Birnen platzen-Stromprobleme?

W

Walter Koerber

Guest
Hallo.
Ich wohne in einem Einfamilienhaus mit eigenem Strom-Anschluss
Mir sind in einer Woche ca. 20 Birnen durchgebrannt.
Alles Markenbirnen von Osram,Keine Narva etc.
Mein Anschluss besitzt einen FI-Schalter und 3x 35 A Vorsicherungen
vor dem Zähler.
Ich bin der letzte Stromabnehmer in der Stadt,danach nur Feld.(ca.10 km bis
zum nächsten Haus)
Bei Spannungsmessungen ergaben sich Schwankungen von 228-235 Volt.
Das dürfte ja wohl in der Norm liegen ?
Auch verschiedene Elektrogeräte verhalten sich
merkwürdig(Speicherverlust,defekte Sicherungen)
Habe vier Digi Sat Receiver von verschiedenen Herstellern,wo dauernd (seit
einigen Wochen)
die gespeicherten Einstellungen verschwinden.
Anruf bei den Stadtwerken mit Problemschilderung brachte auch kein
Ergebnis,angeblich
alles in Ordnung
Was ist da los?
Welche Möglichkeiten habe ich?
Danke für die Aufmerksamkeit.



Walter.koerber@t-online.de
 
Hallo Walter,

ich hatte einen Kunden mit ähnlichem Problem. Ich vewrmutete einen Nulleiter
mit schlechtem Kontakt. So war es dann auch: ein Nachbar hat mit einem
Minibagger das Zuleitungskabel zum Haus beschädigt. Ich würde allerdings
erst mal in den Sicherungskasten schauen.

Roland
 
Walter Koerber <Walter.koerber@t-online.de> schrieb im Beitrag <btrsgb$tpr$05$1@news.t-online.com>...

Mir sind in einer Woche ca. 20 Birnen durchgebrannt.
Welche Möglichkeiten habe ich?
Es gibt Geraete, die ueber Tage Stoerungen im Stromnetz aufzeichnen
koennen. Die sind dir zwar zu teuer, aber dein Stromlieferant wird solche
haben und kann sie bei dir aufbauen, wenn man passend nachfragt.
Vermutlich werden sie keine Stoerungen (Ueberspannung, zu hohen
Oberwellenanteil, Phasenspruenge) erkennen...

Alles Markenbirnen von Osram,Keine Narva etc.
Narva IST eine Marke. Paulmann nicht.
--
Manfred Winterhoff, reply-to invalid, use mawin at despammed.com
homepage: http://www.geocities.com/mwinterhoff/
de.sci.electronics FAQ: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/
Read 'Art of Electronics' Horowitz/Hill before you ask.
Lese 'Hohe Schule der Elektronik 1+2' bevor du fragst.
 
Mir sind in einer Woche ca. 20 Birnen durchgebrannt.
Welche Möglichkeiten habe ich?

Es gibt Geraete, die ueber Tage Stoerungen im Stromnetz aufzeichnen
koennen. Die sind dir zwar zu teuer, aber dein Stromlieferant wird solche
haben und kann sie bei dir aufbauen, wenn man passend nachfragt.
Vermutlich werden sie keine Stoerungen (Ueberspannung, zu hohen
Oberwellenanteil, Phasenspruenge) erkennen...
Was für Kosten hat denn so ein Aufbau?


Alles Markenbirnen von Osram,Keine Narva etc.

Narva IST eine Marke. Paulmann nicht.
--
 
Walter Koerber schrieb:

Ich wohne in einem Einfamilienhaus mit eigenem Strom-Anschluss
Von wann stammt die Elektroinstallation?


Mir sind in einer Woche ca. 20 Birnen durchgebrannt.
Alles Markenbirnen von Osram,Keine Narva etc.
Das klingt nach fliegendem Neutralleiter.


Bei Spannungsmessungen ergaben sich Schwankungen von 228-235 Volt.
Das dürfte ja wohl in der Norm liegen ?
Schon, aber hast du das mit einem Schreiber/Datenlogger gemessen? Bei
o.g. Fehler tritt bei asymetrischer Last (auf den drei Aussenleitern)
eine deutliche Spannungsabweichung auf, das muss aber nicht die ganze
Zeit so sein.


Auch verschiedene Elektrogeräte verhalten sich
merkwürdig(Speicherverlust,defekte Sicherungen)
Habe vier Digi Sat Receiver von verschiedenen Herstellern,wo dauernd (seit
einigen Wochen)
die gespeicherten Einstellungen verschwinden.
Den Speicherverlust verstehe ich auch nicht, aber die defekten
Sicherungen passen wieder.


