Echte Relais in dse-faq (was:RC-Glied fuer Triac (Solid Stat

M

Michael Sonnthal

Guest
Hallo,

was bitte sind echte Relais und was sind dann unechte?

Auf meine Frage gestern zur Dimensionierung von RC-Gliedern
fuer Triacs kam von MaWin der kurze Hinweis auf den Absatz
in der dse-faq, der mit "Echte Relais" beginnt:
/
Echte Relais, Halbleiterrelais und Nullspannungsschalter
sollten eine RC-Kombination über dem Kontakt bekommen,
damit dieser länger hält. Faustregel 1Ohm/V und 0,1uF/A,
bei einem 8A TRIAC am 230V Netz (325V Spitze) aber R minimal
325/8= 41 Ohm. Bei Leuchtstofflampen...
/
Ein Vorschlag in der appnote von Siemens zum IL4108 zum
Schalten von Motoren sieht mit R=33 Ohm, C=22nF so aus:

o-----+--R--+--Last--o
| | | |
Triac VDR C 230V
| | | |
o-----+-----+--------o

Hinzu kommt, dass bei mir der Heizungsregler die 230V extern
zuschalten bzw unterbrechen kann.

Mein Anliegen ist nun R so klein wie moeglich zu halten, weil
mir seine Verlustleistung von bis zu 3W zu hoch ist.
Deshalb:
Wer weiss wo ich dazu genauere Infos bekomme?
Google bringt mir da auch keine neuen Erkenntnisse.

mfG Michel
 
Michael Sonnthal schrieb:

appnote von Siemens zum IL4108
Siemens schreibt Appnotes für Vishay?


Schalten von Motoren sieht mit R=33 Ohm, C=22nF so aus:

o-----+--R--+--Last--o
| | | |
Triac VDR C 230V
| | | |
o-----+-----+--------o
RC-dient hier wohl zur Funkentstörung, ein Widerstand ist halt billiger
als eine Drossel.


Hinzu kommt, dass bei mir der Heizungsregler die 230V extern
zuschalten bzw unterbrechen kann.
Macht doch nichts.


Mein Anliegen ist nun R so klein wie moeglich zu halten, weil
mir seine Verlustleistung von bis zu 3W zu hoch ist.
s.o., aber ich würde dennoch einen Snubber parallel zum Triac setzen.
Reicht dir denn die Belastbarkeit des Optotriacs überhaupt?


Gruß Dieter
 
"Michael Sonnthal" <sonniboi@arcor.de> wrote in message
news:3ff150ff$0$17552$9b4e6d93@newsread4.arcor-online.net...
Hallo,

was bitte sind echte Relais und was sind dann unechte?
Hallo Michael,
echte Relais sind die Mechanischen. Also die die man hört wenn
sie schalten ("klick" oder oder "klack").

Auf meine Frage gestern zur Dimensionierung von RC-Gliedern
fuer Triacs kam von MaWin der kurze Hinweis auf den Absatz
in der dse-faq, der mit "Echte Relais" beginnt:
/
Echte Relais, Halbleiterrelais und Nullspannungsschalter
sollten eine RC-Kombination über dem Kontakt bekommen,
damit dieser länger hält. Faustregel 1Ohm/V und 0,1uF/A,
bei einem 8A TRIAC am 230V Netz (325V Spitze) aber R minimal
325/8= 41 Ohm. Bei Leuchtstofflampen...
/
Ein Vorschlag in der appnote von Siemens zum IL4108 zum
Schalten von Motoren sieht mit R=33 Ohm, C=22nF so aus:

o-----+--R--+--Last--o
| | | |
Triac VDR C 230V
| | | |
o-----+-----+--------o
Das wäre der Link gewesen.
http://www.vishay.com/docs/83627/83627.pdf


Und da sind Beispiele drin wie man mit dem Opto-Triac einen
größeren Triac schaltet. Das wäre wahrscheinlich die Lösung
für dein Problem.
http://www.vishay.com/docs/80053/80053.pdf


Hinzu kommt, dass bei mir der Heizungsregler die 230V extern
zuschalten bzw unterbrechen kann.

Mein Anliegen ist nun R so klein wie moeglich zu halten, weil
mir seine Verlustleistung von bis zu 3W zu hoch ist.

Der IL4108 ist doch viel zu schwachbrüstig für 300mA Dauerbetrieb.
Selbst bei 200mA fährt man da schon an der Grenze. Der 33Ohm Wider-
stand soll den IL4108 vor zu hohen Stromspitzen schützen. Wenn du
den wegläßt, dann geht der bei ungünstiger Last(Kapazität)
wahrscheinlich beim ersten Einschalten schon "hops".

Es gibt allerdings auch Opto-Triacs für große Ströme(einige Amperes).

Gruß
Helmut
 
Michael Sonnthal wrote:
was bitte sind echte Relais und was sind dann unechte?

Auf meine Frage gestern zur Dimensionierung von RC-Gliedern
fuer Triacs kam von MaWin der kurze Hinweis auf den Absatz
in der dse-faq, der mit "Echte Relais" beginnt:
/
Echte Relais,
mit mechanischem Kontakt

Halbleiterrelais und Nullspannungsschalter
-> "unechte" Relais

sollten eine RC-Kombination über dem Kontakt bekommen,
damit dieser länger hält. Faustregel 1Ohm/V und 0,1uF/A,
bei einem 8A TRIAC am 230V Netz (325V Spitze) aber R minimal
325/8= 41 Ohm. Bei Leuchtstofflampen...
/
Ein Vorschlag in der appnote von Siemens zum IL4108 zum
Schalten von Motoren sieht mit R=33 Ohm, C=22nF so aus:

o-----+--R--+--Last--o
| | | |
Triac VDR C 230V
| | | |
o-----+-----+--------o
wohl eher so:

+--------Last--o
o-----+--R--+ |
| | | |
Triac VDR C 230V
| | | |
o-----+-----+--------o


Hinzu kommt, dass bei mir der Heizungsregler die 230V extern
zuschalten bzw unterbrechen kann.

