Brandmelde-Kabel und Telefonkabel

R

relax_08

Guest
Hallo liebes! ist es möglich, die Brandmeldeanlage (1.5mm2 UC / PVC-Draht) und die Telefon-Kabel (UTP 2pair) in eine Leitung setzen??? Haben sich diese Situation nicht auf die entsprechenden Signale stören? Bitte helfen Sie. Vielen Dank.
 
Ob es stört die davon abhängen, welche Signale Sie auf diese passieren .... Sein verstanden, dass die Leitungen für Telefon verwendet wird Telefonleitung Signale haben, aber du hast nicht erwähnt, welche Signale der Alarmanlage über die Drähte weitergegeben wird. Ob its a Sensing IN, oder eine Sirene Audio, DC volatge oder eine Wechselspannung?
 
Hallo zusammen. sorry für inconveniene Sir. DC-Spannung nur um Strom für die Brandmelde-Geräte geben. Dank.
 
Sie können die beiden Drähte zusammen laufen, ohne Probleme in eine Leitung. Aber die Verwendung Siebkondensator für die DC-Leitung, wenn sie an die Schaltung zur Sicherheit verbunden. Prost
 
Aus Gründen der Sicherheit? Was passiert, wenn ich nicht bringe diese Siebkondensator? Dank.
 
Es wird eine gewisse Übertragung des Signals zwischen den Kabeln wegen ihrer Nähe zu sein. Die Menge ist schwierig vorherzusagen, wie es von den relativen Positionen der Kabel und Länge liegen sie zusammen hängt. Telefon Drähte tragen oft recht hohe Spannungen, in der Regel mehr als 100V wenn das Telefon klingelt, könnte dies genug Welligkeit in den Alarm-Drähte für das System dazu führen, dass es für einen Alarmzustand zu verwechseln. Platzieren Filter-Kondensatoren in der gesamten Supply Alarm wird dazu beitragen, die Zeichen der "Übersprechen" zwischen den Kabeln und sollten die Chancen eines falschen Alarms zu vermindern zu minimieren. Brian.
 
thanks a lot. und was sollte die Spezifikation der Filter-Kondensator sein? Wie funktioniert es?
 
Der Siebkondensator wirklich auf den Leistungsbedarf der Alarmschaltung abhängen, aber wenn Sie 100uF und 100nF parallel, bewertet von mindestens 20% höhere Spannung als die Stromleitungen tragen benutzen sollte es gut funktionieren. Brian.
 
Hallo relax_08 kannst du uns die Marke und Modell des Panels und Detektoren und Ihr aus welchem ​​Land. P.Ashok Kumar
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top