Anruf bei den Stadtwerken mit Problemschilderung brachte auch kein
Ergebnis,angeblich
alles in Ordnung
Was haben die wo gemessen?


Welche Möglichkeiten habe ich?
Prüfen lassen, ob der Neutralleiter in der Verteilung und im
Vorzählerbereich überall fest angeschlossen ist.


Gruß Dieter
 
"
Walter Koerber schrieb:

Ich wohne in einem Einfamilienhaus mit eigenem Strom-Anschluss

Von wann stammt die Elektroinstallation?
1981

Mir sind in einer Woche ca. 20 Birnen durchgebrannt.
Alles Markenbirnen von Osram,Keine Narva etc.

Das klingt nach fliegendem Neutralleiter.


Bei Spannungsmessungen ergaben sich Schwankungen von 228-235 Volt.
Das dürfte ja wohl in der Norm liegen ?

Schon, aber hast du das mit einem Schreiber/Datenlogger gemessen? Bei
o.g. Fehler tritt bei asymetrischer Last (auf den drei Aussenleitern)
eine deutliche Spannungsabweichung auf, das muss aber nicht die ganze
Gemessen mit Energiemessgerät von ELV

Zeit so sein.


Auch verschiedene Elektrogeräte verhalten sich
merkwürdig(Speicherverlust,defekte Sicherungen)
Habe vier Digi Sat Receiver von verschiedenen Herstellern,wo dauernd
(seit
einigen Wochen)
die gespeicherten Einstellungen verschwinden.

Den Speicherverlust verstehe ich auch nicht, aber die defekten
Sicherungen passen wieder.



Was haben die wo gemessen?
Keine Ahnung bei mir auf jedenfall nicht



Prüfen lassen, ob der Neutralleiter in der Verteilung und im
Vorzählerbereich überall fest angeschlossen ist.
Ich habe im Verteilerkasten und im Keller alle Verbindungen
geprüft alles unter 0.3 Ohm.Ein Isolationsmessgerät habe ich allerdings
nicht!!


Gruß Dieter
 
Walter Koerber schrieb:

Dann wirds wohl TN-C/S sein.


Gemessen mit Energiemessgerät von ELV
Keine Ahnung ob das Ding auch über einen längeren Zeitraum aufzeichnen
kann.


Ich habe im Verteilerkasten und im Keller alle Verbindungen
geprüft alles unter 0.3 Ohm.
Das nützt nichts wenn der schlechte Kontakt im (plobierten)
Vorzählerbereich liegt.


Ein Isolationsmessgerät habe ich allerdings
nicht!!
Das ist dazu auch nicht erforderlich.

Wie man den mangelhaften Neutralleiter direkt messen kann, mag ich hier
lieber nicht schreiben. Beauftrage einen Elektriker, der dir das machen
kann, ohne dass Geräte/Menschen zu schaden kommen können.


Gruß Dieter
 
Walter Koerber <Walter.koerber@t-online.de> schrieb im Beitrag <bts4lk$nvf$06$1@news.t-online.com>...
Was für Kosten hat denn so ein Aufbau?

Inwiefern Aufbau ? Kiste in Steckdose stecken. Geraet leihweise
umsonst.
--
Manfred Winterhoff, reply-to invalid, use mawin at despammed.com
homepage: http://www.geocities.com/mwinterhoff/
de.sci.electronics FAQ: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/
Read 'Art of Electronics' Horowitz/Hill before you ask.
Lese 'Hohe Schule der Elektronik 1+2' bevor du fragst.
 
Wie man den mangelhaften Neutralleiter direkt messen kann, mag ich hier
lieber nicht schreiben. Beauftrage einen Elektriker, der dir das machen
kann, ohne dass Geräte/Menschen zu schaden kommen können.
Könnte man nicht einfach einen Stern aus drei Widerständen aufbauen. Man
kann natürlich auch einen kleinen Drehstrommotor in Stern-Schaltung
verwenden. Der Mittelpunkt müßte dann auf dem Soll-Potential des
Neutralleiters liegen. Wenn alles in Ordnung ist, müsste die
Potentialdifferenz 0 sein. Schaltet man dann einen Verbraucher, z.B. 2KW
Heizlüfter, an das Netz, so hat dies bei fehlerhaftem Nulleiter eine
Potentialverschiebund des N-Leiters zur Folge.

Alles natürlich rein theoretisch :), also nicht ausprobieren!! Nur mal eine
Idee, wie man den defekten Nulleiter "messen" könnte.

Wenn man nun noch eine Schaltung anschließt, die bei Überschreitung einer
bestimmten Spannung eine Warnlampe einschaltet (Relais mit Selbsthaltung),
müsste man auch kurzzeitige Potentialverschiebungen / Leiterunterbrechungen
nachweisen können.

