ich versuche gerade einige LCDs mit dem HD44780
Controller anzusteuern und mir dafür meine C
Routinen für meinen AVR (Atmega 8 mit 4MHz Clock)
selbst zu schreiben. Ja, ja ich weiß es gibt im
Web unendlich viele Routinen zu Download. Aber
erstens ist mein Interface etwas anders und
zweitens möchte ichs halt einfach selber machen...

Nun, ich habe den Eindruck daß der Controller
zumindest bei der Initialisierung sehr große
Wartezeiten braucht um alles richtig zu
übernehmen. Das zeigt sich auch im Programmcode
anderer, die viel mit Warteschleifen und
Wiederholungen von Kommandos arbeiten. Laut den
Timingangaben in den Datenblättern sollte das aber
IMHO nicht so kritisch sein und immer irgendwo
<1ms bleiben (außer der Wartezeit nach dem Power
on). Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und
weiß welche Stellen besonders lange Wartezeiten
benötigen, welche Kommandos das sind, u.s.w.?

Die Programmierung sollte vom der Logik her
passen, denn ich hab den Ablauf mit dem Debugger
durchgetaktet. Wenn ich nach jeder Datenänderung
am Port einige ms Warte, scheint die
Initialisierung stabiler zu werden. Dennoch habe
ich den Eindruck, daß es mal klappt und dann mal
wieder nicht so richtig. Es sollte halt alles
nicht zu langsam werden und zum Schluß pro
Charakter mehrere Sekunden dauern ;-)

Hat jemand noch ein paar Ideen, Erfahrungen?

Gruß und danke
Michael
 
Michael Amann wrote:
Hallo,

ich versuche gerade einige LCDs mit dem HD44780
Controller anzusteuern und mir dafür meine C
....

Nun, ich habe den Eindruck daß der Controller
zumindest bei der Initialisierung sehr große
Wartezeiten braucht um alles richtig zu
übernehmen. Das zeigt sich auch im Programmcode
anderer, die viel mit Warteschleifen und
Wiederholungen von Kommandos arbeiten. Laut den
Timingangaben in den Datenblättern sollte das aber
IMHO nicht so kritisch sein und immer irgendwo
1ms bleiben (außer der Wartezeit nach dem Power
on). Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und
.....

Michael,

nach meinen Erfahrungen schwanken die tatsächlichen Zeiten zwischen
verschiedenen Modellen. Was du an Quellen gefunden hast, sind Programme
die das Busy-Bit nicht auslesen und daher worst-case Annahmen machen
müssen.

Spendier deiner Schaltung eine weitere Datenleitung für R/W, lese das
Busy-Bit und du wirst keine Probleme mit dem Timing haben.

Siehe auch: http://www.atoenne.de/Elektronik/LCD.htm

Andreas

--
Andreas Tönne @ home
mailto:atoenne@t-online.de * http://www.atoenne.de
phone x49 231 13 01 889 * mobile 0179 54 57 222
 
Hallo Andreas,

danke für die schnelle Antwort. Ich versuche das Busy Flag auszulesen,
komme aber irgendwie trotzdem nicht so recht um längere Delays beim Setzen
von Enable herum. Die Progrämmchen, die ich gesehen habe, lesen alle das
Busy Flag aus und verwenden for-Schleifen und Kommandowiederholungen.
Selbst die bei Codevision mitgelieferte LCD-Library verwendet neben dem
Busy-Flag noch "künstliche" Delays.Von meinem Verständnis sollten die
Zeiten für Enable, Enable-hold, Data-hold u.s.w. bei einem AVR mit 4MHz
nicht sonderlich kritisch sein. Ich schau mal auf Deinen Link....

Danke und Gruß
Michael


Michael,

nach meinen Erfahrungen schwanken die tatsächlichen Zeiten zwischen
verschiedenen Modellen. Was du an Quellen gefunden hast, sind Programme
die das Busy-Bit nicht auslesen und daher worst-case Annahmen machen
müssen.

Spendier deiner Schaltung eine weitere Datenleitung für R/W, lese das
Busy-Bit und du wirst keine Probleme mit dem Timing haben.

