Bleiakkus parallel schalten - problemlos oder nicht?

  • Thread starter Wolfgang Hauser
  • Start date
W

Wolfgang Hauser

Guest
Ich habe hier mehrere Akkuscheinwerfer (30-55 Watt), die mit Bleigel 6
V 4 Ah (je 1x, Noname) bestückt sind, dazu einzelne Panasonic-Bleigels
mit 6V 7,2 Ah. Hinzu kommen evtl. demnächst noch weitere 6 V 4 Ah und
12 V mit 7,2 oder 10 Ah.

Geladen wird mit IU-Verfahren, vorhanden ist nur ein Ladegerät, ein
zweites kommt evtl. noch hinzu.

Zwecks Erhöhung der bescheidenen Standzeit würde ich gerne Akkus
parallel schalten, bzw. bei Bedarf an den Lampen einen externen Akku
zusätzlich anbauen. Wechseln der internen Akkus vor Ort kommt nicht in
Frage.
Die Einzel-Akkus werden ansonsten für unterschiedliche 6V- und
12V-Stromkreise verwendet.


Dauerhafte Zusammenschaltungen kommen also nicht vor, d.h. die
einzelnen Akkus werden sich nie in identischem Ladezustand befinden.
Ich habe deshalb Bedenken wegen Ausgleichsströmen. Google hat dazu
nichts Aussagekräftiges geliefert.

Fragen:
- Ist das Zusammenstecken voller Akkus bei Bedarf problemlos möglich?
- Dürfen die Akkus zum Laden parallel geschaltet werden?
 
Wolfgang Hauser schrieb:

Zwecks Erhöhung der bescheidenen Standzeit würde ich gerne Akkus
parallel schalten, bzw. bei Bedarf an den Lampen einen externen Akku
zusätzlich anbauen. Wechseln der internen Akkus vor Ort kommt nicht in
Frage.
Die Einzel-Akkus werden ansonsten für unterschiedliche 6V- und
12V-Stromkreise verwendet.

Dauerhafte Zusammenschaltungen kommen also nicht vor, d.h. die
einzelnen Akkus werden sich nie in identischem Ladezustand befinden.
Ich habe deshalb Bedenken wegen Ausgleichsströmen. Google hat dazu
nichts Aussagekräftiges geliefert.
Ist nicht so schlimm wenn die Akkus nicht gerade total voll oder total
leer sind. Da fliessen dann schon mal kurz höhere Ströme.

Fragen:
- Ist das Zusammenstecken voller Akkus bei Bedarf problemlos möglich?
Wenn Sie einigermaßen die gleiche Spannung haben ja.

Bei deinen Miniakkus sehe ich da keine Probleme. Selbst wenn du mal
aus Versehen einen total leeren Akku an einen vollen anschliesst funkt
das kurz. Wie bei Starthilfe am leeren Auto. Da werden ja noch viel
größere Batterien zusammengeschaltet.

Dann fliessen mal ein paar Sekunden einige Ampere. Und das war es
dann. Sollte man halt nicht gerade mit 0,5mm2 verbinden.

- Dürfen die Akkus zum Laden parallel geschaltet werden?
ja - zumindest wenn es etwa die gleiche Akkusorte ist. Also nicht
gerade unbedingt Bleigel mit normalen Blei. Aber selbst das macht in
der Praxis kaum was aus. Hatte auch 3 kleinere Bleigel mit ca. 20 AH
aus Alaramanlagen mit 3 normalen Batterien mit 40-50 AH in meiner
Solaranlage zusammengeschaltet.

Gruss Wolfgang
--
No reply to "From"! - Keine Antworten an das "From"
Keine privaten Mails! Ich lese die NGs, in denen ich schreibe.
Und wenn es doch sein muss, dann muss das Subjekt mit NGANTWORT beginnen.
 
Wolfgang Hauser wrote:
Zwecks Erhöhung der bescheidenen Standzeit würde ich gerne Akkus
parallel schalten, bzw. bei Bedarf an den Lampen einen externen Akku
zusätzlich anbauen.
Gleiche Typen (Technologie) sind problemlos parallel zu schalten, sowohl
zum Laden als auch zum Entladen.

Michael
 
Wolfgang Hauser <spamopfer@gmx.de> wrote in message news:<l00f905ssecvigkk8p6ahlprg154ck78bg@4ax.com>...

Fragen:
- Ist das Zusammenstecken voller Akkus bei Bedarf problemlos möglich?
- Dürfen die Akkus zum Laden parallel geschaltet werden?
Das wird öfter so gemacht - viele USV's haben 2 oder mehr
'Batteriestränge' parallel geschaltet. Manche haben auch die
Möglichkeit, zur Kapazitätserhöhung zusätzliche Batterieblocks
parallel zu den vorhandenen zu schalten - wobei die Kapazität der
Batterien nicht immer identisch sein muß.

D.h., parallelschalten von Bleiakkus ist i.allg. unproblematisch. In
einer AP-Note von Gates hab ich mal die Empfehlung gelesen, bei sehr
langen Batteriesträngen (in USVs werden sie bis zu Spannungen von 400V
zusammengeschaltet) alle soundsoviel Akkus 'Querverbindungen' zu
legen.

Winfried Büchsenschütz
 