Gibt es sowas vieleicht schon fertig zu kaufen?

Gruß

Stefan
 
MaWin wrote:
Walter Koerber <Walter.koerber@t-online.de> schrieb im Beitrag <bts4lk$nvf$06$1@news.t-online.com>...

Was für Kosten hat denn so ein Aufbau?


Inwiefern Aufbau ? Kiste in Steckdose stecken. Geraet leihweise
umsonst.
Fachbegriff für die "Kiste" ist Transienten-Aufzeichner. Das sollten die
vom EVU verstehen. Neben dem schon erwähnten Neutralleiterproblemen kann
es sich auch um Spannungseinbrüche handeln. zB beim einschalten von
starken Motoren. Bauern haben bisweilen sowas.

--
mfg horst-dieter
 
Tach
Walter Koerber wrote:
Mir sind in einer Woche ca. 20 Birnen durchgebrannt.
Welche Möglichkeiten habe ich?

Es gibt Geraete, die ueber Tage Stoerungen im Stromnetz aufzeichnen
koennen. Die sind dir zwar zu teuer, aber dein Stromlieferant wird solche
haben und kann sie bei dir aufbauen, wenn man passend nachfragt.
Vermutlich werden sie keine Stoerungen (Ueberspannung, zu hohen
Oberwellenanteil, Phasenspruenge) erkennen...


Was für Kosten hat denn so ein Aufbau?

1 Woche messen inkl Auswertung 500 Euro

MfG
 
Bernd Löffler wrote:
Tach
Walter Koerber wrote:


Mir sind in einer Woche ca. 20 Birnen durchgebrannt.
Welche Möglichkeiten habe ich?

Es gibt Geraete, die ueber Tage Stoerungen im Stromnetz aufzeichnen
koennen. Die sind dir zwar zu teuer, aber dein Stromlieferant wird
solche
haben und kann sie bei dir aufbauen, wenn man passend nachfragt.
Vermutlich werden sie keine Stoerungen (Ueberspannung, zu hohen
Oberwellenanteil, Phasenspruenge) erkennen...
Was für Kosten hat denn so ein Aufbau?

1 Woche messen inkl Auswertung 500 Euro
Wenn ich das als kunde will, löhne ich!
Gehe ich jedoch dem EVU auf die nerven, will sagen, "jede woche" eine
beschwerde, messen die das von sich aus.Penetranz siegt ;-)

--
mfg horst-dieter
 
Was für Kosten hat denn so ein Aufbau?


Inwiefern Aufbau ? Kiste in Steckdose stecken. Geraet leihweise
umsonst.

Fachbegriff für die "Kiste" ist Transienten-Aufzeichner. Das sollten die
vom EVU verstehen. Neben dem schon erwähnten Neutralleiterproblemen kann
es sich auch um Spannungseinbrüche handeln. zB beim einschalten von
starken Motoren. Bauern haben bisweilen sowas.
Das wäre möglich,hier sind viele Bauern mit Werkstätten.
Das Licht wird öfters dunkel und heller,als wenn ein grosser Verbraucher
ein und ausgeschaltet wird.
Werde mal das EVU nerven,vielleicht hilfts.
-- Danke für alle Tips
Walter.koerber@t-online.de


..


--
mfg horst-dieter
 
Das wäre möglich,hier sind viele Bauern mit Werkstätten.
Das Licht wird öfters dunkel und heller,als wenn ein grosser Verbraucher
ein und ausgeschaltet wird.
Werde mal das EVU nerven,vielleicht hilfts.
-- Danke für alle Tips
Das kann aber trotzdem auf einen defekten Nulleiter hindeuten. Das Netz
liefert drei Phasen, die um jeweils 120 Grad phasenverschoben sind. Addiert
man die drei Spannungen, so ist die Summe 0.
Wenn man das grafisch darstellt, also mit Imaginär- und Realteil, dann
erhält man ein gleichseitiges Dreieck. Die Ecken sind die Spannungen an den
drei Phasen und der Mittelpunkt des Dreieckes ist das Nullpotential. Wenn
der Null-Leiter vom Umspannwerk defekt ist, dann führt eine asymetrische
Belastung dazu, dass dieser Null-Punkt wegläuft. Wenn du also eine Phase
belastest, z.B. Heizlüfter, Backofen, Waschmaschine, Wäschetrockner etc.
steigt die Spannung an den beiden anderen Phasen an.

Gruß

Stefan
 
Wie man den mangelhaften Neutralleiter direkt messen kann, mag ich hier
lieber nicht schreiben. Beauftrage einen Elektriker, der dir das machen
kann, ohne dass Geräte/Menschen zu schaden kommen können.
Sehr verantwortungsvoll von Dir :)
Gruss
Volker
 