Siehe auch: http://www.atoenne.de/Elektronik/LCD.htm

Andreas

--
Andreas Tönne @ home
mailto:atoenne@t-online.de * http://www.atoenne.de
phone x49 231 13 01 889 * mobile 0179 54 57 222
 
Es ist in der Regel kein Problem, LCD-Displays ohne Lesezugriff zu
betreiben.

Ich habe gerade mal ein Datenblatt für ein 16-Chracter-Display
herausgesucht. Die meisten Kommandos benötigen da 40us, Clear-Display und
Display-cursor-home ca. 1,6 ms. Mit ein wenig Sicherheit sollte es
ausreichen, zwischen zwei "normalen" Kommandos 100us zu warten.

Gruß

Stefan
 
Hallo Stefan,


Es ist in der Regel kein Problem, LCD-Displays ohne Lesezugriff zu
betreiben.
ja das würde ich so beim Ansehen des Datenblattes eigentlich auch vermuten.
Die Methode mit dem Busy-Flag liegt mir persönlich aber näher. Aber das ist
eine programmier-ethische Sache ;-)

Ich habe gerade mal ein Datenblatt für ein 16-Chracter-Display
herausgesucht. Die meisten Kommandos benötigen da 40us, Clear-Display und
Display-cursor-home ca. 1,6 ms. Mit ein wenig Sicherheit sollte es
ausreichen, zwischen zwei "normalen" Kommandos 100us zu warten.

Mein Problem ist, daß ich derzeit kein Oszi mehr habe (defekt) und
sozusagen außer dem Debugger nichts zu Kontrolle habe.
Mal sehen, was ich auf der Seite von Andreas finden kann....

Gruß
Michael
 
Spendier deiner Schaltung eine weitere Datenleitung für R/W, lese das
Busy-Bit und du wirst keine Probleme mit dem Timing haben.
Hallo Michael.

Das waere auch mein Tipp gewesen. Ich arbeite auch mit diesen Displays.
Seitdem ich das Busyflag abfrage, kann ich wesentlich schneller auf dem
Display schreiben. Waehrend ich ohne Busy-Flag solange Wartezeiten
hatte, dass ich beim Beschreiben des Display zuschauen konnte, kann ich
jetzt kaum noch eine Zeitverzoegerung zwischen dem ersten und letzten
Zeichen auf dem Display wahrnehmen. (2*20)

Ein Ausschnitt, wie ich das Busy-Flag abfrage:
regselect = RS
readwrite = R/W
enable = E

unsigned char displayBusy (void) /* */
{ /* */
unsigned char addresscounter; /* received byte from display */
displaydata = 0xFF; /* prepare port to read */
regselect = setfunction; /* set display parameter */
readwrite = readfromdisplay; /* set display parameter */
enable = 0x01; /* validate bus data */
addresscounter = displaydata; /* save bus data */
enable = 0x00; /* disable bus data validation*/
return addresscounter >> 7; /* check msb (busy flag) */
} /* */

Im Programm steht dann eine Schleife: while (displayBusy());

Gruß
Karsten
 
Hi,
ich versuche gerade einige LCDs mit dem HD44780
Controller anzusteuern und mir dafür meine C
ganz wichtig ist, dass die Pullups an den Leitungen nicht zu hochohmig
sind. Mit 10k habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht, mit 1k gehts
sicher.

Michael
 
Das waere auch mein Tipp gewesen. Ich arbeite auch mit diesen Displays.
Seitdem ich das Busyflag abfrage, kann ich wesentlich schneller auf dem
Display schreiben. Waehrend ich ohne Busy-Flag solange Wartezeiten
hatte, dass ich beim Beschreiben des Display zuschauen konnte, kann ich
jetzt kaum noch eine Zeitverzoegerung zwischen dem ersten und letzten
Zeichen auf dem Display wahrnehmen. (2*20)
Hallo,

ja genau das ist der Grund weshalb ich das auch mit Busy machen möchte.
Außerdem erscheint mir das einfach als sauberer programmiert und unabhängiger
vom ľC und seiner Geschwindigkeit. Ich lese mir mal Deinen Code durch und
vergleiche ihn mit dem was ich da so habe.

Gruß und danke
Michael
 
Hallo Michael,

Pull-ups? Mein AVR hat an dem Port eine Push-Pull Stufe und keinen open
drain oder so etwas. Und so wie ich das Hitachi DB verstehe, hat der
Datenport des Controllers im Falle eines Ausgangs auch interne Pull-ups.
Oder täusche ich mich da?

