Hallo Gemeinde,

ich suche eine Möglichkeit, Kabelanschlüsse von TV- und Radionetzen
Überspannungssicher zu machen. Die Gasgefüllten Ableiter sind sicher einen
Nummer zu gross, welche Möglichkeiten habe ich noch?

Die Sicherungen dürfen aber keinen HF-Kurzschluss darstellen!! :)

Robert
--
Darf man über Spammer Witze machen?
Nein, man muss!!
http://www.419eater.com
 
Hallo Robert,
es gibt Firmen, die so was fertig Anbieten

Dehn (die 1. Adresse bei Überspannungsschutz)
Fhoenix Contact

und noch einige Billigheimer (ich weiss nicht, wie gut die wirklich sind).


Gruss Jochen
 
R.Freitag <rfr-mailbox@gmx.de> schrieb im Beitrag <cdmcva$75h$1@newsreader2.netcologne.de>...
ich suche eine Möglichkeit, Kabelanschlüsse von TV- und Radionetzen
Überspannungssicher zu machen. Die Gasgefüllten Ableiter sind sicher einen
Nummer zu gross, welche Möglichkeiten habe ich noch?

Nichts ist fuer einen Blitz zu gross. Kommerzielle Zwischenstecker,
moeglichst mit dickem zentralem Erdnungspunkte, sind nur eine
Beruhigung, nicht 100% sicher.

Die Sicherungen dürfen aber keinen HF-Kurzschluss darstellen!! :)
Nur eine Hausrat-Versciherung mit Überspannungsklausel ist 100% sicher.
Haelt jeden Blitz aus, kein Hf-Effekt.
--
Manfred Winterhoff, reply-to invalid, use mawin at despammed.com
homepage: http://www.geocities.com/mwinterhoff/
de.sci.electronics FAQ: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/
Read 'Art of Electronics' Horowitz/Hill before you ask.
Lese 'Hohe Schule der Elektronik 1+2' bevor du fragst.
 
Jochen Rapp wrote:

und noch einige Billigheimer (ich weiss nicht, wie gut die
wirklich sind).
Nur zu einem gut: ZumInDieTonneTreten. Halten nicht mal 10kV, 5ms
weg und die sind bei einem Blitzschlag locker drin.

Beim Thema Blitzschutz gibt's nur eins: 3 Stufen:
* Grobschutz
- Blitzableiter
- Potentialausgleich

* Normalschutz (Überspannungsableiter) am:
- Hausstromverteiler
- allen Datenleitungen die von draussen reinkommen

* Feinschutz
- Überspannungsschutz (hochwertig) an elektronischen Geräten
- galvanisch getrennte, potentialfreie Datenleitungen, z.B. das
Ăźbliche Twisted Pair. Von Patchfeld zu Dose geschrimt, Dosen
hängen alle am Potentialausgleich. Von den Dosen zu den
Endgeräten ungeschirmt (Schirm ist die ideale Stelle um
Induktionsspannungen einzufangen, daher an den Dosen am
Potentialausgleich). Auf Twisted Pair wirkt das auf beide Adern
gleichermaßen, sodass im Trennübertrager im Gerät die Spannung
gleich 0 ist.

Grobschutz und Normalschutz vom Fachmann mit den richtigen
Messgeräten einrichten lassen, beim Feinschutz nur hochwertige
Überspannungsblocker verwenden und die Datenleitungen am besten
auch vom Fachmann prĂźfen lassen.

Wolfgang
 