen.
Normalerweise reicht 1 FI für die ganze Wohnung, und schützt dann auch.
Mehrere verwendet man nur wenn der Gesamtstrom zu gross für einen ist,
oder um z.B. bei Ausfall eines Kreises noch Licht aus dem angrenzenden
Bereich hat oder die Tiefkühltruhe nicht abtaut,wenn man im Urlaub ist.
Oder Sicherheitshalber fürs Badezimmer einen mit 10mA.
Weshalb hat man denn die Küche nicht dazugehängt? Da ist doch was faul
an der Anlage.Übrigens wenn ein konzessionierter Elektriker Arbeit an
der Anlage ausführt,hat er die selbstverständlich auf Letztstand zu
bringen.Der Bestandschutz gilt für den Mieter gegenüber dem E-Werk.(Die
Anlage ist ja einmal abgenommen und genehmigt worden).
Wenn die Erdung und Verkabelung in Ordnng ist löst der Fi im Fehlerfall
aus.In älteren Anlagen kann schon mal vorkommen dass da ein Gerät auf
Wasserleitung "geerdet" wurde oder alte Stoffisolierte oder vergamperte
Isolierungen bereits ohne Verbraucher zu grosse Fehlerstöme verursachen
dann hält ein Fi nimmer.Das gehören dann dringend Drähte
nachgezogen/ausgetauscht sonst kanns mal auch brutzeln.Ich habe sogar
schon Steckdosen bei einer Überprüfung erlebt deren Erdungskontakte 20
Ohm hatten, da schützt dann keine Erdung(als Schutzmaßnahme) weil die
dann abbrennt(Widerstand wird immer grösser).Bis die Sicherungen
auslösen hängt man unter Umständen noch voll drinnen!
Ein Elektriker mit geeignetem Messgerät kann die Anlage in einer halben
Stunde überprüfen.
 
Steffen Poppe schrieb:


Keine Frage! Ich haette auch lieber einen in Kueche und Bad, bzw. einen
uebers Gesamte. Aber was soll ich machen? Wenn es keine Vorschrift
(VDE100 o. ae.) gibt, die sowas erzwingt, kann ich der Elektro-Firma
keinen Vorwurf machen! So gerne ich das wuerde...

(in at. steht das in der TAEV)
soviel ich verstanden habe hast du ja einen (zwei FI)
man braucht ja nur die Drähte umhängen so dass die Küche auch
draufhängt.Der FI trennt ja nur,die Sicherungen kommen danach.
Ich nehme an das ist in Deutschland auch so_Ob du die Fa. zwingen kannst
das so zu machen weiss ich nicht,aber gegen Bezahlung wahrscheinlich.
Ich kenne die genauen Umstände zuwenig, aber es gibt ja bei euch auch
einen Konsumentenschutz wo man nachfragen kann.Die Fa. hat aber
anscheinend zuwenig darauf aufmerksam gemacht.
Das gehört aber auch zum Kundenservice.
 
SP_BWnospam@gmx.de (Steffen Poppe) schrieb:

Keine Frage! Ich haette auch lieber einen in Kueche und Bad, bzw. einen
uebers Gesamte. Aber was soll ich machen? Wenn es keine Vorschrift
(VDE100 o. ae.) gibt, die sowas erzwingt, kann ich der Elektro-Firma
keinen Vorwurf machen! So gerne ich das wuerde...
Laß Dir für die Küche halt noch einen weiteren FI installieren, und
gut ist. Der Elektriker wird sich bei den separaten Stromkreisen schon
etwas gedacht haben.
 