Gruß
Michael

Michael Rübig schrieb:

Hi,

ich versuche gerade einige LCDs mit dem HD44780
Controller anzusteuern und mir dafür meine C

ganz wichtig ist, dass die Pullups an den Leitungen nicht zu hochohmig
sind. Mit 10k habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht, mit 1k gehts
sicher.

Michael
 
Hi,

Pull-ups? Mein AVR hat an dem Port eine Push-Pull Stufe und keinen open
drain oder so etwas. Und so wie ich das Hitachi DB verstehe, hat der
Datenport des Controllers im Falle eines Ausgangs auch interne Pull-ups.
Oder täusche ich mich da?
An irgendeinem der 3 Steuerleitungen aber nicht. Wie ich später
herausgefunden habe, sind die Steuerleitungen kritisch bezüglich Pullup.

Wenn Du Push-Pull Stufen verwendest, ists aber ideal.

Michael
 
Michael Amann <M_Amann-no_spam-@gmx.de> schrieb:

ja genau das ist der Grund weshalb ich das auch mit Busy machen
möchte. Außerdem erscheint mir das einfach als sauberer
programmiert und unabhängiger vom ľC und seiner Geschwindigkeit. Ich
lese mir mal Deinen Code durch und vergleiche ihn mit dem was ich da
so habe.
In der avr-libc-Doku habe ich mittlerweile auch ein Beispiel drin, in
dem HD44780-Clones angesteuert werden (das stdiodemo). Timed delays
werden nur in der Initialisierung benutzt und dann exakt so, wie im
HD44780-Datenblatt genannt. Alles andere pollt busy. Alle mir
bislang untergekommenen LCDs tun damit.

--
Jörg Wunsch

"Verwende Perl. Shell will man können, dann aber nicht verwenden."
Kristian Köhntopp, de.comp.os.unix.misc
 
On Wed, 08 Feb 2006 11:26:13 +0100, Karsten Busenbender
<busenbender@gmx.net> wrote:

unsigned char displayBusy (void) /* */
{ /* */
unsigned char addresscounter; /* received byte from display */
displaydata = 0xFF; /* prepare port to read */
regselect = setfunction; /* set display parameter */
readwrite = readfromdisplay; /* set display parameter */
enable = 0x01; /* validate bus data */
addresscounter = displaydata; /* save bus data */
enable = 0x00; /* disable bus data validation*/
return addresscounter >> 7; /* check msb (busy flag) */
} /* */
dann werden auch die anderen Leitungen sicherlich so gesetzt werden...
Ich hatte in einem 80C537-System ebenfalls ein HD44780-Display mit
Busy-Auswertung eingesetzt - absolut ohne Probleme. Selbst als
Floureszenz-Anzeige. Lediglich der Linearregler war dann am Kochen ;)

Wie lang sind die Impulse, die zur Ansteuerung gebraucht/erzeugt
werden? Passt das Timing?
Was sagt das HD-Datenblatt dazu? Und was das Assembler-File?

Heinz

PS: Taktfrequenz war 16MHz
 
Wie lang sind die Impulse, die zur Ansteuerung gebraucht/erzeugt
werden? Passt das Timing?
Was sagt das HD-Datenblatt dazu? Und was das Assembler-File?
Wie lange die genau sind, kann ich nicht sagen. Ich habe da keine
Anhaltswerte. Mir reicht, dass das Beispiel einwandfrei funktioniert.
Man muss allerdings darauf achten, dass man bei hohen Taktraten darauf
achtet, dass die Ausgaenge am Mikrocontroller auch gesetzt sind. Das
Display ist bislang immer mitgekommen.

Taktrate bei mir ist 11,0952 MHz, aber das muss man ja noch durch 12
teilen. Und dann muesste man sich anschauen, wie viele Maschinenbefehle
daraus werden. (89C51 brauchen 12 Taktzyklen/Maschinenbefehl)

PS: Taktfrequenz war 16MHz
Also durch 12 nur geringfuegig schneller als bei mir.
Wenn was nicht funktioniert, dann dauert das Umschalten der Register
zulange und man muss einfach mal ein NOP einfuegen.

Gruss,
Karsten
 
Mit 22 MHz Quarz hat es auch noch funktioniert.
:)