Mein Anliegen ist nun R so klein wie moeglich zu halten, weil
mir seine Verlustleistung von bis zu 3W zu hoch ist.
Überschlagsrechnung:
I_RC=230V*2*pi*50Hz*22nF = 1,5mA bei nicht geschaltetem Triac

P_R = I*I*R = fast nichts

mfg
werner
--
http://www.my-stuff.onlinehome.de
 
Werner Hoch schrieb:
Michael Sonnthal wrote:
was bitte sind echte Relais und was sind dann unechte?

Auf meine Frage gestern zur Dimensionierung von RC-Gliedern
fuer Triacs kam von MaWin der kurze Hinweis auf den Absatz
in der dse-faq, der mit "Echte Relais" beginnt:
/
Echte Relais,

mit mechanischem Kontakt

Halbleiterrelais und Nullspannungsschalter

-> "unechte" Relais
ok ok, hier isser ;-)

sollten eine RC-Kombination über dem Kontakt bekommen,
damit dieser länger hält. Faustregel 1Ohm/V und 0,1uF/A,
bei einem 8A TRIAC am 230V Netz (325V Spitze) aber R minimal
325/8= 41 Ohm. Bei Leuchtstofflampen...
/
Ein Vorschlag in der appnote von Siemens zum IL4108 zum
Schalten von Motoren sieht mit R=33 Ohm, C=22nF so aus:

o-----+--R--+--Last--o
| | | |
Triac VDR C 230V
| | | |
o-----+-----+--------o

wohl eher so:

+--------Last--o
o-----+--R--+ |
| | | |
Triac VDR C 230V
| | | |
o-----+-----+--------o
so werd ichs machen

Hinzu kommt, dass bei mir der Heizungsregler die 230V extern
zuschalten bzw unterbrechen kann.

Mein Anliegen ist nun R so klein wie moeglich zu halten, weil
mir seine Verlustleistung von bis zu 3W zu hoch ist.

Überschlagsrechnung:
I_RC=230V*2*pi*50Hz*22nF = 1,5mA bei nicht geschaltetem Triac

P_R = I*I*R = fast nichts
leuchtet ein

mfG Michel
 
Dieter Wiedmann schrieb:
Michael Sonnthal schrieb:

appnote von Siemens zum IL4108

Siemens schreibt Appnotes für Vishay?
Appnote von Siemens (IL410) bei Conrad gedownloadet

s.o., aber ich würde dennoch einen Snubber parallel zum Triac setzen.
mach ich

Reicht dir denn die Belastbarkeit des Optotriacs überhaupt?
Heizungspumpe mit 210mA muesste gehen.

mfG Michel
 
Helmut Sennewald schrieb:
Michael Sonnthal wrote:
Hallo,

was bitte sind echte Relais und was sind dann unechte?


Hallo Michael,
echte Relais sind die Mechanischen. Also die die man hört wenn
sie schalten ("klick" oder oder "klack").
oh, hab da wohl ein smaili vergessen ;-)

Das wäre der Link gewesen.
http://www.vishay.com/docs/83627/83627.pdf


Und da sind Beispiele drin wie man mit dem Opto-Triac einen
größeren Triac schaltet. Das wäre wahrscheinlich die Lösung
für dein Problem.
http://www.vishay.com/docs/80053/80053.pdf
danke, diese Appnotes sind besser

Der IL4108 ist doch viel zu schwachbrüstig für 300mA Dauerbetrieb.
Selbst bei 200mA fährt man da schon an der Grenze. Der 33Ohm Wider-
stand soll den IL4108 vor zu hohen Stromspitzen schützen. Wenn du
den wegläßt, dann geht der bei ungünstiger Last(Kapazität)
wahrscheinlich beim ersten Einschalten schon "hops".
3stufige Heizungspumpe, max 210mA. Ich fahre die auf Stufe 2 mit
150mA. Sollte aber auch mit ^^^^^ gehen, oder?

mfG Michel
 
Michael Sonnthal schrieb:

Heizungspumpe mit 210mA muesste gehen.
Naja, mir wäre das zu wenig Reserve. Hast denn mal den Anlaufstrom
gemessen?


Gruß Dieter
 
Dieter Wiedmann schrieb:
Michael Sonnthal schrieb:

Heizungspumpe mit 210mA muesste gehen.

Naja, mir wäre das zu wenig Reserve. Hast denn mal den Anlaufstrom
gemessen?
Noch nicht. Werd ich aber machen.
Der IL4108 kann 3A single cycle surge current.
Heizungspumpen haben keinen hohen mechanichen Widerstand.

mfG Michel
 
"Michael Sonnthal" <sonniboi@arcor.de> wrote in
news:3ff1a2b5$0$17561$9b4e6d93@newsread4.arcor-online.net:

Heizungspumpen haben keinen hohen mechanichen Widerstand.
Die haben aber das Bestreben sich mal festzufressen; dann hast du neben
einer kaputten Pumpe auch noch einen kaputten Regler ;-).

M.
--
Bitte auf mwnews2@pentax.boerde.de antworten.
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top